08.06.2018 в 21:24:56

Владимир766, а вы лучше сначала все линии проложите, а потом будете щиток собирать.

0

Грубый, но справедливый

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 21:28:06

Vadim 161, Я тоже пришел к такому выводу. Но схема мне все равно нужна. Подскажите а эту схему вы сами нарисовали или она готовая у вас была?? Если сами, можно Вас попросить дополнить ее вводным двухполюсным и счётчиком. Для цельности. Может мне прийдеться показать её електрику жековскому при подключении общего щитка в подъезде. Ну и вообще для себя.

0
Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 21:36:24

Vadim 161, Вот состояние моего щитка в подъезде

Я хочу уговорить електрика подключиться напрямую от фазы. Отключиться от общего с соседями рубильника 25А. Цепь что бы стала такой: Фаза ЛЭП. Затем мой вводный автомат на 32А, затем счётчик, а с него на квартирный считок. Используя кабель ВВГнг-Ls-П 3х6.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 21:44:32

Владимир766, да не проблема.

0

Грубый, но справедливый

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 21:46:47

Vadim 161, Спасибочки огромное.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 21:47:24

Владимир766 написал: Вот состояние моего щитка в подъезде

Я хочу уговорить електрика подключиться напрямую от фазы. Отключиться от общего с соседями рубильника 25А. Цепь что бы стала такой: Фаза ЛЭП. Затем мой вводный автомат на 32А, затем счётчик, а с него на квартирный считок.

Состояние конечно печальное. Кабель слева в верху в металлорукаве ваш ? Быть может вам и не разрешат ставить вводной автомат 32А.

0

Грубый, но справедливый

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 21:51:29

Vadim 161, нет не мой это сосед недавно проводку частично поменял,его схема меня не устраивает и вообще пугает. Мой черный монолитный его не видно он справа, я его спрятал пока не полключил. Та договорюсь. Единственное что беспокоит электрика жековского это мой кабель 6 мм. Если бы 4 мм. Он был бы счастлив. Я с ним ещё буду разговаривать. Просто он в отпуске. Мы с ним сошлись на том что я поменяю проводку до считка и после на новую медь 4 или 6 мм. Правда может быть так что после щитка прийдеться поставить вводный а не перед.Он даже не против 40 А.

0
Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 22:02:26

Vadim 161, Может видя ситуацию Вы сможете предложить мне другое решение??Проводку стоит обновить все равно. Может ампераж или схему немного изменить?? Я конечно кабель поспешил такой мощный затянул.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 22:10:57

Владимир766, не знаю как в вашей стране, а у нас обычно в старых домах на ввод автоматы 25А ставят.

0

Грубый, но справедливый

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 22:12:18

Vadim 161, Вот там где кабель в рукаве, там схема такая:После щетчика,напрямую РН 40А, УЗО 40А, потом группа автоматов 10А,10А, 25А, 25А, 25А, 25А.

0
Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 22:16:32

Vadim 161, А я могу с моим кабелем ставить 25А автомат на ввод?? Построить всю схему по другому на меньший ампераж??