У меня последний этаж, сверху только крыша. Хотя и она протечь может. Дом совсем новостройка, на нашем этаже ещё перекрытия не сделали.
05.08.2018 в 22:11:04
У меня последний этаж, сверху только крыша. Хотя и она протечь может. Дом совсем новостройка, на нашем этаже ещё перекрытия не сделали.
05.08.2018 в 22:12:15
Странно. В новостройке вводной автомат 25а ?
Грубый, но справедливый
05.08.2018 в 22:14:06
Radio, никогда не видел меньше 32А. И то, у нас обычно в новостройках без электроплит - 40А, с электроплитами 50-63А
Грубый, но справедливый
05.08.2018 в 22:19:31
Vadim 161 написал: Странно. В новостройке вводной автомат 25а ?
Vadim 161, Да, смотрел в щитках соседних домов этого же проекта. Везде С25 и 3х4 ввод в квартиру. Попробую в ЖКХ узнать про возможность поставить С32 и 3х6 ввод. Надо уточнить по выделенной мощности
05.08.2018 в 22:33:17
Островской написал:
Vadim 161 написал: Странно. В новостройке вводной автомат 25а ?
Vadim 161, Да, смотрел в щитках соседних домов этого же проекта. Везде С25 и 3х4 ввод в квартиру. Попробую в ЖКХ узнать про возможность поставить С32 и 3х6 ввод. Надо уточнить по выделенной мощности
Островской, какое отношение имеет выделенная мощность к номиналу термомагнитного выключателя?
05.08.2018 в 22:42:58
Vadim 161 написал: В новостройке вводной автомат 25а ?
Если газ, то почему бы и нет? С другой стороны, а ну как на стояке по сечению сэкономили?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2018 в 22:44:45
Димон114, выключатель автоматический, не термомагнитный. От выделенной мощности зависит номинал вводного автомата.
05.08.2018 в 22:50:31
Островской написал: Димон114, выключатель автоматический, не термомагнитный. От выделенной мощности зависит номинал вводного автомата.
Островской, да вы что ? А биметаллическая пластина там зачем ? И катушка магнитная ? Он нечего не ограничивает . Это не реле контроля тока. Его номинал плавает в зависимости от окружающей температуры , именно при защите от перегрузки .
05.08.2018 в 22:53:57
Островской написал: От выделенной мощности зависит номинал вводного автомата.
Не совсем...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2018 в 22:58:09
Димон114, если на квартиру выделяется по проекту 25А, то мне никто не даст вводный автомат в подъезде поставить на 40А. В квартирном щитке хоть какой ставь, а там не тронь. Электрик из ЖКХ именно так и объяснил. А вообще, буду этот вопрос у прораба выяснять, как и что там задумано по проекту. Электрику ещё не прокладывали, поэтому не все вопросы с вводным автоматом и кабелем ясны