25.09.2020 в 17:00:30
Konstantin20072 написал: Если поставить узо на 40, оно получается не защищено будет
Теоретически. Но так-то, положа руку на сердце, надо ещё умудрится все 40А выбрать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2020 в 17:23:42
MaSeVi, просто разница в цене между 40а и 63а не такая большая. На всякий случай думаю лучше 63 поставить
25.09.2020 в 17:53:43
Konstantin20072 написал: На всякий случай думаю лучше 63 поставить
Ну и ладушки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2020 в 21:51:41
MaSeVi написал:
Konstantin20072 написал: Если поставить узо на 40, оно получается не защищено будет
Теоретически. Но так-то, положа руку на сердце, надо ещё умудрится все 40А выбрать...
MaSeVi,
Штиблет купит на 24 киловатта , проточный и выберет . )))
Вы не забыли , что дом без ГВС и отопления ?
25.09.2020 в 22:40:28
dokar, Забыл, признаться... И это в столице Урала...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2020 в 19:23:06
Подскажите: есть железный щиток и счетчик меркурий 200. Хочу заменить на навесной пластиковый. Но раз счетчик не попадает в ДИН-рейку то как мне поставить щит?. Есть ли вариант у производителей щитов?
07.10.2020 в 23:13:28
Здравствуйте, помогите разобраться пожалуйста! Есть объект, квартира деленная на студии. За квартирой находится коробка в которую приходит 5и жильный кабель 5/4 и подключается в трехфазный автомат на 20А (мощность 12 кВт). Далее этот же кабель выходит из него, и вводится в квартиру. Не могу разобраться, как какие автоматы следует поставить далее по цепочке, чтобы соблюсти селективность. Какие автоматы поставить в основном щите, и какие и на что в отдельных. Где ставить УЗО. Задача сделать более безопасно и правильно, не так как обычно в таких случаях делают (запитывают всю студию на один 16А автомат), но при этом достаточно бюджетно. Нужно сделать один общий щит, и отдельный в каждой студии. В студиях будут потребители: Стиралка, холодильник, микроволновка, полотенцесушитель, варочная поверхность(3квт), вытяжка, тв. Отдельно будет один на все водонагреватель(3квт). Кондиционеров не будет. Буду благодарен за советы!
08.10.2020 в 16:18:20
Украинские новости.
Накладной щиток типа аглицкого "consumer unit", металлический, в комплекте с рубильником Easy9 100А EZ9S16291, двумя УЗО Easy9 63/0,03 EZ9R33263, шинами, проводами.
Розница 2000 грн. (примерно $70), Опт от 5шт. 1700 грн., и даже можно поторговаться. Потребителю остаётся докупить линейные автоматы и собрать изделие.
Металл.
08.10.2020 в 19:05:09
Goldsax275 написал: мощность 12 кВт
То есть на фазу 4 кВт?
Goldsax275 написал: Не могу разобраться, как какие автоматы следует поставить далее по цепочке, чтобы соблюсти селективность.
Если вводной на 20 А, то только 16 А. На вводе характеристика "С" в квартире "В".
Goldsax275 написал: Где ставить УЗО.
В квартирном щите либо диф, тоже в квартирном. Но это не совсем бюджетно.
Goldsax275 написал: Стиралка, холодильник, микроволновка, полотенцесушитель, варочная поверхность(3квт), вытяжка, тв.
Считаем в пике : стиралка 2 кВт(10А), холодильник 0,1 кВт (0,45А), микроволновка 0,9 кВт (4 А), полотенцесушитель 0,3 кВт (1,5 А), варочная поверхность 3кВт (15 А), вытяжка 0,1 кВт (0,45А), ТВ 0,1 кВт (0,45А) плюс
Goldsax275 написал: водонагреватель(3квт)
если на всё, то лучше трёхфазный - тогда ещё 1 кВт (4,5 А). Плюс освещение. Получается 2 АВ на 13 А на каждую студию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.10.2020 в 17:33:37
Goldsax275 написал: 2 АВ - два автомата по 13
Да. Кстати не самые востребованные и редко кто возит. :confused:
Goldsax275 написал: т.е. одна на 13 на весь свет, а второй на 13 на все розетки?
На свет 10 А хватит - ведь освещение светодиодное.
Goldsax275 написал: И потом они идут в общий щит в автомат на 16?
да. Как вариант поставить на вводе АВ с характеристикой "С", в комнатах с характеристикой "В".
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.12.2020 в 19:51:14
Здравствуйте! Никто случайно не попадал на подделку АВВ ? Решил щит купить, но вот по цене странный разброс. В известной сети Леруа 5500 руб.,в ОБИ 4500 руб. Средняя цена интернет -магазинов 3600 руб. А вот в одном интернет -магазине 3154, а если оплата через онлайн сбербанка СПАСИБО, еще и скидка 30%.Получается,что цена АВВ щита Мистраль 41 1SLM004101A2205 - 2207 рублей. Производитель Нидерланды. Вот задумался точно это АВВ щит или нет.
03.12.2020 в 19:57:48
vena52 написал: А вот в одном интернет -магазине 3154
В Екатеринбурге можно взять за 2900, без талонов и пр. Подделывать это - никому не надо.
03.12.2020 в 20:14:00
vena52 написал: Получается,что цена АВВ щита Мистраль 41 1SLM004101A2205 - 2207 рублей.
Может контрабас...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.12.2020 в 22:09:57
Ну насчет контрабаса не знаю,хорошо если не подделка.А что скажете если сравнить АВВ Мистраль 41 , Шнайдер Мини Прагма и Легранд Practibox 3 , все на 24 модуля ?Есть какие то нюансы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу