16.02.2017 в 23:50:18
Radio написал: Хорошо, но если это делается для "блондинки", то, пожалуй, не слишком понятно.
Да не, я имел в виду более строгая в плане оформления. Не разноцветная. А по обозначениям я обычно советуюсь с заказчиками, как им удобнее. Это щит для офиса, будут обслуживать специально обученные люди, сказали, что им так нормально.
Radio написал: Ну это печатается за 3 минуты дома. Хоть с какими буквами. Или они там подрезанные уже?
Резал сам. Хотя никто не мешает сделать то же самое на самоклейке.
17.02.2017 в 00:13:11
alx220 написал: Хотя никто не мешает сделать то же самое на самоклейке
Я другого и не подразумевал, но самоклейку тоже нужно резать. Имел в виду, что по 70 с чем-то рублей за листик пленка могла быть уже надрезана, типа отковыривай и лепи, что ускоряет и упрощает в разы. А так смысла в этих листиках не очень много.
22.02.2017 в 16:12:48
cooler.od написал: the_super, разводите шестеркой, не расплавится. ) Я здесь выкладывал когда-то щиты, разведенные шестеркой, тоже под вводным С50. Никто не матерился. )
Раз уж зашел, спрошу вопрос. ) При всей моей любви к Хагеру есть у их автоматов один недостаток - вилочную гребенку можно подключить только снизу. Я не собираю фанатские щитки, обычно все помещается в двухрядный. Так вот, посередине щита, между рядами получается каша из проводов, вот такая:
На одном из последних объектов в качестве эксперимента решил верхний ряд автоматов подключить нижней вилочной гребенкой, а нижний ряд - обычной гребенкой сверху. Получилось покрасивше... но тоже вроде не по фэншую, вот так:
Критика, советы, предложения? )))
cooler.od, никакой каши ;)
24.02.2017 в 23:01:05
Извините. Понял. Не туда.
24.02.2017 в 23:04:33
mr30R1N, не в этой теме - тут только фото щитов
И это пройдёт ...
10.03.2017 в 10:58:54
Посоветуйте серию автоматов и УЗО (электромеханическое) для дачного дома от АВВ, Легранда или Шнейдера. Среднего или экономичного ценового диапазона с обеспечением достаточной надежности.
10.03.2017 в 22:52:41
CrossVik написал: Посоветуйте серию автоматов и УЗО (электромеханическое) для дачного дома от АВВ, Легранда или Шнейдера. Среднего или экономичного ценового диапазона с обеспечением достаточной надежности.
CrossVik, у АББ вариант всего один: линейка S200/F200/DS200. В экономичном (SH) вы сразу же обломитесь в поисках УЗО типа А, а это, увы, на большинство потребителей уже неправильно, а на остальных станет таковым уже совсем скоро.
10.03.2017 в 23:10:50
loa написал: а это, увы, на большинство потребителей уже неправильно
Вы можете перечислить такие потребители?
11.03.2017 в 00:34:36
loa, чуть конкретнее можно? Перечислите хоть что-нибудь. :)
11.03.2017 в 10:28:43
Подскажите по входному УЗО. В документации Шнейдера вычитал, что на входе в РЩ дачного дома надо обязательно ставить противопожарное УЗО на 32А 300мА. В ЩУ есть только АВ25А и счетчик. Надо ставить такое УЗО, если все линии в РЩ защищены групповыми или отходящими УЗО 30мА или 10мА?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу