Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.12.2012 в 09:09:09

#3509201

Alexiy, непонятно, зачем jefro купил щиток для навесного монтажа. для внутреннего логичне был бы.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.12.2012 в 09:18:46

#3509222

andrewkhv что было, то и купил... Я на дачу себе тоже купил на поверхность, а затем как брёвна начали обшивать, я репу почесал и решил его утопить. Плотники к нему рамку из рейки-раскладки сделали... окультурили! :) Кстати, навесной глубже встраиваемого аналога оказался - попросторнее немного...

0
Аватар пользователя
jefro

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 00:19:33

#3513098

Ребят, вот что получилось. Критику по внутренностям боюсь услышать, т.к. не электрик (скрутил все, как мог, вроде все работает)... По креплению шкафа: снизу вставил кирпич, выровнял шкафчик по уровню (чтобы дверца произвольно не открывалась) и забросал цементом снизу, остальные щели алебастром. Про рамку не совсем понял, что она из себя представляет и как ее сделать. Можете дать ссылку на пример обрамления такой рамкой вокруг щитка?

0
Аватар пользователя
BravoOrlov

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

23.12.2012 в 00:25:37

#3513111

jefro, а где новый щиток? И для чего нам старье показывать? :D

0
Аватар пользователя
jefro

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 00:51:09

#3513155

Ну как мог. Хоть шкафчик заменил, и то хорошо.:)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.12.2012 в 09:27:59

#3513407

jefro написал : Ребят, вот что получилось. Критику по внутренностям боюсь услышать, т.к. не электрик (скрутил все, как мог, вроде все работает)...

На фотках плохо видно, но сделано никудышно:( Полиэтиленовые клеммники даже на свет ставить боязно, а тут... поставили бы хотя-бы TB-3503

0
Аватар пользователя
jefro

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 14:17:48

#3513780

Про клеммники не подумал, надо тогда поменять, спасибо. Фото сделал в хорошем разрешении, посмотрите пожалуйста, исправлю, все что могу.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.12.2012 в 15:00:31

#3513850

jefro, все плохо:

  1. нет ни одного УЗО. но хорошо, что место под пару узо имеется
  2. хреновый монтаж с разноцветными нулями (должы быть синего цвета)
  3. про полиэтиленовые клеммники уже сказали
  4. поглядывают "земляные" концы. в вашем доме и особенно при данной схеме щита ничего землить категорически нельзя
  5. ну и самое интересное - ваш допотопный 5-амперный счетчик класса точности 2.5 не опломбируют, нужно менять.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.12.2012 в 15:30:28

#3513899

Жесть:eek: К предыдущим комментариям добавлю:

  • некоторые провода с оплавленной изоляцией
  • голые окисленные жилы
  • несоответствие сечений проводов и номиналов автоматов
  • земляной провод тут вообще не к месту
  • выход линий сверху автоматов

0
Аватар пользователя
jefro

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 15:38:21

#3513918

  1. Оплавленного вроде ничего не вижу - в нижнем углу слева просто провод в краске темной запачкался.
  2. Про голые окисленные жилы не понял - это в счетчике?
  3. Про сечения согласен.
  4. Про узо тоже.
  5. Заземлять ничего не буду да и некуда (просто наклеил наклейку в винт заземления шкафчика,он ни к чему не подключен)
  6. А опломбировать кстати зачем? Мне сказали в энергосбыте, что услуга платная, но зачем она? Как плачу, так и платил, претензий ко мне нет у них.
  7. На проводах изолентой просто некоторые провода помечал при монтаже, чтобы не запутаться, там разрывов нет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.12.2012 в 15:50:34

#3513934

Вот проблемные места

0
Аватар пользователя
jefro

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 16:05:10

#3513967

Вот сделал фото получше качеством, проблемы записываю, спасибо за критику :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.12.2012 в 16:18:21

#3514000

монтаж многожильным проводом сделан, или показалось? и см также пост 128

0
Аватар пользователя
jefro

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 16:23:03

#3514012

От автоматов отходят многожилки-медь, остальные провода обычные - алюминий, есть и медь тоже.

0
Аватар пользователя
BravoOrlov

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

23.12.2012 в 16:44:06

#3514052

jefro, отключайте питание, берите монтировку и с усилием выдирайте эту порнографию из стены. Только все не выкидывайте, саморезы могут пригодиться в хозяйстве. :D

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.12.2012 в 16:48:55

#3514058

Вот теперь хорошо видно:) Записывайте дальше:

  • многопроволочную жилу нельзя вставлять в шину под винт без наконечника
  • острые кромки дыр в щите покромсают изоляцию:(

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.12.2012 в 16:58:50

#3514082

jefro, в общем, всю ту хреноту, которую вы накрутили, надо убрать. обязательно добавить узо. монтаж вести моножилой 2.5-4 квадрата меди! полиэтиленовые клеммники выбросить, применить или "орешки" У731М http://electro-mpo.ru/card31517.html#.UNb_ykcbG-c, или типа таких блоков http://electro-mpo.ru/card31517.html#.UNb_ykcbG-c . ну и вопрос с неподходящим счетчиком открыт

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

23.12.2012 в 17:05:07

#3514093

jefro написал : А опломбировать кстати зачем? Мне сказали в энергосбыте, что услуга платная, но зачем она? Как плачу, так и платил, претензий ко мне нет у них.

  • я думаю со временем появятся. 1.8.13. правил польз. электроэн. В случае повреждения расчетных приборов учета по вине абонента (сорвана пломба, разбито стекло и т.п.), изменения схемы включения приборов учета или хищения электроэнергии энергоснабжающая организация вправе отключить абонента от электросети и обязана произвести перерасчет расхода электроэнергии по фактической максимальной нагрузке или по установленной мощности токоприемников и числу часов работы абонента за все время со дня последней замены расчетных приборов учета или проверки схемы их включения, но не более чем за срок исковой давности.

0
Аватар пользователя
jefro

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 21:40:14

#3514545

iyri Вряд ли, к нам счетчики никто не ходит проверять, к тому же они стоят в квартире. Вряд ли кому-то интересно ходить проверять пломбы.

Всем спасибо за советы! Клемники куплю подходящие и медь соответствующую 4 квадрата.

Вопрос: куда лучше в этой схеме вставить узо и какое лучше взять (Меллер)? И это нормально, что индикаторная отвертка светится при касании нулевой шины? (слабее, чем при касании фазы, но все же, раньше не светилась).

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 21:57:09

#3514594

jefro написал : Вопрос: куда лучше в этой схеме вставить узо и какое лучше взять (Меллер)?

У вас все собрано на меллере, нормальная фирма, берите её же УЗО. Оптимально взять одно узо с током утечки на 10мА для стиралки, а на все остальное УЗО с током утечки на 30мА.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.12.2012 в 01:20:10

#3517311

Не хотите этот вопрос задать в теме для мелких вопросов? Тут не совсем удачное место для подобных вопросов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

06.01.2013 в 11:48:23

#3540198

Нужен совет по сборке данного щитка

  1. Какой длины оставить провода?
  2. Где лучше расположить нулевую шинку в правом верхнем углу, как сейчас или нижний левый.
  3. Все провода и ввод заходят сверху, я хочу ввод завести на нижние контакты АВ25 с его верхних на верхние УЗО и дальше соответственно с нижних УЗО на автоматы гребёнкой.
  4. В дальнейшем будет ещё добавлено УЗМ-51 и ещё одно УЗО, как распланировать чтобы потом их было удобно до собрать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 12:18:16

#3540249

  1. Провода из кабелей оставить такой длины, чтобы они без натяга дотягивались до любого модульного устройства
  2. Лучше оставить как есть - удобнее
  3. Щиток довольно простой, делайте на всех аппаратах подвод сверху, DIN рейка позволяет без проблем пропускать поровода за ней.
  4. Т.к. в дальнейшем будете делать перемонтаж, шинки лучше не использовать вовсе.

Под крепёжные саморезы подложите шайбы, иначе одно неловкое движение и щит повиснет на кабелях:(

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

06.01.2013 в 13:07:32

#3540304

ksiman написал : делайте на всех аппаратах подвод сверху

То есть ввод сверху на АВ25 потом с нижних опять на верхние УЗО, а нагрузку на автоматы сверху или снизу?

ksiman написал :

  1. Т.к. в дальнейшем будете делать перемонтаж, шинки лучше не использовать вовсе.

Да я думал УЗМ поставить слева от АВ 25 и на него сделать ввод, а с него уже на АВ25, а второе УЗО крайним правым поставить.

ksiman написал : Под крепёжные саморезы подложите шайбы, иначе одно неловкое движение и щит повиснет на кабелях

Это да, я пока просто набросал, думал может ещё щиток придётся поднять выше, но наверное так остановлюсь.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 13:48:50

#3540367

Подвод - сверху, отходящие кабели - снизу Перемычки - снизу вверх за рейкой Прохождение эл-ва лучше всего организовать слева-направо. Т.е. вводной кабель - на самое левое устройство и далее последовательно...

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

06.01.2013 в 13:52:39

#3540374

ksiman написал : Т.е. вводной кабель - на самое левое устройство

Вот я и хотел бы знать, можно УЗМ-51 как вводное использовать или его после вводного АВ обязательно ставить?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 13:58:32

#3540387

Tau-Rus написал : Вот я и хотел бы знать, можно УЗМ-51 как вводное использовать или его после вводного АВ обязательно ставить?

Если в этажном щите есть АВ или пакетник - можно и первым, но какой смысл? ведь АВ не надо защищать от пере-недонапряжений...

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

06.01.2013 в 14:01:38

#3540393

ksiman написал : Если в этажном щите есть АВ или пакетник - можно и первым, но какой смысл?

Нету этажного, только общедомовой. Смысл, потом проще будет доделать если оставлю место слева. Придётся оставить место между АВ и УЗО под него. Теперь всё понятно, спасибо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 14:03:06

#3540394

Лучше оставьте место и заглушите отверстие.

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

06.01.2013 в 14:04:23

#3540398

ksiman написал : Лучше оставьте место и заглушите отверстие.

Я уже понял, а сколько ширина УЗМ, два модуля?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий