Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.05.2018 в 21:08:51

#6341764

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:11:05

#6341765

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12, Его уже после столба не стало :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.05.2018 в 21:12:28

#6341766

ebf, тоже вариант :flirt

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:13:47

#6341769

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12,

ebf написал:

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12, Его уже после столба не стало :)

ebf, т.е. мне не стоит соединять шину PEN со столба и шину PE? Нужно просто заземлить шину PE и всё?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:16:03

#6341771

Sprite78rus, Вы сперва ,с системой заземления определитесь, а потом спрашивайте ,что и как делать

0
Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:17:53

#6341772

ebf, каким образом определяться? Я знаю только то, что в дом приходит фаза и ноль. Заземлять мне самому придётся.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:22:38

#6341778

Sprite78rus, Ну есть ТТ ,есть ТНЦС ,в зависимости, что выберите, то и спрашивать будете

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.05.2018 в 21:23:21

#6341780

Sprite78rus написал: каким образом определяться?

TT или TN-C-S

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

24.05.2018 в 21:24:19

#6341781

Sprite78rus написал: ebf, каким образом определяться? Я знаю только то, что в дом приходит фаза и ноль. Заземлять мне самому придётся.

Sprite78rus, А их всего для Вашего случая - две)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:30:22

#6341789

ebf написал: Sprite78rus, Ну есть ТТ ,есть ТНЦС ,в зависимости, что выберите, то и спрашивать будете

ebf, судя по вашим коментарием, что PEN не стало уже после счётчика, то заземление TNC-S мне не реализовать. Получается, что вариант только заземление TT делать. На рисунке верно изображено?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:32:25

#6341793

Sprite78rus написал: На рисунке верно изображено?

Да

0
Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:38:59

#6341799

ebf написал:

Sprite78rus написал: На рисунке верно изображено?

Да

ebf, ясно, значит перемычку между шиной PE и N убираю. PE шину заземляю. Шину N убираю. В щит ввожу фазу и ноль сразу на автомат. Всё верно?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:42:59

#6341805

Sprite78rus, Верно

0
Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:51:19

#6341816

ebf написал: Sprite78rus, Верно

ebf, ясно, спасибо за ответы. А почему на столбе до счётчика был PEN и L, а после счётчика уже PEN не стало?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.05.2018 в 21:53:11

#6341818

Sprite78rus написал: а после счётчика уже PEN не стало?

Потому что его нельзя разрывать, а у вас там двухполюсники стоят.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу