bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.09.2016 в 20:19:58

Юрка написал: bnmuyt, Нет смысла говорить о том, что клиент уже понял сам. Вопрос вообще о другом. Там какие-то чудеса с тестированием приборов. Тестируют одно, отключается другое.

Так тут то же самое, что и в теме, где я сегодня отвечал. Запараллелены нули УЗО и диффов. Для диффов нужны отдельные шинки.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.09.2016 в 20:40:24

serj12 написал: Шинка "голая" с фазой - впечатляет

Причем, даже здесь логики нет. У всех УЗО и диффов фаза слева, а фазная шинка справа. :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.09.2016 в 20:50:02

bnmuyt написал: даже здесь логики нет

фазную шинку если и используют,то изолированную,а так - одно не верное движение и фейерверк обеспечен.

0

И это пройдёт ...

Maks_88
Maks_88
Новичок

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

18.09.2016 в 21:36:25

Ну с тестом, да. Чудеса. Уже решили вывечти на отдельные линии и все. Если есть иное решение- буду благодарен. Вводной автомат в подъезде. В квартиру решил не ставить.. Нужно ли?

0
Maks_88
Maks_88
Новичок

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

18.09.2016 в 22:37:33

bnmuyt, А это уже спасибо! Я ему скажу!! А подробней это объясняется, или он поймет?? Тогда будут в начале срабатывать дифы, а УЗО нет?? Пардон, а о какой изоляции речь? Как заизолировать? И фазная, это какая)?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.09.2016 в 23:10:59

Maks_88 написал: И фазная, это какая)?

вот

0

И это пройдёт ...

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.09.2016 в 23:21:20

Честно говоря, неизолированная фазная шина для домашних щитов неприемлема.

Лучше уж сделать неразборным соединением если некуда разместить изолированную шину. Или даже на ваго, но не так как в этом щите.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

19.09.2016 в 00:02:06

Пытаюсь разобраться с косяками на вышеприведенной фотке. Скажите, а зачем вообще там применена такая шина? Пусть даже она была бы изолированной. Разве не проще было весь верхний и нижний ряд перемычками соединить и оба ряда между собой тоже перемычкой. О гребенке в данном щите, понятное дело, речи не идет. Или такое подключение, только изолированной шиной, решает больше задач?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.09.2016 в 00:15:37

sanchez521 написал: Пытаюсь разобраться с косяками на вышеприведенной фотке. Скажите, а зачем вообще там применена такая шина? Пусть даже она была бы изолированной. Разве не проще было весь верхний и нижний ряд перемычками соединить и оба ряда между собой тоже перемычкой. О гребенке в данном щите, понятное дело, речи не идет. Или такое подключение, только изолированной шиной, решает больше задач?

sanchez521,

Это лучше спросить у тех кто делал.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Maks_88
Maks_88
Новичок

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

19.09.2016 в 07:13:51

serj12,
Значит, я ему должен сказать чтоб поставил изолированную шину( по картинкам, это шина в пластике) она туда влезет кстати?? И чтоб он распараллелил нули УЗО и диф автомата. (Это на фото где то видно?) Что то еще можно улучшить? Вы уже и так сильно помогли!!

0
Maks_88
Maks_88
Новичок

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

19.09.2016 в 10:49:26

bnmuyt, нет, он сказал что шины УЗО и дифа не запараллелены у него. Какие еще варианты?

0