ebf написал : 333vs333, Вам как особо понимающему ПУЭ.Вопрос от любителя методичек
ЕСТЬ УЗО 25А под ним 6АВ по 6А .на каждом АВ потребление 100 ВТ.Будет перегруз? Так что кончайте придумывать .того чего нет И пусть вышестоящий АВ будет 32А Хватит силы ответить или опять уйдёте в сторону
Вы реально прикалываетесь?) 6А и 6А - ничему не будет противоречить, при 25А УЗО. При двухкратной перегрузке каждого, каждый из АВ сработает менее чем за минуту, при суммарных 24А - УЗО переживёт) А вот АВ 10А и 6А при 25А УЗО будут "смотреться" гораздо хуже. Если у вас нагрузка на каждом АВ 6А будет не более 100Вт, возникает вопрос, какого хрена вы их поставили? :) В4А выше крыши).И они есть в продаже.