22.04.2017 в 15:50:13

Выбирайте 1П+Н с шагом 9мм:

0
Аватар пользователя
Stem72

Местный

Регистрация: 19.12.2016

Тюмень

Сообщений: 53

22.04.2017 в 16:31:27

Отличная таблица, еще и того же производителя что и дифы мои от Шнайдер Электрик. В поисковике выдал мне первое предложение по артикулу, от магазина ЭТМ, в котором мне сказали что дифов в одномодульном исполнении нет в природе, а тем более и шин к ним с меньшим шагом. Сильно удивятся наверно в понедельник, когда скину им артикулы с их же сайта для заказа)) Спасибо всем кто откликнулся.

0
Аватар пользователя
Dober44

Местный

Регистрация: 13.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

25.04.2017 в 20:42:01

Доброго времени суток. Не так давно в "полевых" условиях решил собрать шкафы на 400 кВт (ВРУ и распределительный с учетом). Изначально шкафы должны были стоять рядом, но... Пусть заказчику будет хорошо.

Интересно знать мнение окружающих на получившееся...

https://yadi.sk/d/Wem620fJ3Gthxr

P.S. Весь архив сюда не стал заливать, все на облаке.

0
Аватар пользователя
nutcracker

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Могилёв

Сообщений: 60

25.04.2017 в 22:05:37

Dober44 написал: Интересно знать мнение окружающих на получившееся

ВРУ не собираю, а только обслуживаю, потому вопрос. Нельзя было вводной шкаф пошире взять? С моей, сугубо практической, точки зрения для использования фазных шин такой объём маловат - неуютно. Не привык к стеснённым условиям. Дверь в 115 кабинет помиж двух шкафов совсем ни к месту.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111845

25.04.2017 в 23:13:38

:applause:

Dober44 написал: Интересно знать мнение окружающих на получившееся...

Сколько времени занимает эта работа?

0
Аватар пользователя
alexpetrov57

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

26.04.2017 в 00:48:04

Как то не очень красиво и я бы сказал неправильно сделаны подходящие концы к рубильнику слишком длинные незакрепленные шины. Я вижу преходит PEN он должен приходить на PE. Желательно применять чашечковые шайбы или контргайки особенно на алюминевых шинах либо нужен денометрический ключ для соблюдения силы затяжки простых гроверов. Монтаж хороший руки правильные, но есть еще нюансы например очень узкие короба силовые провода могут перегреться. Да и еще надо бы на автоматы поставить разделительные резинки между шинами они обычно в комплекте.

0
Аватар пользователя
.MAX.

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

26.04.2017 в 19:55:01

Несколько вопросов по сборке щитков. 1). Как правильнее размещать шины PE и N, если в щите одна шина располагается над динрейками, а вторая под ними? Это чем-то регламентируется? 2). На шинах PE и N шнайдеровского щитка зачем-то отверстия разного диаметра, но главное - они слишком велики для 2,5 квадратов. Однопооволочный провод можно надежно зажать только если сделать петлю на конце. А ведь надежный контакт заземления или нуля это важнейший вопрос безопастности. Есть ли взаимозаменяемость таких шин от других производителей? 3). Слышал что якобы неправильно пропускать провода под динрейками. А куда же их девать при последовательном соединении модулей, когда вход сверху а выход снизу?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.04.2017 в 22:41:40

.MAX. написал: Как правильнее размещать шины PE и N, если в щите одна шина располагается над динрейками, а вторая под ними?

Если вам нужно именно такое расположение, то так и размещайте.

.MAX. написал: Слышал что якобы неправильно пропускать провода под динрейками. А куда же их девать при последовательном соединении модулей, когда вход сверху а выход снизу?

Какие провода вы хотите разместить под дин-рейками? Питающие перемычки - можно. Жилы отходящих кабелей тоже можно, но неудобно в обслуживании. Лучше сбоку от модульки.

0
Аватар пользователя
reznichog

Местный

Регистрация: 26.04.2017

Краснодар

Сообщений: 2

26.04.2017 в 23:57:37

Доброго времени суток! Набросал тут схему будущего РЩ в однушке, прокомментируйте, пожалуйста, если что не так - ткните носом. Сразу оговорюсь: 1.В доме нет заземляющей линии; 2. На комнату 2 линии розеток, т.к. не уверен до конца, что выдержитодна, если некоторые приборы будут в работе одновременно.

0
Аватар пользователя
.MAX.

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

02.05.2017 в 09:18:25

Допустимо ли в одну клемму БРЕНДОВОГО автомата (Legrand) сувать два НШВИ разного сечения? То есть у меня разводка внутри идет ПУГВ гибкий 6 квадратов оконцован НШВИ. Нужно сделать отвод на вольтметр, но он не принимает толще 2,5 квадратов. Аналогичная ситуация с сигнальными контактами. Неужели делать дополнительные соединения?

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

02.05.2017 в 10:02:36

.MAX. написал: Допустимо ли в одну клемму БРЕНДОВОГО автомата (Legrand) сувать два НШВИ разного сечения? То есть у меня разводка внутри идет ПУГВ гибкий 6 квадратов оконцован НШВИ. Нужно сделать отвод на вольтметр, но он не принимает толще 2,5 квадратов. Аналогичная ситуация с сигнальными контактами. Неужели делать дополнительные соединения?

.MAX., НШВИ2 4мм2 точно поможет

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.05.2017 в 11:12:21

.MAX. написал: Допустимо ли в одну клемму БРЕНДОВОГО автомата (Legrand) сувать два НШВИ разного сечения?

Недопустимо.

0
Аватар пользователя
Dober44

Местный

Регистрация: 13.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

03.05.2017 в 23:44:42

nutcracker написал:

Dober44 написал: Интересно знать мнение окружающих на получившееся

ВРУ не собираю, а только обслуживаю, потому вопрос. Нельзя было вводной шкаф пошире взять? С моей, сугубо практической, точки зрения для использования фазных шин такой объём маловат - неуютно. Не привык к стеснённым условиям. Дверь в 115 кабинет помиж двух шкафов совсем ни к месту.

nutcracker, Шкаф стандартный 600х600х2200. Изначально предлагали вообще 450х600х2200, точнее поставщик решил такой привезти, вовремя отказались, вот в нем было бы по настоящему тесно. Я тоже обслуживал такие шкафы, подходили с напарником только с точки удобства эксплуатации. до всего можно дотянуться сняв боковые панели, достаточно одной. А полезете вы туда, только выключив как минимум рубильник в "голове". так что все вполне удобно. С дверью в кабинет 117 вообще песня была (там ГРЩ). У представителя заказчика шкафы по объекту ездили 3 дня, пока он не услышал цену материала на перенос щитов. Как только услышал одумался. Но к тому моменту успел снести часть стены у которой стоит ВРУ. Хотели оба шкафа двинуть, но и питающий кабель уже притащили, и отпилили. Чтоб не ставить 3 муфты, ВРУ оставили там, а ЩР перенесли за дверь. И делали перемычку. Изначально шкафы должны были стоять рядом. Заказчика чуть кондратий не хватил, когда эту перемычку посчитали по лотку (32 м - два хвоста по 16 м), Тогда посчитали по полу и выставили счет за работу в монолитном полу. Он поплакал и согласился.

BV написал: :applause:

Dober44 написал: Интересно знать мнение окружающих на получившееся...

Сколько времени занимает эта работа?

BV, по часам: 160 ч/часов, без учета штробы. Делали вдвоем. Но тут надо учитывать косяки подготовки монтажа:

  1. Не составили блок схему, все накидывали на живое и часть с кабель-каналами и автоматами переделывали 4 раза. Косяк организатора, не прописал нормально срок и заказчик начал подгонять.
  2. Чтоб не ронять сечение перемычки (300 мм2), надо было заказать шинопровод 50х6 мм, но у поставщика быстро могли привезти только 60х6, а 50х6 только под заказ и большой срок поставки. Взяли стандарт 60х6, но столкнулись с тем что эта шина не лезет в 630-й автомат и пришлось шины в ВРУ пилить вдоль срезая сантим. Убили день наверное, пока подогнали все. Опять косяк организатора - поздно заказал нависуху в шкафы.
  3. Заказчик не смог съехать с концевой разделки питающих кабелей и это тоже пришлось делать нам, хотя и оплатили. Остальное время ушло по делу все. Работа не простая, хотя и интересная. И зарекся такое делать на объектах. Только в мастерской.

alexpetrov57 написал: Как то не очень красиво и я бы сказал неправильно сделаны подходящие концы к рубильнику слишком длинные незакрепленные шины. Я вижу преходит PEN он должен приходить на PE. Желательно применять чашечковые шайбы или контргайки особенно на алюминевых шинах либо нужен денометрический ключ для соблюдения силы затяжки простых гроверов. Монтаж хороший руки правильные, но есть еще нюансы например очень узкие короба силовые провода могут перегреться. Да и еще надо бы на автоматы поставить разделительные резинки между шинами они обычно в комплекте.

alexpetrov57, -Все концы делали стараясь оставить максимальный запас, на случай дефектной опрессовки и чтоб была возможность без наращивания жилы установить новый наконечник. В своей работе уверен, но и на старуху бывает проруха. -Долго спорили с напарником с этим моментом... Поставили эти лепестки я их долго дергал, тянул вниз от души, но успокоился. до задней стенки достанет только "С" если гнуть. А подходящие кабеля провязаны по всей длине в шкафу. Последний хомут стоит сантов за 30-40 до шины. Так что нагрузка на них минимальна. Но напарнику подзатыльник дал. Переделывать не было возможности. Пересверлить не получалось, а шины новой не было. -"N" заводили согласно требования гл.инженера арендадателя. -Все токоведущее с гроверами. Тянули без динометрического ключа, но от души. Инструмента такого нет, да и не так часто такое делаю чтоб покупать. Уверен, что за полгода до планового ППР не развалится, а там подтянут если что. -С коробами согласен, но так как гнали, собрали из того что было. -Резинки стоят, точнее они пластмассовые, видимо на фото плохо видно. Сам ставил, уверен.

0
Аватар пользователя
Dober44

Местный

Регистрация: 13.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

04.05.2017 в 00:04:01

reznichog написал: Доброго времени суток! Набросал тут схему будущего РЩ в однушке, прокомментируйте, пожалуйста, если что не так - ткните носом. Сразу оговорюсь: 1.В доме нет заземляющей линии; 2. На комнату 2 линии розеток, т.к. не уверен до конца, что выдержитодна, если некоторые приборы будут в работе одновременно.

reznichog, Вы уже проложили двух-проводную систему или токо ваяете? Почему не 3-х?

  1. Свет нет смысла ставить через узо, мое личное мнение, а вот насос наоборот нужно.
  2. Есть ли вводной автомат, а то из схемы не понятно.
  3. 3х16 = 52 ампера, а в голове 32 узо стоит, выдержит?
  4. Вводное узо 32А, а сумарный ток всех автоматов гораздо больше... да и нужно ли оно, когда после него стоит еще три с меньшей чувствительностью...
0
Аватар пользователя
.MAX.

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

05.05.2017 в 10:11:52

Интересно, а как предполагается "по науке" делать если необходимо зажать под один полюс два провода разного сечения? Случаев таких полно: ответвленния тонкими проводами на вольтметр, на сигнальные "сухие" контакты и т. п. Зажимать два скрученных провода разной толщины под один НШВИ большео диаметра - некрасиво да и изоляция не всегда залезет под юбку, использовать двойные НШВИ тоже не очень, ведь юбка у них рассчитана под два одинаковых провода. Кроме того, строго говоря будет несоответствие по сечению. Если силовая часть разведена ПУГВ 6 квадратов, а ответвления делать проводом  1,5 или 2,5 квадрата, то НШВИ 2x4кв.мм не вполне соответствует по суммарному сечению. 