23.12.2012 в 16:48:55
Вот теперь хорошо видно:) Записывайте дальше:
23.12.2012 в 16:58:50
jefro, в общем, всю ту хреноту, которую вы накрутили, надо убрать. обязательно добавить узо. монтаж вести моножилой 2.5-4 квадрата меди! полиэтиленовые клеммники выбросить, применить или "орешки" У731М
23.12.2012 в 17:05:07
jefro написал : А опломбировать кстати зачем? Мне сказали в энергосбыте, что услуга платная, но зачем она? Как плачу, так и платил, претензий ко мне нет у них.
23.12.2012 в 21:40:14
iyri Вряд ли, к нам счетчики никто не ходит проверять, к тому же они стоят в квартире. Вряд ли кому-то интересно ходить проверять пломбы.
Всем спасибо за советы! Клемники куплю подходящие и медь соответствующую 4 квадрата.
Вопрос: куда лучше в этой схеме вставить узо и какое лучше взять (Меллер)? И это нормально, что индикаторная отвертка светится при касании нулевой шины? (слабее, чем при касании фазы, но все же, раньше не светилась).
23.12.2012 в 21:57:09
jefro написал : Вопрос: куда лучше в этой схеме вставить узо и какое лучше взять (Меллер)?
У вас все собрано на меллере, нормальная фирма, берите её же УЗО. Оптимально взять одно узо с током утечки на 10мА для стиралки, а на все остальное УЗО с током утечки на 30мА.
25.12.2012 в 01:20:10
Не хотите этот вопрос задать в теме для мелких вопросов? Тут не совсем удачное место для подобных вопросов.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.01.2013 в 11:48:23
Нужен совет по сборке данного щитка
06.01.2013 в 12:18:16
Под крепёжные саморезы подложите шайбы, иначе одно неловкое движение и щит повиснет на кабелях:(
06.01.2013 в 13:07:32
ksiman написал : делайте на всех аппаратах подвод сверху
То есть ввод сверху на АВ25 потом с нижних опять на верхние УЗО, а нагрузку на автоматы сверху или снизу?
ksiman написал :
- Т.к. в дальнейшем будете делать перемонтаж, шинки лучше не использовать вовсе.
Да я думал УЗМ поставить слева от АВ 25 и на него сделать ввод, а с него уже на АВ25, а второе УЗО крайним правым поставить.
ksiman написал : Под крепёжные саморезы подложите шайбы, иначе одно неловкое движение и щит повиснет на кабелях
Это да, я пока просто набросал, думал может ещё щиток придётся поднять выше, но наверное так остановлюсь.
06.01.2013 в 13:48:50
Подвод - сверху, отходящие кабели - снизу Перемычки - снизу вверх за рейкой Прохождение эл-ва лучше всего организовать слева-направо. Т.е. вводной кабель - на самое левое устройство и далее последовательно...
06.01.2013 в 13:52:39
ksiman написал : Т.е. вводной кабель - на самое левое устройство
Вот я и хотел бы знать, можно УЗМ-51 как вводное использовать или его после вводного АВ обязательно ставить?
06.01.2013 в 13:58:32
Tau-Rus написал : Вот я и хотел бы знать, можно УЗМ-51 как вводное использовать или его после вводного АВ обязательно ставить?
Если в этажном щите есть АВ или пакетник - можно и первым, но какой смысл? ведь АВ не надо защищать от пере-недонапряжений...
06.01.2013 в 14:01:38
ksiman написал : Если в этажном щите есть АВ или пакетник - можно и первым, но какой смысл?
Нету этажного, только общедомовой. Смысл, потом проще будет доделать если оставлю место слева. Придётся оставить место между АВ и УЗО под него. Теперь всё понятно, спасибо.
06.01.2013 в 14:03:06
Лучше оставьте место и заглушите отверстие.
06.01.2013 в 14:04:23
ksiman написал : Лучше оставьте место и заглушите отверстие.
Я уже понял, а сколько ширина УЗМ, два модуля?