Артикул бы конкретно или ссылку в магазин, по картинкам не закажешь) В понедельник придется звонить на горячие линии Шнайдер и Легранда по ходу

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

22.04.2017 в 14:34:48

ТАК КЛИКНИТЕ НА КАРТИНКУ ТО! И попадете на сайт с артикулами и прочим. Я чтоли за вас все должен сделать? Да и на картинках артикул прямо на шинках написан!

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9043

22.04.2017 в 15:50:13

Выбирайте 1П+Н с шагом 9мм:

0
Stem72
Stem72
Новичок

Регистрация: 19.12.2016

Тюмень

Сообщений: 53

22.04.2017 в 16:31:27

Отличная таблица, еще и того же производителя что и дифы мои от Шнайдер Электрик. В поисковике выдал мне первое предложение по артикулу, от магазина ЭТМ, в котором мне сказали что дифов в одномодульном исполнении нет в природе, а тем более и шин к ним с меньшим шагом. Сильно удивятся наверно в понедельник, когда скину им артикулы с их же сайта для заказа)) Спасибо всем кто откликнулся.

0
Dober44
Dober44
Новичок

Регистрация: 13.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

25.04.2017 в 20:42:01

Доброго времени суток. Не так давно в "полевых" условиях решил собрать шкафы на 400 кВт (ВРУ и распределительный с учетом). Изначально шкафы должны были стоять рядом, но... Пусть заказчику будет хорошо.

Интересно знать мнение окружающих на получившееся...

https://yadi.sk/d/Wem620fJ3Gthxr

P.S. Весь архив сюда не стал заливать, все на облаке.

0
nutcracker
nutcracker
Новичок

Регистрация: 23.09.2015

Могилёв

Сообщений: 60

25.04.2017 в 22:05:37

Dober44 написал: Интересно знать мнение окружающих на получившееся

ВРУ не собираю, а только обслуживаю, потому вопрос. Нельзя было вводной шкаф пошире взять? С моей, сугубо практической, точки зрения для использования фазных шин такой объём маловат - неуютно. Не привык к стеснённым условиям. Дверь в 115 кабинет помиж двух шкафов совсем ни к месту.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120912

25.04.2017 в 23:13:38

:applause:

Dober44 написал: Интересно знать мнение окружающих на получившееся...

Сколько времени занимает эта работа?

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

26.04.2017 в 00:48:04

Как то не очень красиво и я бы сказал неправильно сделаны подходящие концы к рубильнику слишком длинные незакрепленные шины. Я вижу преходит PEN он должен приходить на PE. Желательно применять чашечковые шайбы или контргайки особенно на алюминевых шинах либо нужен денометрический ключ для соблюдения силы затяжки простых гроверов. Монтаж хороший руки правильные, но есть еще нюансы например очень узкие короба силовые провода могут перегреться. Да и еще надо бы на автоматы поставить разделительные резинки между шинами они обычно в комплекте.

0
.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

26.04.2017 в 19:55:01

Несколько вопросов по сборке щитков. 1). Как правильнее размещать шины PE и N, если в щите одна шина располагается над динрейками, а вторая под ними? Это чем-то регламентируется? 2). На шинах PE и N шнайдеровского щитка зачем-то отверстия разного диаметра, но главное - они слишком велики для 2,5 квадратов. Однопооволочный провод можно надежно зажать только если сделать петлю на конце. А ведь надежный контакт заземления или нуля это важнейший вопрос безопастности. Есть ли взаимозаменяемость таких шин от других производителей? 3). Слышал что якобы неправильно пропускать провода под динрейками. А куда же их девать при последовательном соединении модулей, когда вход сверху а выход снизу?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.04.2017 в 22:41:40

.MAX. написал: Как правильнее размещать шины PE и N, если в щите одна шина располагается над динрейками, а вторая под ними?

Если вам нужно именно такое расположение, то так и размещайте.

.MAX. написал: Слышал что якобы неправильно пропускать провода под динрейками. А куда же их девать при последовательном соединении модулей, когда вход сверху а выход снизу?

Какие провода вы хотите разместить под дин-рейками? Питающие перемычки - можно. Жилы отходящих кабелей тоже можно, но неудобно в обслуживании. Лучше сбоку от модульки.

0
reznichog
reznichog
Новичок

Регистрация: 26.04.2017

Краснодар

Сообщений: 2

26.04.2017 в 23:57:37

Доброго времени суток! Набросал тут схему будущего РЩ в однушке, прокомментируйте, пожалуйста, если что не так - ткните носом. Сразу оговорюсь: 1.В доме нет заземляющей линии; 2. На комнату 2 линии розеток, т.к. не уверен до конца, что выдержитодна, если некоторые приборы будут в работе одновременно.