ebf написал : 333vs333, Вам как особо понимающему ПУЭ.Вопрос от любителя методичек
ЕСТЬ УЗО 25А под ним 6АВ по 6А .на каждом АВ потребление 100 ВТ.Будет перегруз? Так что кончайте придумывать .того чего нет И пусть вышестоящий АВ будет 32А Хватит силы ответить или опять уйдёте в сторону
Вы реально прикалываетесь?) 6А и 6А - ничему не будет противоречить, при 25А УЗО. При двухкратной перегрузке каждого, каждый из АВ сработает менее чем за минуту, при суммарных 24А - УЗО переживёт) А вот АВ 10А и 6А при 25А УЗО будут "смотреться" гораздо хуже. Если у вас нагрузка на каждом АВ 6А будет не более 100Вт, возникает вопрос, какого хрена вы их поставили? :) В4А выше крыши).И они есть в продаже.
21.09.2015 в 14:38:59
Один из последних щитков. Двушка в Московской области. Все довольно бюджетно по желанию заказчика (серия TX3, нет "неотключаемых" линий, двойной дифзащиты, маркировки Phoenix Contact на кабелях и жилах - вместо этого кабели подписаны "от руки" и т.д.).
Правда, Заказчик согласился на УЗМ, УЗО типа А.. ну и как ни странно, двухполюсные автоматы.
P.S. На момент фото работы не были закончены - отсюда в щите временная линия.
P.P.S. Для лучшего качества монтажа на концах жил 1.5 и 2.5 всегда делаю "петельки". В том числе и на тех, которые подключаются на шинки N/PE - только там петельку приходится сжимать чтобы она влезла.
21.09.2015 в 14:47:20
Уж при таком щите заказчик мог бы согласиться на 100мА S УЗО. А вы должны были его убедить).
21.09.2015 в 14:49:44
SB3, именно такое УЗО уже стоит в площадочном щитке.
Как и автомат, защищающий УЗМку.
Правда УЗО не брендовое, ну и хрен с ним. Отрубается реально с задержкой.
Поэтому и не убеждал )) Хотя я посоветовал заменить и то и другое. Плюс поставить замок нормальный на площадочный щиток.
21.09.2015 в 15:02:59
Консенсус :)
22.09.2015 в 20:18:45
Подскажите по такому вот вопросу - есть подъездный щиток. Требуется снять с него отдельную линию на стиральную машинку и бойлер. (на деле 4 потребителя/4 ветви) разводка проводится с помощью 2.5 мм кабеля ВВГнг. Мне бы хотелось запитаться на основном щитке с помощью 6 мм2 кабеля и разводку в новом щитке сделать тоже им. почти все готово и наверное завтра я буду подключать, но тут подумал - а как затянуть надежно на одном автомате два разных по диаметру провода - 2.5 и 6 мм?? Подскажите? Я думал подсоединятся к фазе с провода который идет со счетчика на первый автомат.
22.09.2015 в 21:35:31
Atos, Эти автоматы допускают подключение проводов 2 разных сечений. АВВ S201
22.09.2015 в 21:41:22
SB3 написал : Вы реально прикалываетесь?) 6А и 6А - ничему не будет противоречить, при 25А УЗО.
О чём вы ?
22.09.2015 в 22:06:50
Rumato написал : Эти автоматы допускают подключение проводов 2 разных сечений.
это производитель так рекомендует или по количеству дырок сориентировались?
человек-электрик
22.09.2015 в 22:29:48
Вы прям как новичок. Производитель рекомендует.
22.09.2015 в 22:47:57
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста. Застройщик сотворил эл. схему квартиры (схема в приложении). В нее входят: 1)EKF ВА47 - 63 C50 4500 1 шт. 2п 2)EKF ВА47 - 63 C40 4500 1 шт. 1п 3)EKF АД-32 C25 30мА 2 шт. 4)EKF ВА47 - 63 C16 4500 1 шт. 1п
На что посоветуете заменит это барахло из ekf?
22.09.2015 в 23:11:24
Проблема не в том на что менять, а в том - что делать в целом :)
23.09.2015 в 00:00:52
Pavel55555 написал : На что посоветуете заменит это барахло из ekf?
все же нормально. чем вам не нравится экф?
экф говорят дешевый китайский мусор
23.09.2015 в 00:19:53
Pavel55555, экф российская компания. Оборудование сертифицирован и соответствует всем требованиям. Если оно работает, то что тогда не так?
человек-электрик