Антоний написал:
loa написал: что B6, что D50 срабатывают за одинаковое время.
Я так понимаю, ток КЗ имеет время наростания (доли секнды?). Почему всё-таки автоматы с характеристиками A и B не отключаются быстрее? Электромагнитный расцепитель более инертен, чем скорость наростания КЗ?
loa написал: В любом случае вы не будете вешать свет под вводной на 25А (я надеюсь :) ).
25А я хотел на этаж ставить. Хотя я иногда грешу установкой одного УЗО 16А 10 mA на всю ванную... :o
serj12 написал: а вы посмотрите какой у вас ожидаемый ток к.з. и тогда увидите .
Простите, а как это рассчитать? Нужно же знать и сопротивление провод ВЛ, и обмоток транса (да и вообще характеристики транса...)
serj12 написал: У вас ТТ ?
Пока реконструируется старая система. Мне здесь показали один технический циркуляр, где указано организовывать у потребителя ТТ, если питание от ВЛ (не СИП).
У вас тип кривой и уставка определяют только порог срабатывания ЭМ расцепителя. Время нарастания тока считаем пренебрежимо малым. Время срабатывания, условно, одинаково.