Артикул бы конкретно или ссылку в магазин, по картинкам не закажешь) В понедельник придется звонить на горячие линии Шнайдер и Легранда по ходу
22.04.2017 в 14:32:04
Артикул бы конкретно или ссылку в магазин, по картинкам не закажешь) В понедельник придется звонить на горячие линии Шнайдер и Легранда по ходу
22.04.2017 в 14:34:48
ТАК КЛИКНИТЕ НА КАРТИНКУ ТО! И попадете на сайт с артикулами и прочим. Я чтоли за вас все должен сделать? Да и на картинках артикул прямо на шинках написан!
22.04.2017 в 15:50:13
Выбирайте 1П+Н с шагом 9мм:
22.04.2017 в 16:31:27
Отличная таблица, еще и того же производителя что и дифы мои от Шнайдер Электрик. В поисковике выдал мне первое предложение по артикулу, от магазина ЭТМ, в котором мне сказали что дифов в одномодульном исполнении нет в природе, а тем более и шин к ним с меньшим шагом. Сильно удивятся наверно в понедельник, когда скину им артикулы с их же сайта для заказа)) Спасибо всем кто откликнулся.
25.04.2017 в 20:42:01
Доброго времени суток. Не так давно в "полевых" условиях решил собрать шкафы на 400 кВт (ВРУ и распределительный с учетом). Изначально шкафы должны были стоять рядом, но... Пусть заказчику будет хорошо.
Интересно знать мнение окружающих на получившееся...
P.S. Весь архив сюда не стал заливать, все на облаке.
25.04.2017 в 22:05:37
Dober44 написал: Интересно знать мнение окружающих на получившееся
ВРУ не собираю, а только обслуживаю, потому вопрос. Нельзя было вводной шкаф пошире взять? С моей, сугубо практической, точки зрения для использования фазных шин такой объём маловат - неуютно. Не привык к стеснённым условиям. Дверь в 115 кабинет помиж двух шкафов совсем ни к месту.
25.04.2017 в 23:13:38
:applause:
Dober44 написал: Интересно знать мнение окружающих на получившееся...
Сколько времени занимает эта работа?
26.04.2017 в 00:48:04
Как то не очень красиво и я бы сказал неправильно сделаны подходящие концы к рубильнику слишком длинные незакрепленные шины. Я вижу преходит PEN он должен приходить на PE. Желательно применять чашечковые шайбы или контргайки особенно на алюминевых шинах либо нужен денометрический ключ для соблюдения силы затяжки простых гроверов. Монтаж хороший руки правильные, но есть еще нюансы например очень узкие короба силовые провода могут перегреться. Да и еще надо бы на автоматы поставить разделительные резинки между шинами они обычно в комплекте.
26.04.2017 в 19:55:01
Несколько вопросов по сборке щитков. 1). Как правильнее размещать шины PE и N, если в щите одна шина располагается над динрейками, а вторая под ними? Это чем-то регламентируется? 2). На шинах PE и N шнайдеровского щитка зачем-то отверстия разного диаметра, но главное - они слишком велики для 2,5 квадратов. Однопооволочный провод можно надежно зажать только если сделать петлю на конце. А ведь надежный контакт заземления или нуля это важнейший вопрос безопастности. Есть ли взаимозаменяемость таких шин от других производителей? 3). Слышал что якобы неправильно пропускать провода под динрейками. А куда же их девать при последовательном соединении модулей, когда вход сверху а выход снизу?
26.04.2017 в 22:41:40
.MAX. написал: Как правильнее размещать шины PE и N, если в щите одна шина располагается над динрейками, а вторая под ними?
Если вам нужно именно такое расположение, то так и размещайте.
.MAX. написал: Слышал что якобы неправильно пропускать провода под динрейками. А куда же их девать при последовательном соединении модулей, когда вход сверху а выход снизу?
Какие провода вы хотите разместить под дин-рейками? Питающие перемычки - можно. Жилы отходящих кабелей тоже можно, но неудобно в обслуживании. Лучше сбоку от модульки.
26.04.2017 в 23:57:37
Доброго времени суток! Набросал тут схему будущего РЩ в однушке, прокомментируйте, пожалуйста, если что не так - ткните носом. Сразу оговорюсь: 1.В доме нет заземляющей линии; 2. На комнату 2 линии розеток, т.к. не уверен до конца, что выдержитодна, если некоторые приборы будут в работе одновременно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу