#6377802

Владимир766 написал:
У меня он 6 мм квадратных, мне на него надо какую то клему одеть?

На наконечник соответствующего сечения, т.е. 6 кв.мм, у нас он зовётся НВШИ...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Без него зажметься?

Владимир766 написал:
зажметься?

ЗажмёТСя...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
У меня кабель монолит одна жила. Я просто почему спрашиваю, кабель по диаметру толще чем клема на гребенке. Это без разницы??

MaSeVi, Сегодня буду щиток уже собирать.
Стены отштукатурены, осталось только покрасить. Щиток надо ставить.

Владимир766 написал:
осталось только покрасить.

Я Вам уже писал, как закончите чистовую - так и ставьте...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Владимир766 написал:
кабель по диаметру толще чем клема на гребенке. Это без разницы??

Да как слону мензурка - не парьтесь...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Прошу подсказать... ЭЩ от застройщика ЯК-1, 2х9 модулей... Размер 38смх22см... Есть ли подобные щиты в таком размере, но 2х10 или 2х11???? Расширять нишу нельзя, а места под автоматы не хватает.. дом п-44т...

sanya1965 написал:
но 2х10 или 2х11???? Расширять нишу нельзя, а места под автоматы не хватает.. дом п-44т...

Посмотрите 2х12, вдруг уместится?

sanya1965 написал:
Расширять нишу нельзя

Смотря где она сделана.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, я размер выше написал... Во "вдруг" не верю...
Ниша отлита в несущей плите.. ПНК показывает, что расстояние между арматурой ( там 16мм) ровно 28 см... т.е. по ширине можно вкрячить до 26-27 см....
Самый тесный ABB Europa 2х12 имеет размер в ширину 30 см...

sanya1965 написал:
Ниша отлита в несущей плите.

Тогда да, нельзя.

sanya1965 написал:
ABB Europa 2х12

Разве они ещё остались на рынке? Вроде сняты с производства.

sanya1965 написал:
.е. по ширине можно вкрячить до 26-27 см....

Может тогда раму поставить, а потом прикрыть декоративной дверцей?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sanya1965 написал:
по ширине можно вкрячить до 26-27 см....

Вкорячьте наружный щиток на эту нишу, будет супер.

И, кстати, обратите внимание на изю, ширина корыта и ниши указаны.

Выступ на шине (похож на цифру 1) должен войти в паз в нижней части автомата Хагер.

Abrikos, Хагеру - Хагерово)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161, я просто думаю если я стяну всё в один пучек, заземление например, то наверное шаси автоматов уже не ляжет. Это же 14 проводов. Я думал так как они спускаются, так их прямо и прикручивать. Или паутина выйдет. А как же тогда?? Ноль я ещё могу разбить на группы.

Владимир766 написал:
то наверное шаси автоматов уже не ляжет

Так прокладывайте в стороне от шасси и всё будет в порядке. Места там хватит...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, та я и сам раньше этого не знал, пока не подержал в руках Хагер.

Abrikos, Неважно, просто здесь только 2 форумчанина, которые меня постоянно и бесконечно удивляют "вытаскиванием" всевозможной информации - Вы в этом списке!))))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, это случайно получается.
А шины всегда лучше родные брать.

Abrikos написал:
это случайно получается.

Ну, не знаю.

Abrikos написал:
А шины всегда лучше родные брать.

Наверное - да. Но я тут в 2-х проектах буду для АВВ шины 2Р от Хагера и Легран использовать: кагбэ подходят)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Владимир766 написал:
А как же тогда?? Ноль я ещё могу разбить на группы

Поставите раму с автоматами и в пучках по бокам этой рамы разведете свои кабели, например слева фала, а справа нули и земля.

Грубый, но справедливый

MaSeVi, кагбэ подходят, если не очень широкий ящик.
Я сейчас вспомнил, как один продавец автоматов на базаре доказывал мне, что шин 2Р не существует. Потому что они вообще никому не нужны. Когда я спросил его как соединить 2Р автоматы, он сказал, что 1-полюсными или 3-полюсными (с удалением лишних зубьев).

Abrikos написал:
Потому что они вообще никому не нужны

Потрясающе!)

Abrikos написал:
Когда я спросил его как соединить 2Р автоматы, он сказал, что 1-полюсными или 3-полюсными (с удалением лишних зубьев).

Я такого ещё не встречал)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161,
Я закончил.

Владимир766, вот и славненько. Всё работает, ничего не выбивает ?

Грубый, но справедливый

Владимир766 написал:
Я закончил.

Вы - Молодец!))) Вот только бы для культур-мальтур маркировку на пластрон бы напечатать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Уже сделано. Везде подписал все автоматы.
Ещё один вопрос.
У меня напряжение скачет. Мне посоветовали на реле напряжения задержку выставить минуты на две.
Если напряжение будет скакать вниз а потом вверх, то что бы холодильник не полетел от вкл, выкл.
Как Вы считаете поставить задержку??

Vadim 161,
Пока вроде все супер.
Но я пока ничего такого и не подключал.
Стиралка да пылесос работал вместе.
Я там вопрос задал насчёт задержки, что скажите??

MaSeVi,
Блин как же классно когда столько линий.
Я седня резетку делал, а все остальное работает.
Просто офигительно.

Владимир766 написал:
Уже сделано. Везде подписал все автоматы.

Извините, если не понял, просто видно не очень: мне показалось маркировка от руки сделана...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Как то напечатаю, как будет возможность.
Насчёт реле напряжения, и задержки что скажите??
Делать или оставить заводские установки??

Для холодильника 2 минуты мало, минимум 5 надо. Еще лучше разобраться почему скачет напряжение.

Владимир766 написал:
Я рабочий. Работаю на гильотине. С нержавейки могу сделать.

Если рядом случайно есть станок лазерной гравировки, делайте.

Владимир766 написал:
Насчёт реле напряжения, и задержки что скажите??

Тут кто-то из коллег проводил эксперимент, сколько нужно холодильнику, чтобы нормально запуститься. Врать не буду, не помню всего. Но. что-то около 2,5-3 минут, но, опять же, точно не скажу. Может поиск Вам поможет...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt, Есть лазерный станок.
А как разобраться почему скачет напряжение??
Жековский електрик, сказал что это Киевэнерго так поставляет електоенергию.

MaSeVi,
Я поставил задержку на 150 секунд. Думаю хватит.

Владимир766 написал:
Думаю хватит.

Хватит...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,У меня на стояке три линии фазы.
На одной разломан клемный соединитель или как он там называется
На второй линии напряжение скачет от 202 до 215 в среднем.
На третьем от 220 до 228.
На какую линию мне подключиться??
Я пока подключился на третью.
Что посоветуете??

Регистрация: 10.03.2012 Ярославль Сообщений: 501

Владимир766 написал:
MaSeVi,У меня на стояке три линии фазы.
На одной разломан клемный соединитель или как он там называется
На второй линии напряжение скачет от 202 до 215 в среднем.
На третьем от 220 до 228.
На какую линию мне подключиться??
Я пока подключился на третью.
Что посоветуете??

Владимир766,

о боже...
ну сами то подумайте хотя бы 5 секунд

Flest,
Ну я не знаю, поэтому и спрашиваю. А на третью подключился сейчас у меня показывает 234.
Думаю я правильно подключился, но все таки спрошу на всякий случай.

Владимир766, Да все нормально на всех 3-х)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Разве на второй не низкое напряжение? У меня на реле напряжения,стоит порог отключения 198 а там 202 показывало.

Владимир766 написал:
там 202 показывало.

Нормально...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Серьезно??
Но я всё равно на третью подключился. Там как то вроде зазор больше.

Регистрация: 10.03.2012 Ярославль Сообщений: 501

Владимир766 написал:
MaSeVi, Серьезно??
Но я всё равно на третью подключился. Там как то вроде зазор больше.

Владимир766,

стандарт 230

На второй от 202 до 215
На третьем от 220 до 228. сейчас у меня показывает 234

какие тут могут быть вопросы? никаких, все же очевидно

Flest, Да я уже узнал, что стандарт 230.
Спасибо.

Крепление оборудования на дверцах и боковых поверхностях эл.шкафов:

Может кому пригодится.

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 781

Есть потребность дооборудовать монтажный щит без передней панели, этой самой панелью, можно в кулибинском варианте. Желательно крепление на рейку или крепление для рейки, второй класс изоляции и относительная распространенность. Буду благодарен за любые варианты

sebikov, EDF панели от АВВ?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 781

MaSeVi, не подходит по габаритам, к сожалению

sebikov написал:
не подходит по габаритам

По ширине, наверное - да?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sebikov,
Какой-то один щит? Относительная распространенность чего?

sebikov написал:
Есть потребность дооборудовать монтажный щит без передней панели, этой самой панелью, можно в кулибинском варианте. Желательно крепление на рейку или крепление для рейки, второй класс изоляции и относительная распространенность. Буду благодарен за любые варианты

sebikov, размеры, фото?
В таком виде вопрос - пойди туда, не знаю куда

ссылка

Здравствуйте. Собираю свой первый щит. Прошу знающих людей посмотреть схему на наличие ошибок. Вводные данные: счётчик и вводный автомат С25 в подъезде, вводный кабель 3*4, плита газовая, духовой шкаф 3,5 кВт (потом возможно мощнее будет). Буду рад выслушать конструктивную критику

Цветная картинка это "предфинишный" вариант

Отдельные УЗО на теплый пол - жирно. Сократить УЗО до 4х, и разбросать под ними равномерно все линии, УЗО 25/0,01 оставить как сейчас.

Грубый, но справедливый

Островской написал:
духовой шкаф 3,5 кВт (потом возможно мощнее будет)

Зачем мощнее-то?))
3 УЗО на 25А Вам за глаза...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161, производитель рекомендует через УЗО подключать, поэтому так "жирно"

Островской написал:
производитель рекомендует через УЗО подключать, поэтому так "жирно"

Он же не пишет, что через отдельное.

И ещё вопрос, стоит ли свет вывести из-под УЗО, чтобы в случае утечки не потухла вся квартира?

Островской, не стоит.

Radio, т.е ТП коридора и кухни под одно УЗО 25/0,03 запитать? В коридоре около 300Вт будет, в кухне 600Вт

Островской написал:
производитель рекомендует через УЗО подключать, поэтому так "жирно"

И ? Вы можете запихать хоть 10 теплых полов и 10 розеток под одно УЗО.

Островской написал:
И ещё вопрос, стоит ли свет вывести из-под УЗО, чтобы в случае утечки не потухла вся квартира?

Нет конечно. Чтобы весь свет погас нужно запихать все линии освещения под одно УЗО, как часто делают не грамотные электрики.

Грубый, но справедливый

Vadim 161,
Так у меня весь свет под общим УЗО, кроме санузла

Vadim 161 написал:
Чтобы весь свет погас нужно запихать все линии освещения под одно УЗО

Вообще и этого недостаточно. Еще нужно устроить утечку, что в линиях освещения бывает далеко не каждые 10 лет.

Островской написал:
Так у меня весь свет под общим УЗО, кроме санузла

Вот я и говорю, раскидайте все линии кроме розеток санузла под 3 УЗО 25А 30мА, а розетки санузла под УЗО 16А 10мА.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Radio написал:
Еще нужно устроить утечку, что в линиях освещения бывает далеко не каждые 10 лет.

Причем исключительно ночью.

Ошибку понял. У меня общее УЗО, под которым и питание, и свет почти на всю квартиру. Надо раскидывать.

Radio написал:
Вообще и этого недостаточно. Еще нужно устроить утечку, что в линиях освещения бывает далеко не каждые 10 лет.

Да легко, соседи сверху притопят, вот тебе и утечка. Не нужно отрицать убогость убогого решения

TAB написал:
Причем исключительно ночью.

Конечно

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
соседи сверху притопят, вот тебе и утечка

Так они могут и не притопить? Вдруг у них этот... гидростоп?

Radio написал:
Вдруг у них этот... гидростоп?

Агась, у 0,0001% жителей нашей страны

Грубый, но справедливый