CrossVik написал:
павелл написал:
CrossVik написал:
павелл написал: В бытовке тоже без автомата,
Здравствуйте. Спасибо за ответ. В остальном схема (ЩУ - ГРЩ - Щит этажа/щит бытовки) жизнеспособная?
Узм стоят на каждую фазу,если вдруг напряжение падает или наоборот то узм отключает фазу а две другие работают.для однофазных потребителей это не критично а для 3 фазных это критично.вывод если есть 3 фазные то узм менять на реле фаз
Спасибо за комментарии. Из трехфазных потребителей пока планируется только котел или, может быть, электроплита. Может когда-нибудь в мастерской появится ещё какой-то специфический инструмент, не более того. Поэтому стоит ли ставить такой сложный аппарат, как реле фаз? Может оставить просто УЗМ?
Трехфазный УЗМ имеет смысл ставить на трехфазные двигатели ибо пропадание фазы там критично, на все остальное - 3 однофазных УЗМ будет самое то.