Добрый день, Мастера! На черновой деревянный пол для выравнивания плоскости была постелена фанера 10 мм. В качестве клея была выбрана битумная мастика, дополнительно фанера закреплена саморезами. Далее полиэтиленовая подложка и ламинат. Всё выполнено на уровне качества, предъявляемого заказчиком ремонта. С наступлением отопительного сезона появился устойчивый запах битума, проветривания не приносят желаемого результата. Заказанная экспертиза показала превышения опасных для здоровья компонентов в воздухе. Жильцам пришлось съехать с "нехорошей квартиры" на частную на время устранения возникшей проблемы. Квартира однокомнатная, находится на первом этаже, перекрытие деревянное, лаги, шпунтованная доска, битумная мастика, фанера 10 мм, полиэтиленовая подложка, ламинат. В подполе проходят трубы отопления, которые видимо и вызвали активное испарение мастики через неплотно подогнанные доски чернового пола. Проект этого 10-этажного дома придуман таким образом, что для обслуживания системы отопления в каждой квартире первого этажа устроены в полу люки. Через них слесаря и попадают к задвижкам и кранам стояков отопления. Разумеется, негерметичность люков добавляет свободы движению воздуха из подпола. Варианты устранения проблемы:
- Запенить примыкамие ламината к стене, снабдить люки в полу эффективным уплотнителем.
- Заменить фанеру, очистить черновой пол от мастики(только реально ли это, учитывая, что мастика протекла через щели между досками насквозь) и применить например клей КС или вообще остановиться на креплении фанеры только саморезами.
- Ваши варианты...