Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

18.09.2016 в 23:10:59

Maks_88 написал: И фазная, это какая)?

вот

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.09.2016 в 23:21:20

Честно говоря, неизолированная фазная шина для домашних щитов неприемлема.

Лучше уж сделать неразборным соединением если некуда разместить изолированную шину. Или даже на ваго, но не так как в этом щите.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
sanchez521

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 577

19.09.2016 в 00:02:06

Пытаюсь разобраться с косяками на вышеприведенной фотке. Скажите, а зачем вообще там применена такая шина? Пусть даже она была бы изолированной. Разве не проще было весь верхний и нижний ряд перемычками соединить и оба ряда между собой тоже перемычкой. О гребенке в данном щите, понятное дело, речи не идет. Или такое подключение, только изолированной шиной, решает больше задач?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.09.2016 в 00:15:37

sanchez521 написал: Пытаюсь разобраться с косяками на вышеприведенной фотке. Скажите, а зачем вообще там применена такая шина? Пусть даже она была бы изолированной. Разве не проще было весь верхний и нижний ряд перемычками соединить и оба ряда между собой тоже перемычкой. О гребенке в данном щите, понятное дело, речи не идет. Или такое подключение, только изолированной шиной, решает больше задач?

sanchez521,

Это лучше спросить у тех кто делал.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

19.09.2016 в 07:13:51

serj12,
Значит, я ему должен сказать чтоб поставил изолированную шину( по картинкам, это шина в пластике) она туда влезет кстати?? И чтоб он распараллелил нули УЗО и диф автомата. (Это на фото где то видно?) Что то еще можно улучшить? Вы уже и так сильно помогли!!

0
Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

19.09.2016 в 10:49:26

bnmuyt, нет, он сказал что шины УЗО и дифа не запараллелены у него. Какие еще варианты?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.09.2016 в 12:00:23

Видно не все. Возможно просто последовательное подключение УЗО и диффа с одинаковым номиналом утечки. Куда идет ноль из верхнего левого УЗО, сразу на дифф? Открутите у верхнего диффа ноль снизу и понажимайте не тест диффа и УЗО.

0
Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

19.09.2016 в 13:26:06

bnmuyt, У меня есть картинки с разных углов

Сам не на квартире.. Нет возможности что то подергать.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.09.2016 в 13:47:25

serj12 написал: вот

кто то бы полез и так бы убило не отходя от щита((Премию Дарвина однозначно такому сборщику щитовых((

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.09.2016 в 13:49:27

Maks_88 написал: Значит, я ему должен сказать

сказать ему что бы он Вашу квартиру обходил стороной, а лучше вообще забыл к ней дорогу. А потом найти нормального монтажника на перебор вот этого опасного чуда.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.09.2016 в 13:54:05

bnmuyt написал: Куда идет ноль из верхнего левого УЗО, сразу на дифф?

Сорри. Конечно, из правого.

0
Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

19.09.2016 в 14:23:31

bnmuyt, Ноль это снизу или сверху? какой цвет провода? пардон за вопросы. Energon, Что исправить для безопасности? поставить шину фазную изолированную? что значит изолированная?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.09.2016 в 15:35:00

На верхнем правом диффе С16 отсоединить снизу синий провод, затем включить дифф и УЗО рядом с ним и понажимать кнопки теста в разной последовательности.

0
Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

19.09.2016 в 15:43:31

bnmuyt, что дальше? я ж не на месте.. ан что смотреть, как должно быть и как не должно?
Вообще, может это нормально что они параллельно на тесте срабатывают?? ведь ток утечки одинаковый

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.09.2016 в 16:43:21

Maks_88 написал: Вообще, может это нормально что они параллельно на тесте срабатывают?? ведь ток утечки одинаковый

Я о том же. Не зря же общее УЗО ставят селективное или простое, но на 100 мА минимум.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу