ebf написал : 333vs333, Вам как особо понимающему ПУЭ.Вопрос от любителя методичек

ЕСТЬ УЗО 25А под ним 6АВ по 6А .на каждом АВ потребление 100 ВТ.Будет перегруз? Так что кончайте придумывать .того чего нет И пусть вышестоящий АВ будет 32А Хватит силы ответить или опять уйдёте в сторону

Вы реально прикалываетесь?) 6А и 6А - ничему не будет противоречить, при 25А УЗО. При двухкратной перегрузке каждого, каждый из АВ сработает менее чем за минуту, при суммарных 24А - УЗО переживёт) А вот АВ 10А и 6А при 25А УЗО будут "смотреться" гораздо хуже. Если у вас нагрузка на каждом АВ 6А будет не более 100Вт, возникает вопрос, какого хрена вы их поставили? :) В4А выше крыши).И они есть в продаже.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.09.2015 в 14:38:59

Один из последних щитков. Двушка в Московской области. Все довольно бюджетно по желанию заказчика (серия TX3, нет "неотключаемых" линий, двойной дифзащиты, маркировки Phoenix Contact на кабелях и жилах - вместо этого кабели подписаны "от руки" и т.д.).

Правда, Заказчик согласился на УЗМ, УЗО типа А.. ну и как ни странно, двухполюсные автоматы.

P.S. На момент фото работы не были закончены - отсюда в щите временная линия.

P.P.S. Для лучшего качества монтажа на концах жил 1.5 и 2.5 всегда делаю "петельки". В том числе и на тех, которые подключаются на шинки N/PE - только там петельку приходится сжимать чтобы она влезла.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.09.2015 в 14:47:20

Уж при таком щите заказчик мог бы согласиться на 100мА S УЗО. А вы должны были его убедить).

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.09.2015 в 14:49:44

SB3, именно такое УЗО уже стоит в площадочном щитке.

Как и автомат, защищающий УЗМку.

Правда УЗО не брендовое, ну и хрен с ним. Отрубается реально с задержкой.

Поэтому и не убеждал )) Хотя я посоветовал заменить и то и другое. Плюс поставить замок нормальный на площадочный щиток.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.09.2015 в 15:02:59

Консенсус :)

0
Аватар пользователя
Atos

Местный

Регистрация: 18.10.2014

Долгопрудный

Сообщений: 121

22.09.2015 в 20:18:45

Подскажите по такому вот вопросу - есть подъездный щиток. Требуется снять с него отдельную линию на стиральную машинку и бойлер. (на деле 4 потребителя/4 ветви) разводка проводится с помощью 2.5 мм кабеля ВВГнг. Мне бы хотелось запитаться на основном щитке с помощью 6 мм2 кабеля и разводку в новом щитке сделать тоже им. почти все готово и наверное завтра я буду подключать, но тут подумал - а как затянуть надежно на одном автомате два разных по диаметру провода - 2.5 и 6 мм?? Подскажите? Я думал подсоединятся к фазе с провода который идет со счетчика на первый автомат.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.09.2015 в 21:35:31

Atos, Эти автоматы допускают подключение проводов 2 разных сечений. АВВ S201

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.09.2015 в 21:41:22

SB3 написал : Вы реально прикалываетесь?) 6А и 6А - ничему не будет противоречить, при 25А УЗО.

О чём вы ?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.09.2015 в 22:06:50

Rumato написал : Эти автоматы допускают подключение проводов 2 разных сечений.

это производитель так рекомендует или по количеству дырок сориентировались?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.09.2015 в 22:29:48

Вы прям как новичок. Производитель рекомендует.

0
Аватар пользователя
Pavel55555

Местный

Регистрация: 14.08.2015

Ивантеевка

Сообщений: 7

22.09.2015 в 22:47:57

Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста. Застройщик сотворил эл. схему квартиры (схема в приложении). В нее входят: 1)EKF ВА47 - 63 C50 4500 1 шт. 2п 2)EKF ВА47 - 63 C40 4500 1 шт. 1п 3)EKF АД-32 C25 30мА 2 шт. 4)EKF ВА47 - 63 C16 4500 1 шт. 1п

На что посоветуете заменит это барахло из ekf?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.09.2015 в 23:11:24

Проблема не в том на что менять, а в том - что делать в целом :)

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.09.2015 в 23:16:57

bnmuyt написал : Вы прям как новичок. Производитель рекомендует.

прямо так и говорит, дескать пихайте в обе дырки?

Pavel55555 написал : На что посоветуете заменит это барахло из ekf?

все же нормально. чем вам не нравится экф?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Pavel55555

Местный

Регистрация: 14.08.2015

Ивантеевка

Сообщений: 7

23.09.2015 в 00:00:52

Pavel55555 написал : На что посоветуете заменит это барахло из ekf?

все же нормально. чем вам не нравится экф?

экф говорят дешевый китайский мусор

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.09.2015 в 00:19:53

Pavel55555, экф российская компания. Оборудование сертифицирован и соответствует всем требованиям. Если оно работает, то что тогда не так?