07.08.2018 в 18:35:16
День добрый. Собираю щит себе для дома на дачу. Приходит 3 фазы. Земли нет, и пока не планируется. Раскидываю - дом, кухня и баня с бойлером. Набросал схему,по которой буду собирать. Соответственно - рубильник, трехфазное УЗО на 100ма, три отдельных реле напряжения на каждую фазу и по узо на 30ма на каждую. Вопрос следующий - будет ли это функционировать правильно, и нужно ли трехфазное УЗО на вводе. Фотку не прикрепить... После каждого УЗО на 30ма, соответственно, по три автомата - на группы розеток и свет.
07.08.2018 в 18:37:49
lucif665 написал: Земли нет, и пока не планируется.
Раскройте, если не затруднит, тему отсутствия земли на даче? :a
В многоквартирном старом фонде это звучит хотя бы правдоподобно.
07.08.2018 в 18:43:57
Radio, цена набора для заземления (который из трёх медных штырей и контура), уж больно кусается. А забивать арматуру с куском проволоки - не хочется. Лучше сделать хорошо, но позже.
07.08.2018 в 18:46:14
Radio написал: Раскройте, если не затруднит, тему отсутствия земли на даче
человек на марсе живет, что ж непонятного... :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.08.2018 в 18:54:58
lucif665 написал: Лучше сделать хорошо, но позже.
Простите, что опять беспокою, а откуда вы знаете, как именно будет хорошо?
07.08.2018 в 18:55:49
lucif665 написал: Земли нет, и пока не планируется
Тогда всё, что Вы написали далее в своём сообщении - бессмысленно)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.08.2018 в 19:44:57
MaSeVi написал:
lucif665 написал: Земли нет, и пока не планируется
Тогда всё, что Вы написали далее в своём сообщении - бессмысленно)))...
MaSeVi,
Уж не хотите ли вы заявить, что УЗО без заземления не срабатывает? Или реле напряжения, при скачке, не вырубит щиток? Глупости говорите, чес слово.
07.08.2018 в 20:48:13
lucif665 написал: Глупости говорите, чес слово.
lucif665, возвращайтесь скорее с Марса к нам, придавленным земным таготением, по возвращению читайте хелп по заземлению и вы сразу поймете что это совершенно не глупости, а земная правда электрожизни :clapping
07.08.2018 в 20:55:55
щиток для однушки с электроплитой. Решил обойтись без нулевой шины (причем сам так испугался, что все же воткнул маленькую шинку на 3р.). Возможно решение два провода в нулевую клемму УЗО и спорное.
07.08.2018 в 20:57:40
lucif665 написал: не хотите ли вы заявить, что УЗО без заземления не срабатывает? Или реле напряжения, при скачке, не вырубит щиток?
а зачем сравнивать УЗО и РКН ? это совершенно разные устройства
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.