Dachnik77 написал : 4 точкам потребления
а на остальное место заглушки ставить?
17.02.2010 в 19:26:24
Dachnik77 написал : 4 точкам потребления
а на остальное место заглушки ставить?
17.02.2010 в 19:43:58
Gins написал : а чего за книжка такая интересная? можно ее в интернете поглядеть где?
Есть, например, на
17.02.2010 в 19:44:03
Dachnik77 написал : Видимо, первая розетка в шлейфе. 16А, а может получиться длительно (и несколько раз) - больше...
это если через клеммы розетки,а если пайка/опрессовка за механизмом,то количество розеток без разницы,автомат 16А сам ограничит.
17.02.2010 в 19:44:57
greg111 написал : а на остальное место заглушки ставить?
Имеется ввиду функциональный эквивалент
17.02.2010 в 19:47:35
4Серый написал : это если через клеммы розетки,а если пайка/опрессовка за механизмом,то количество розеток без разницы,автомат 16А сам ограничит
Возможно. НО! На клеммы розеток, соединетельные клеммы есть гарантийные значения допустимых токов. Есть ли таковые на пайку/опрессовку?
17.02.2010 в 20:00:13
Dachnik77 написал : Возможно. НО! На клеммы розеток, соединетельные клеммы есть гарантийные значения допустимых токов. Есть ли таковые на пайку/опрессовку?
А если я вклеммы воткну "без разрывов" - гарантийные значения тоже "работают"?
17.02.2010 в 20:15:27
Dachnik77 написал : Возможно. НО! На клеммы розеток, соединетельные клеммы есть гарантийные значения допустимых токов. Есть ли таковые на пайку/опрессовку?
на клеммы есть,только если контакт ослаб-хорошего мало будет.тоже самое пайка/опрессовка.а вообще разумная достаточность не помешала бы.одно дело когда в квартире в комнатах на противоположных стенах ставят по два четверных блока( итого16 розеток)т.к. не знают где поставят телек,то есть фактически работать будет один-два блока,а остальные розетки для того чтоб были,и на всё это автомат 16А-проблем не будет.другое дело офис,где в те же 16 розеток в каждую включено комп,принтер,кулер и прочее,и всё это так же на одном автомате 16А-вот тут уже надо считать нагрузку,т.к. проблемы могут быть.
17.02.2010 в 21:58:13
Давайте не будем обсуждать вопросы пайки, сварки, шлейфов, тока, 16А, нагрева, надёжности и.т.д, в данной теме. Для этого достаточно тем.
Давайте не будем обсуждать вопросы группировки офисных розеток, розеток кухни, розеток под аппаратуру, стиралку, и.т.д - в этих случаях нагрузка ясна.
Давайте обсудим:
Smily написал : А по какому принципу группируются бытовые розетки (блоки розеток), назначение которых не определено?
Скажем блок розеток 1-6 штук. Таких блоков 2, 3, 4 и.т.д. Что в них будет включаться - не известно. Как их сгруппировать? А от того как будут сгруппированы розетки зависит наполнение щита. И цена щита. И размер щита. Почему собственно возник вопрос? Ну.. для начала, такой темы ещё нет :) + периодически заказчики спрашивают
17.02.2010 в 22:07:14
Да, при отдельно стоящих одиночных розетках, в комнатах, я обычно предлагаю группировать, где-то по 4 розетки. Если блоки по 2-3 розетки, то 3-4 блока на группу. В спальнях - до 5-6 отдельно стоящих одиночных розеток в группу.
17.02.2010 в 22:07:35
Smily написал : Так смотрите сколько розеток дизайнер разместил?
дизайнер разместил???дык у того дизайнера и надо спрашивать за каким .... он их наразмечал
17.02.2010 в 22:27:58
Smily написал :
- А по сколько розеток надо группировать? Это где-то в нормативах оговорено? Как обычно делают?
От Шнайдер-Электрик - т.е. до 50 розеток в 16А группе (как в общежитии :))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу