19.09.2013 в 23:17:43

#4037876

STEELMOUZ написал : надежно!

вы сквозь крышку видите ?

2vasilk, почему на ППМ и духовку дифф С25 ? каким кабелем проложено ?

Аватар пользователя
vasilk

Местный

Регистрация: 29.03.2010

Москва

Сообщений: 394

20.09.2013 в 10:30:21

#4038485

Metall написал : вы сквозь крышку видите ?

Под крышкой так:

2vasilk, почему на ППМ и духовку дифф С25 ? каким кабелем проложено ?

диф стоит 25А, т.к. если ППМ и духовка будут работать одновременно, 16А им может не хватить. провод проложен 3х4, там единственный косяк - розетки для этих устройств стоят 16А. Когда тянул провод не знал, что евророзетки бывают максимум 16А.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

21.09.2013 в 19:07:43

#4041402

Вопрос по ГРЩ старого многоэтажного дома.

Должны ли по современным нормам обязательно быть предохранители (плавкие вставки?) на вводе в щит многоэтажного дома?

Сейчас за вводным кабелем идёт трёхфазный рубильник, за ним трёхфазный автомат на лифт и однофазные C63 на квартирные группы. Всё. Получается, что возможное замыкание в щите пресекается только на ТП.

Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 19:18:09

#4041423

AlexeyL, нет, не обязательно.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

21.09.2013 в 22:50:17

#4041855

sgno написал : AlexeyL, нет, не обязательно.

Спасибо. И то хорошо, проблемой меньше.

Главная проблема там в другом. Сегодня я в очередной раз померял ток в квартирной ДСУП - два ампера постоянно, между PE водопроводом. И причина известна точно: крупные тараканы в голове у электрика, делавшего реконструкцию дома на TN-C-S. В результате квартиры подключены к двум нейтральным проводам стояков наугад, без различения PE и N. И ДСУП просто ловит положенную по проводимости труб долю рабочего тока нуля каких-то соседей.

Электрик безнадёжен, а проводку будем лечить.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.09.2013 в 17:10:52

#4047885

AlexeyL написал : Сейчас за вводным кабелем идёт трёхфазный рубильник, за ним трёхфазный автомат на лифт и однофазные C63 на квартирные группы. Всё. Получается, что возможное замыкание в щите пресекается только на ТП.

Вместо плавких вставок должен быть общий вводной автомат с соответствующей отключающей способностью обычно 17-35 кА. И это далеко не модульный тип.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

24.09.2013 в 17:18:34

#4047899

Насяльника написал : Вместо плавких вставок должен быть общий вводной автомат с соответствующей отключающей способностью обычно 17-35 кА.

А на самом деле стоит рубильник с надписью "Не отключать под нагрузкой".

Насяльника написал : И это далеко не модульный тип.

Это понятно :-)

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 17:20:28

#4047902

AlexeyL написал : А на самом деле стоит рубильник с надписью "Не отключать под нагрузкой".

Это значит данная домовая сеть дошла до ручки - повыбрасывали что могли, а заменить нечем - вот и упростили! ИМХО.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.09.2013 в 17:34:06

#4047927

AlexeyL написал : А на самом деле стоит рубильник с надписью "Не отключать под нагрузкой".

Рубильник ессно самый первый до автомата..... Мдя .. засада там у вас..

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

24.09.2013 в 17:44:36

#4047952

Насяльника написал : Рубильник ессно самый первый до автомата.....

До автоматов.

После рубильника шины, от шин запитаны модульные автоматы на квартирные группы и лифт. Осознаём, что в принципе нет единого коммутирующего устройства для отключения под нагрузкой. Нужно сначала опустить все автоматы, потом рубильник без нагрузки.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 17:47:07

#4047957

AlexeyL написал : После рубильника шины, от шин запитаны модульные автоматы на квартирные группы и лифт. Осознаём, что в принципе нет единого коммутирующего устройства для отключения под нагрузкой. Нужно сначала опустить все автоматы, потом рубильник без нагрузки.

Дом наверное небольшой, подъездов 6, поэтому и упростили наверное.

AlexeyL написал : на квартирные группы

На подъездные группы, наверное......

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

24.09.2013 в 17:56:56

#4047976

DED@ПВО написал : Дом наверное небольшой, подъездов 6,

Один.

DED@ПВО написал : поэтому и упростили наверное. На подъездные группы, наверное......

На квартирные. По 4 квартиры в среднем. И так оно и было задумано: при реконструкции удалось протянуть новые пятипроводные пучки в старые каналы, без изменения групп.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 18:06:01

#4047989

AlexeyL написал : По 4 квартиры в среднем.

В среднем....Это как???

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

24.09.2013 в 18:10:38

#4047999

DED@ПВО написал : В среднем....Это как???

Это значит по-разному. 45 квартир на 4 не делится.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 18:13:12

#4048005

AlexeyL написал : 45 квартир на 4 не делится.

С этого надо начинать! Недостаток инфы порождает ненужные вопросы....!

Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

25.09.2013 в 14:08:11

#4049655

Нарисовал схему щита. Есть вопрос - правильно ли расположены автоматы в 36элементном боксе или есть более оптимальное? Например, все УЗО выше, а автоматы ниже? Если не туда спросил, дико извиняюсь, но в ветке мелких вопросов тишина...

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.09.2013 в 15:24:40

#4049887

Campan написал : Нарисовал схему щита. Есть вопрос - правильно ли расположены автоматы в 36элементном боксе или есть более оптимальное? Например, все УЗО выше, а автоматы ниже? Если не туда спросил, дико извиняюсь, но в ветке мелких

Вы уж нарисуйте шинки соединяющие УЗО и АВ чтобы было понятно. Если уж выделяете кухонную группу так выделяйте еее до конца и полностью. Где стоит стиралка,бойлер и душевая??? Для слаботочки нужен отдельный бокс.

Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

25.09.2013 в 18:17:55

#4050305

Шинки совсем схематично. Для слаботочки будет отдельный бокс с сигналкой и распиновкой инета, тв и прочего. Стиралка и бойлер в ванной. Душевая - это второй санузел, он в другом месте. Кухонная группа разделена со светом, чтобы в случае кирдыка свет не весь отрубался.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.09.2013 в 18:45:21

#4050336

Campan написал : правильно ли расположены автоматы в 36элементном боксе или есть более оптимальное?

Нормально. Т.к. под завязку набили то тут не до дизайнов. Они вам недоступны и не нужны.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.09.2013 в 19:22:59

#4050412

Насяльника написал : Нормально. Т.к. под завязку набили то тут не до дизайнов. Они вам недоступны и не нужны.

Монтаж щита не оптимален Перенесите нижнее УЗО на средний ряд и перенесите АВ после УЗО 16А 10мА на нижний ряд

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.09.2013 в 20:24:10

#4050540

Та же х..ень только с боку. Что толку в этой тусовке? Хотя На вкус и цвет фломастеры разные :)

Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

25.09.2013 в 21:49:15

#4050791

Спасибо, перенёс. Стало классичнее.

Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

26.09.2013 в 20:42:18

#4052801

Сегодня узнал - ввод будет приходить по 3х10 ВВГнг-LS от подъездного АД-2S 50А/100мА. Встал вопрос - какой модели предпочтительнее выбирать щит, чтобы 5 N шинок по 6 контактов в него влезло и куча земляных? Пока смотрю на abb uk500.

Окончательная планировка:

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.09.2013 в 20:57:06

#4052835

Campan написал : Пока смотрю на abb uk500.

Ну и возьмите 540 й на 48 модулей ,будет не так тесно

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Johnych

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

13.11.2013 в 00:39:20

#4156313

Господа, следите за базаром плиз. Слова "каредор" и "корридор" пишутся так: калидор. :)

Аватар пользователя
Endi

Местный

Регистрация: 06.04.2013

Киев

Сообщений: 51

15.11.2013 в 19:07:43

#4162069

Всем привет. Хто знает есть щит под щотчык (встроенный) и на 24 автомата, от любой европейской фирмы??

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

05.01.2014 в 01:41:40

#4267196

Нужен совет ибо в электрике я ничего не понимаю. Есть гараж, в котром старая электрика: щиток старый с двух-фазным элетричеством - весь искрит, счетчик, пара разеток. Что нужно: собрать новый щиток с автоматами, подключить счетчик, сделать разводку на две разетки на 220В и подключить две лампы дневного света, провода убрать в пластиковую гофру. Вопрос: какие автоматы/провода/розетки купить? Сколько такая работа будет стоить? Если кто может сделать - буду очень рад обсудить варианты сотрудничества. Гараж находится в Москве, Хорошево-Мневники

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

05.01.2014 в 02:36:44

#4267246

NikitaNik, посмотрите тут http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=60,может кто и возьмётся.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Gamber

Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

12.01.2014 в 20:31:15

#4285978

Разбавлю тему фотографиями... Щитовая в тамбур, для родителей... В этажном щите оставлю вводной 2P IEK на 40А. Остальное на фото.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.01.2014 в 04:17:11

#4287062

Щитовая