Vidis написал : как раз высота установки запорной арматуры регламентируется высотой 1500мм от пола.

Дайте, если не затруднит, цитату и пункт из СНИПа

0
Vidis
Vidis
Резидент

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

19.02.2010 в 09:42:40

Палецкий написал : цитату и пункт из СНИПа

Извиняюсь, немного ошибся СНиПом(спутал их), вот этот документ говорит о высоте устройства запорной арматуры СНиП 3.05.02-88 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, п. 4.10

Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.02.2010 в 09:51:37

Палецкий написал : Дайте, если не затруднит, цитату и пункт из СНИПа

СНиП 3.05.02-88* "Газоснабжение"
(является переизданием СНиП 3.05.02-88 с изменением № 1, разработанным Гипрониигазом с участием ВНИИСТа и введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минстроя России от 4 июня 1992 г. № 135 и с изменением № 2, утвержденным постановлением Минстроя России от 10 августа 1994 г. № 18-8) Цитата: "4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5 — 1,6 м от пола."

0
Самострой
Самострой
Местный

Регистрация: 25.12.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 383

19.02.2010 в 11:11:21

Serx написал : При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите

Это как? Это какой-то особый случай или это значит, что кран ВСЕГДА и в любой квартире на любом этаже должен быть на расстоянии 1,5 м от пола?

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.02.2010 в 11:25:17

Самострой написал : Это как?

Строгость наших законов и правил компенсируется возможностью их неисполнения:)

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.02.2010 в 12:11:38

Самострой написал : Это как? Это какой-то особый случай или это значит, что кран ВСЕГДА и в любой квартире на любом этаже должен быть на расстоянии 1,5 м от пола?

Это именно особый случай и регламентирует установку крана именно в горячей зоне плиты ..при верхней разводке не ниже 1,5м. При разводке на уровне присоединительного штуцера плиты , кран ставится не ближе чем 20см от плиты. Поэтому не заморачивайтесь и режьте, под столешницей