invNT
invNT
Новичок

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

15.02.2010 в 10:53:11

Ким написал : Сори, забыл вставить - http://www.tgsv.ru/uvlazhniteli/apri...lazhnitel.html Но надо консультироваться что и как.

О, спасибо! Но... эти модели (aprilaire 700 и 600, такие же продукты есть у generalaire) - близнецы тех, что указал я, т.е. актуальны те же вопросы, что я написал в стартовом посте :(

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

15.02.2010 в 11:37:07

invNT написал : эти модели ... - близнецы тех, что указал я, т.е. актуальны те же вопросы, что я написал в стартовом посте

Это тоже заметил ;) Но вопрос в другом. Модельный ряд (а это и производительность ) разный. В этих можно подобрать с производительностью той что нужно. А все остальное - это уже дело техники. Исходите из, как минимум 2-х кратного обмена. На этот объем воздуха Вам подбирают увлажнитель. Делаете маленькую сеть - вентилятор + увлажнитель. Хорошо бы еще и фильтр приспособить, чтобы меньше увлажнитель загрязнять. Подводите к увлажнителю воду и канализацию. Вот и все. Особо сложного ничего нет.

invNT написал : Прошу помочь разобраться с этим клубком противоречий!

Так что противоречий особо то и не вижу. Но вот честно говоря, по климату Москва и Харьков примерно одно и тоже. У Вас даже по-теплее чуть-чуть. Разница по погоде 1-2 дня. Это знаю не по рассказам. Я к чему веду. У нас в серверной увлажнители встречал всего пару раз и то не работающие. Но вот вентиляшка - всегда есть. Вплоть до того что приток с улицы загоняется почти без подогрева, т.е. в зимний период температура поддерживается за счет наружного воздуха. А вот летом уже с помощью кондера. Так что я бы для начала попробовал такой вариант, а уж потом если не получится то и связывался бы с увлажнителем.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.02.2010 в 12:17:55

наши субподрядчики ставят увлажнители Carel http://humy.ru/carel-uvl-p5.shtml

0
invNT
invNT
Новичок

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

15.02.2010 в 12:26:39

Ким написал : Делаете маленькую сеть - вентилятор + увлажнитель

Так основной вопрос - какой вентилятор ставить (если брать 600)? Хотя я бы предпочел 700, но будет ли она работать без воздуховода?

Ким написал : Так что противоречий особо то и не вижу.

600 и 700 модель - производительность одинаковая (начинка скорее всего - тоже), но для первой даже 24Вт вентилятор превышает разрешенное давление воздуха, а во втором - стоит 60Вт вентилятор.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

15.02.2010 в 13:20:30

invNT написал : 600 и 700 модель - производительность одинаковая

Подскажите где Вы ее высмотрели, что-то не нашел :o

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

invNT
invNT
Новичок

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

15.02.2010 в 15:12:04

Ким написал : Подскажите где Вы ее высмотрели, что-то не нашел

Ну первоначально я на них наткнулся на e-bay, потом смотрел на оф.сайте, а также где-то находил инструкцию по установке и сервис-мануал. Аналогично по 600 модели: e-bay, оф.сайт. У Honeywell'а на сайте больше техподробностей, у aprilaire - в сети разных видеоматериалов по установке и обслуживанию ;)

0
invNT
invNT
Новичок

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

15.02.2010 в 16:26:34

ломастер написал : вы путаете полупромышленные (хотя мне до сих пор не понятен этот полутермин ) с прецизионными...

Нет, такие вещи я не путаю ;) В наших окраинах действительно называют мощные модели того же Дайкина (которые сам производитель относит к residential) "полупромышленными". Так почему бы whole house увлажнитель по аналогии не назвать "полупромышленным" :) Кстати, и термин "прецизионный" ИМХО сейчас стали употреблять довольно вольно :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

15.02.2010 в 16:59:57

invNT написал : также где-то находил инструкцию по установке и сервис-мануал

Чем больше про эти игрушки смотрю тем меньше они мне нравятся. Уж лучше обычные бытовые приспособить или типа такого http://www.gippokrat.ru/fanline/description/ve180_1350.php

invNT написал : ...помочь с выбором бюджетного варианта увлажнителя для серверной...

Короче, я не вижу, как Вы пишите

invNT написал : насмотренные мною варианты раз в 10 дешевле.

нормального варианта. Все что "насмотрено" это все то же самое что и бытовая серия, только ее еще надо куда-то пристраивать/встраивать/лепить/и т.д. Все что можно и реально применить, я тоже считаю, что стоит оно нереальных денег. Но что делать что это так.
Какой выход??? Я уже писал, пробовать что-то другое. Можно пойти и по Вами расмотренному варианту, но быть готовым что от нее могут быть причуды и то что этот вариант может долго не прожить (почему? это отдельный разговор). И последний вариант - идти на расходы и ставить нормальный увлажнитель. Но в этом варианте тоже есть свое "подводный камень". Я уже ни раз упоминал - качество применяемой воды. Т.е. к такой установке просится еще и водоочистка. На дешевых еще как бы можно закрыть глаза, а на этой - еще и подумаешь. Я не пугаю а говорб то с чем сам столкнулся и после чего не стал больше ставить эти увлажнители. Так что "ЧТО ДЕЛАТЬ?" надо решать Вам на месте, но и рассматривать все ЗА и ПРОТИВ и быть готовым к всякой бяке с этой стороны.
Все остальное читайте ниже черты

ПС Я бы все таки начинал искать вариант чтобы обойтись без увлажнителя.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

04.04.2010 в 14:23:49

Об этой штуковины отзывы хорошие.Boneco 7135.

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

04.04.2010 в 14:31:09

Fresh написал : Об этой штуковины отзывы хорошие..(как обзывается не помню....)

Как в фильме "Маска" - "Непомню как называется но баксов пятьсот стоит" ;) :) (в автосервисе когда "мастера" машину разбирали) А штуку, если правильно понял, обычный бытовой увлажнитель воздуха но без емкости.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135492

04.04.2010 в 14:33:07

invNT написал : что каждый раз до шкафа дотронуться страшно - дерется (пол - линолеум).

Есть составы антистатические для обработки пола. А по хорошему сменить линолеум на антистатический.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.