18.09.2016 в 23:21:20
Честно говоря, неизолированная фазная шина для домашних щитов неприемлема.
Лучше уж сделать неразборным соединением если некуда разместить изолированную шину. Или даже на ваго, но не так как в этом щите.
19.09.2016 в 00:02:06
Пытаюсь разобраться с косяками на вышеприведенной фотке. Скажите, а зачем вообще там применена такая шина? Пусть даже она была бы изолированной. Разве не проще было весь верхний и нижний ряд перемычками соединить и оба ряда между собой тоже перемычкой. О гребенке в данном щите, понятное дело, речи не идет. Или такое подключение, только изолированной шиной, решает больше задач?
19.09.2016 в 00:15:37
sanchez521 написал: Пытаюсь разобраться с косяками на вышеприведенной фотке. Скажите, а зачем вообще там применена такая шина? Пусть даже она была бы изолированной. Разве не проще было весь верхний и нижний ряд перемычками соединить и оба ряда между собой тоже перемычкой. О гребенке в данном щите, понятное дело, речи не идет. Или такое подключение, только изолированной шиной, решает больше задач?
sanchez521,
Это лучше спросить у тех кто делал.
19.09.2016 в 07:13:51
serj12,
Значит, я ему должен сказать чтоб поставил изолированную шину( по картинкам, это шина в пластике) она туда влезет кстати??
И чтоб он распараллелил нули УЗО и диф автомата. (Это на фото где то видно?)
Что то еще можно улучшить? Вы уже и так сильно помогли!!
19.09.2016 в 10:49:26
bnmuyt, нет, он сказал что шины УЗО и дифа не запараллелены у него. Какие еще варианты?
19.09.2016 в 12:00:23
Видно не все. Возможно просто последовательное подключение УЗО и диффа с одинаковым номиналом утечки. Куда идет ноль из верхнего левого УЗО, сразу на дифф? Открутите у верхнего диффа ноль снизу и понажимайте не тест диффа и УЗО.
19.09.2016 в 13:26:06
bnmuyt, У меня есть картинки с разных углов
Сам не на квартире.. Нет возможности что то подергать.
19.09.2016 в 13:47:25
serj12 написал: вот
кто то бы полез и так бы убило не отходя от щита((Премию Дарвина однозначно такому сборщику щитовых((
19.09.2016 в 13:49:27
Maks_88 написал: Значит, я ему должен сказать
сказать ему что бы он Вашу квартиру обходил стороной, а лучше вообще забыл к ней дорогу. А потом найти нормального монтажника на перебор вот этого опасного чуда.
19.09.2016 в 13:54:05
bnmuyt написал: Куда идет ноль из верхнего левого УЗО, сразу на дифф?
Сорри. Конечно, из правого.
19.09.2016 в 14:23:31
bnmuyt, Ноль это снизу или сверху? какой цвет провода? пардон за вопросы. Energon, Что исправить для безопасности? поставить шину фазную изолированную? что значит изолированная?
19.09.2016 в 15:35:00
На верхнем правом диффе С16 отсоединить снизу синий провод, затем включить дифф и УЗО рядом с ним и понажимать кнопки теста в разной последовательности.
19.09.2016 в 15:43:31
bnmuyt, что дальше? я ж не на месте.. ан что смотреть, как должно быть и как не должно?
Вообще, может это нормально что они параллельно на тесте срабатывают?? ведь ток утечки одинаковый
19.09.2016 в 16:43:21
Maks_88 написал: Вообще, может это нормально что они параллельно на тесте срабатывают?? ведь ток утечки одинаковый
Я о том же. Не зря же общее УЗО ставят селективное или простое, но на 100 мА минимум.