29.10.2016 в 20:59:49
serj12 написал: и прилетели две шинки нейтрали
И что в этом плохого? У шнайдера прекрасные наборные шины в комплекте, например в Прагме. А при таком небольшом количестве автоматов и узо можно вообще поставить все 2п.
29.10.2016 в 21:06:26
Radio, Суппер,теперь домой себе такие поставлю
29.10.2016 в 21:21:03
Ладно, так как теперь на узо 3 автомата, поставлю две шинки)
29.10.2016 в 21:42:40
Ну так как теперь идет три нагрузки на одно узо, поставлю 2нуля еще, чтоб не пихать три провода в одну дырку)
29.10.2016 в 22:07:41
павелл, Что вы имеете ввиду?) 1.разделить линии по разным узо 2.поставить бирп 12 вольтовый 3.линию освешения можете проложить frls без узо. Выбирайте)
30.10.2016 в 01:00:59
"УЗО тип А в быту - ну тут много мнений ,я лично вижу только одну причину для его установки - оно новее чем АС.." Новее - это типа В, но они стоят как весь щит. Что касается применения УЗО с характеристикой по дифференциальному току А, то по сравнению с АС применение его гораздо шире для современных бытовых приборов, с насыщенной электроникой и соотвественно наличию составляющей постоянного тока, на которую УЗО типа АС не реагирует. Поэтому для быта, даже для освещения ( с возможным применением различных LED-Drivers), лучше применять тип А. Ведь УЗО мы ставим не ради экономии, а ради безопасности.
Не кормлю троллей.
30.10.2016 в 09:56:57
Farceur написал: Ведь УЗО мы ставим не ради экономии, а ради безопасности
ваши слова - да богу в уши :( тут озвучили мне недавно цену на шнайдеровский ВДТ 25А 30мА тип АС - тут не о типе А думать надо,а хоть про какое-нибудь ...
И это пройдёт ...
30.10.2016 в 13:47:16
Электронные дифавтоматы тип А можно рассматривать как вариант.1электронные дифы производит и шнейдер электрик для тех кто не доверяет иэку.2пугалка про обрыв нуля и что электронные становятся неработоспособными,можно поставить рк.3 китайские лед драйверы,и прочие китайские бытовые эл.приборы защищать только европейскими узо тип А,это похоже на сказку про борьбу добра и зла.
31.10.2016 в 01:59:35
Опять старая шарманка про УЗО.. помнится, сторонники АС в том споре AC vs. A слились.
Считаю что правильно так - есть деньги, ставь А. Совсем нет денег - ставь АС.
Хотя бы одно на квартиру но чтобы оно было.
31.10.2016 в 09:12:37
Во засада! Я-то думал, что А от постоянной составляющей спасает, а оказывается нет. Цену В посмотрел, да уж... :swoon
Вечный студент
31.10.2016 в 09:37:44
MrGalaxy написал: Я-то думал, что А от постоянной составляющей спасает, а оказывается нет
Удивительно, как вы дожили до своего возраста не спасаясь от постоянной составляющей... :) А нынче непременно нужно от неё спастись?
31.10.2016 в 09:44:03
Radio написал:
MrGalaxy написал: Я-то думал, что А от постоянной составляющей спасает, а оказывается нет
Удивительно, как вы дожили до своего возраста не спасаясь от постоянной составляющей... :) А нынче непременно нужно от неё спастись?
Radio, сам удивляюсь))) :D
Скажите лучше, тип А, получается, чистый маркетинг? Т.н. пульсирующий ток есть сумма постоянного и гармоник переменного. От переменной составляющей защищает АС, от постоянной не защищает ни А, ни АС, так зачем нужно УЗО типа А?
Вечный студент
31.10.2016 в 16:43:56
Radio написал:
MrGalaxy написал: Я-то думал, что А от постоянной составляющей спасает, а оказывается нет
Удивительно, как вы дожили до своего возраста не спасаясь от постоянной составляющей... :) А нынче непременно нужно от неё спастись?
Radio, доживали до этого возраста поразному,при лампе накаливания стирали в проруби)я за тип А,вчера взорвалась зарядка айфона у знакомой.итог сработал автомат по кз.диф ас проигнорировал даное событие.
31.10.2016 в 16:48:43
павелл написал: диф ас проигнорировал даное событие
А почему он должен был его горячо приветствовать? :)
Если есть кз, закономерно срабатывает автомат. Причем любой в цепочке, вплоть до вводного, а могут и сразу несколько, селективности тут нет.
Дифзащита на данное событие реагировать не обязана.