ksiman, N-шина отсутствует , как класс!!! И как вообще можно назвать , такую схему подключения ? Почему ноль и земля разделяются в этажном щитке ?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2015 в 19:05:35

komava написал : И как вообще можно назвать , такую схему подключения ?

Неправильную схему подключения правильно не назвать :)

komava написал : Почему ноль и земля разделяются в этажном щитке ?

Потому, что в квартирном его разделить по правилам вряд-ли получится. Ещё его можно разделить в ВРУ здания после реконструкции.

0
komava
komava
Новичок

Регистрация: 26.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

14.02.2015 в 20:55:31

ksiman, Так как TN-S в доме нет и быть не может. Они пытались реализовать TN-C-S, насколько правомерно(правильно, безопасно) они разделили ноль и землю в этажном, а не в ВРУ ? Мне не нравится, что они краску около болтов не удосужились зачистить(как сделано на других болтах), плохой контакт на нуле к хорошему не приводит. По квартире в основном двухпроводка . Залез посмотреть , что они там наподключали и возникли вопросы. К местным электрикам обращаться больше желания нет :)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2015 в 21:12:13

komava написал : Они пытались реализовать TN-C-S, насколько правомерно(правильно, безопасно) они разделили ноль и землю в этажном, а не в ВРУ ?

Сделайте подробнее фото щита. Никакого разделения пока не видно, т.к. не видно никаких шин разделения. Корпус самого щита не является разделительной шиной.

0
komava
komava
Новичок

Регистрация: 26.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

14.02.2015 в 22:18:58

ksiman,

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

14.02.2015 в 23:00:46

komava написал : Они пытались реализовать TN-C-S, насколько правомерно(правильно, безопасно) они разделили ноль и землю в этажном, а не в ВРУ ?

Это возможно, при соблюдении многих условий, как правило в домах с электроплитами. Если разделить PEN на PE и N возможности нет PE подключать не надо.

komava написал : Мне не нравится, что они краску около болтов не удосужились зачистить(как сделано на других болтах), плохой контакт на нуле к хорошему не приводит.

Что мешает самому ножичком или напильничком аккуратно зачистить краску, и поставить шайбы Гровера. Если нет доверия наемным мастерам.

0
komava
komava
Новичок

Регистрация: 26.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

14.02.2015 в 23:28:09

Garder. написал : Если нет доверия наемным мастерам.

Они на то и НАЕМНЫЕ , что бы за деньги сделать как нужно (правильно).

Еще раз по сути вопроса , разделение на N и PE сделано правильно или нет на фото?

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

15.02.2015 в 00:32:48

komava написал : Еще раз по сути вопроса , разделение на N и PE сделано правильно или нет на фото?

Если плита электрическая (по номиналу вводного АВ не понять ни то не се), то при выполнении следующих условий возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N. *** Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия. *** Стояк, от которого питается квартира, должен быть трехфазным с равномерным распределением квартир по фазам. *** Очень желательно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва. *** Также в доме д.б. исправна главная СУП.

Часто в щитках PEN-проводник уже крепится к детали рамы щитка, поэтому если условия изложенные выше выполняются, то правильно т. к. в любом месте щитка под разными контактными зажимами Вы можете взять PE и N.

0
komava
komava
Новичок

Регистрация: 26.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

15.02.2015 в 01:06:19

Garder., Да газовая, электрическая духовка с СВЧ, посудомойка , стиралка в ванной комнате, теплые полы , узо на каждую линию 30мА , на ванную комнату 10мА , УЗМ51 на входе , двухполюсный автомат ABB , счетчик НЕВА .... продолжать ? . А может всё таки ближе к сути вопроса "разделение на N и PE сделано правильно или нет на фото" ?

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

15.02.2015 в 01:21:55

komava, Что бы не осталось сомнений о подключении PE и N. Вот штатное решение, щит из 137 серии, здесь все условия для деления PEN выполнены. Смотрим как подключены защитный ноль и рабочий ноль, PEN прикручен на раму щита, и уже к раме прикручены PE и N. только для их контактов есть штатное место, в Вашем щитке его нет и цепляют на все свободные винты.

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

15.02.2015 в 01:27:01

komava написал : А может всё таки ближе к сути вопроса "разделение на N и PE сделано правильно или нет на фото" ?

Если все пункты изложенные в посте 734 выполняются. то правильно. P.S. По фото такие заключения лично мне сделать не возможно.

komava написал : Да газовая

Как правило стояки в домах с газовыми плитами не выдерживают никакой критики, ветхие они и тонкие, не рассчитаны на серьезные нагрузки.

0