22.01.2017 в 16:42:32
#5911313
Добрый день, нарисовал схему щитка и подобрал компоненты (из тех, которые есть в наших магазинах) дом-новостройка, сборку будут делать ребята-строители.
Посмотрите плз, насколько все верно в схеме, по моделям - хочу собрать на топовых компонентах, стоит ли привлечь для консультации независимого электрика за доп. плату и кого можете порекомендовать? :)
22.01.2017 в 17:49:19
#5911365
loa написал: Что-то вы дифов нагородили многовато.
loa, Да меня всегда и от всего током бьет, боюсь за себя и за ребенка :)
22.01.2017 в 17:54:08
#5911369
Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?
В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.
22.01.2017 в 18:01:33
#5911380
loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?
В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.
loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.
А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО
22.01.2017 в 18:22:08
#5911398
подскажите подробную схему в щитке квартирном с реле напрежения зубр и узо.
22.01.2017 в 18:27:54
#5911402
Dunaj написал: подскажите подробную схему в щитке квартирном с реле напрежения зубр и узо.
Dunaj, это как?
22.01.2017 в 18:42:34
#5911412
Hadez, ну куда что подсоединять
22.01.2017 в 19:47:23
#5911488
Dunaj написал: Hadez, ну куда что подсоединять
Dunaj, Да я вроде в excel накидал соединения (на который делал ссылку) и промаркировал цветом УЗО, которые соединены с автоматами, других у меня нет. А есть ссылка на пример как надо сделать, нарисовать то не проблема
22.01.2017 в 19:59:58
#5911506
Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.
22.01.2017 в 20:48:05
#5911561
Hadez написал:
loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?
В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.
loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.
А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО
Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?
22.01.2017 в 21:58:25
#5911638
Dunaj написал: Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.
Dunaj, После счетчика стоит вводной автомат на 50А, к сожалению не живем там, поэтому посмотреть смогу только в субботу :(
loa написал:
Hadez написал:
loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?
В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.
loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.
А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО
Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?
loa,
Или спрошу завтра у строителей
22.01.2017 в 22:07:42
#5911647
может подскажите мне куда ноль после счётчика заводить на шину или на РН потом на УЗО в квартирном щитке?
22.01.2017 в 22:43:40
#5911692
Hadez написал:
Dunaj написал: Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.
Dunaj, После счетчика стоит вводной автомат на 50А, к сожалению не живем там, поэтому посмотреть смогу только в субботу :(
loa написал:
Hadez написал:
loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?
В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.
loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.
А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО
Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?
loa,
Или спрошу завтра у строителей
Hadez, если это новостройка, то при одной фазе обычно выделено 11 кВт (50А). И, скорей всего, в этажном есть селективное УЗО. При наличии легкой паранойи последнее можно заменить на более породистое :) Или оставить то, что есть. Но в квартирном щите в обоих случаях высвобождается пара модулей. Только с номиналами УЗО вы, скоре всего, ошиблись - токи малы. В общем, выясняйте, что там до квартиры, дело полезное.
22.01.2017 в 22:48:11
#5911697
Dunaj написал: может подскажите мне куда ноль после счётчика заводить на шину или на РН потом на УЗО в квартирном щитке?
Dunaj, на аппарат, стоящий на входе в квартиру. Он же и рвет этот ноль. Рубильник, УЗО, автомат - смотря что стоит. А РН на входе как-то... необычно.
07.02.2017 в 22:18:19
#5927529
По схеме щитка можно спросить? Нарисовал схему для дачного дома. На столбе ЩУ (АВ4Р25А - счетчик - АВ3Р25А) далее в дом ВБбшв. Заземление ТТ. В доме ГРЩ и Щит на мансарде. В бытовке свой щит. Подскажите, какие коррректировки нужны.
09.02.2017 в 15:35:37
#5929450
Изобразил схему щита. Подскажите, может что-то упустил. В этажном щите автомат и узо опломбированы УК. В схеме использовал реле приоритета, чтобы из-за мощных потребителей не остаться без "света" при принятии душа. Есть отключаемые нагрузки, 1 и 2. Так же, хотелось бы использовать УЗО 40А 10мА на водогрей, и ещё кое-где, но таких не нашёл у основных производителей модульки. Линий на самом деле больше чем групп. Это правильно или нужно на схеме отображать все линии идущие отдельно от потребителей к щитку? Розетки шлейфом - одна линия, это понятно, а вот, например, в гр.4 у меня входит отдельный кабель от ТП (тёплый пол) до щитка и общий кабель на розетки балкона и кондей, прилегающей к балкону комнаты. ???
13.02.2017 в 14:00:50
#5934145
Где вы наклейки делаете с надписями? Я пока по старинке делаю - обычный принтер, ножницы и скотч, а душа требует чего-то посовременнее. :)
13.02.2017 в 14:05:50
#5934149
MOHAPXUCT, вот именно для вольты бесполезно что-то посовременнее, там рельеф на пластроне не дает нормально приклеить пленку. Для большинства других щитков есть неплохие решения.
13.02.2017 в 15:55:05
#5934295
Radio, а какие решения? На вольту нынче не все клиенты соглашаются. Это в Украине халява была, там и сейчас Вольта на 48позиций стоит 2500 рублей у официалов. Покупать поделки других смысла не было.
13.02.2017 в 16:01:51
#5934299
MOHAPXUCT, что-то типа
13.02.2017 в 19:08:13
#5934531
Так же, хотелось бы использовать УЗО 40А 10мА на водогрей, и ещё кое-где, но таких не нашёл у основных производителей модульки.
Потому что при таком номинале стандартные токи утечки могут быть больше 10мА
13.02.2017 в 19:16:00
#5934541
АлександрM написал: Изобразил схему щита. Подскажите, может что-то упустил.
10 узо, 22 ав и реле приоритета в стандартную двушку? Конечно упустили, надо придумать, куда еще штук пять дифов поставить, без них пустовато. А так всё просто отлично! :)
13.02.2017 в 23:35:29
#5934891
MOHAPXUCT написал: Где вы наклейки делаете с надписями? Я пока по старинке делаю - обычный принтер, ножницы и скотч, а душа требует чего-то посовременнее.
Если хороший скотч и все аккуратно - тоже неплохой вариант. Вариант - печатать на самоклейке. Еще вариант - ZA11 от ABB. Но это не для всех щитов подходит.
13.02.2017 в 23:57:48
#5934907
alx220 написал: Еще вариант - ZA11 от ABB
Но ихъ же в принтер не засунешь. :) Или засунешь?
А если печатать на самоклейке, то легче прямо на пластрон лепить. Вот для вольты как раз промежуточные полоски пластика, чтобы её рельефные полосы закрыть, очень полезны, а на другие пластроны лучше прямо так.
14.02.2017 в 00:12:43
#5934926
Radio написал: 10 узо, 22 ав и реле приоритета в стандартную двушку?
Не, не стандартную. Клиент с запросами. :)
14.02.2017 в 00:14:39
#5934929
АлександрM, ну на схеме каких-то особых запросов не обозначено. :) Все как у всех, и даже кондея на кухне нет.
14.02.2017 в 01:29:12
#5934980
Radio написал: Но ихъ же в принтер не засунешь. :) Или засунешь?
Это такая пластиковая штука. Ее клеят на пластрон, а нее бумажку с подписями вставляют. Я еще не использовал. Заказная позиция, но на складе АББ на сегодняшний день есть штук 15.
Radio написал: А если печатать на самоклейке, то легче прямо на пластрон лепить.
Насколько самоклейка прочно и долго держится на пластроне? Вы какую используете?
14.02.2017 в 01:34:03
#5934982
АлександрM написал: Не, не стандартную. Клиент с запросами
Прошу прощения, а вы кто? Просто интересно. Судя по вопросу
АлександрM написал: Розетки шлейфом - одна линия, это понятно, а вот, например, в гр.4 у меня входит отдельный кабель от ТП (тёплый пол) до щитка и общий кабель на розетки балкона и кондей, прилегающей к балкону комнаты. ???
похоже на то, что вы взялись делать отделку и решили "А я и электрику смогу. Че там сложного-то!".
14.02.2017 в 01:43:50
#5934985
alx220 написал: Насколько самоклейка прочно и долго держится на пластроне? Вы какую используете?
Держится столько же, сколько и сам пластрон, тем паче, что ни каким нагрузкам не подвергается. В основном использую прозрачную.