Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

12.01.2019 в 16:25:56

dehart написал: Dron/9K, а 9 УЗО? Предложите оптимальный вариант, схема есть в моем первом сообщении.

два УЗО: 16(25)А/10мА для санузла и 63А/30мА для всего остального и автоматов: с/у, свет, розетки, плита, духовка, фартук 2 (или 3), фатук, хол-к, балкон, слаботочка да, узм можно ещё влепить - у меня их нет, но идея нравится :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

12.01.2019 в 16:30:52

Dron/9K написал: 16(25)А/10мА для санузла

Нет никакого в том смысла...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dehart

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Конаково

Сообщений: 9

12.01.2019 в 17:03:06

MaSeVi, а поконкретнее можете нагрузки по УЗО раскидать?

Radio написал:

dehart написал: Я хозяину посчитал материалы на АББ - 40 тыщ., на Шнайдере - 25 тыщ. Ну и нафиг этот АББ? :)

Только не забывайте, что вы посчитали на самом днищном шнайдере, какой только существовал от сотворения мира. Если бы посчитали на иеке - вышло бы еще раза в полтора-два дешевле, но при этом значительно лучше.

Radio, хотите сказать Еasy9 хуже ИЕК?

Dron/9K написал:

dehart написал: Dron/9K, а 9 УЗО? Предложите оптимальный вариант, схема есть в моем первом сообщении.

два УЗО: 16(25)А/10мА для санузла и 63А/30мА для всего остального и автоматов: с/у, свет, розетки, плита, духовка, фартук 2 (или 3), фатук, хол-к, балкон, слаботочка да, узм можно ещё влепить - у меня их нет, но идея нравится :)

Dron/9K, возможно в какой то степени Вы правы...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

12.01.2019 в 18:01:39

Radio написал: Сколько там процентов рекомендует шнайдер, и почему мы ему так часто потакаем?

На первой фотке оставлено место для счётчика, который у заказчика в наличии. А справа на каждой рейке оставлено по 2 модуля - там можно провода пустить. Так что, щит будет забит полностью. На второй фотке осталось свободными 5 модулей. Ну, бывает. Меньше щит в этой серии не найти. Так что, тут никто не шёл на поводу у производителей. На третьей фотке тоже оставлено место под счётчик (5 модулей).

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

12.01.2019 в 20:39:59

MaSeVi написал: Dron/9K написал: 16(25)А/10мА для санузла

Нет никакого в том смысла...

тогда 100 мА на всех ты к тому, что типа можно 30 мА, если несколько линий? я для себя так не сделаю, т.к. при нормальном монтаже никаких утечек-индукций нет.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2019 в 20:43:52

Dron/9K, 10мА УЗО ,это как пиво без водки :o

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

12.01.2019 в 20:49:08

Dron/9K написал: тогда 100 мА на всех

Тем более бессмысленно)))...

Dron/9K написал: ты к тому, что типа можно 30 мА, если несколько линий?

Да, но если зуд "перфекциониста", то 10 мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

12.01.2019 в 20:56:58

Radio написал: А щит компоновать, конечно же, надо рационально, логично и красиво.

методический вопрос от теоретика к практику: почему соединения фазы сделаны так, а не наоборот когда два провода зажимаются на выходе УЗО и расходятся по автоматам:

и, чисто эстетически, почему для фазы выбран коричневый цвет?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

12.01.2019 в 21:20:48

Dron/9K написал: почему соединения фазы сделаны так

Но почему бы и нет)))

Dron/9K написал: почему для фазы выбран коричневый цвет?

Я вот, например, белый цвет люблю...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

12.01.2019 в 21:21:18

Dron/9K написал: методический вопрос от теоретика к практику: почему соединения фазы сделаны так, а не наоборот когда два провода зажимаются на выходе УЗО и расходятся по автоматам:

Вы меня поставили в тупик. :o

А знаете что? Спросите-ка прямо у автора данного щитка! :a

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

12.01.2019 в 22:37:28

Radio написал: А знаете что? Спросите-ка прямо у автора данного щитка! :a

я, правда, без какой-либо "подколки" спрашиваю. мне всё это только предстоит, а эстетика (для меня) - основополагающее :))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

12.01.2019 в 22:46:48

Dron/9K написал:

Radio написал: А знаете что? Спросите-ка прямо у автора данного щитка! :a

я, правда, без какой-либо "подколки" спрашиваю. мне всё это только предстоит, а эстетика (для меня) - основополагающее :))

Dron/9K, Внутрищитовая эстетика ? Я не отрицаю ее . Но она обычно прикрыта пластроном, как профессор одеялом и тут главное , чтобы пресловутая борода спать не мешала . :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

12.01.2019 в 22:54:07

Dron/9K написал: и, чисто эстетически, почему для фазы выбран коричневый цвет?

Красиво сочетается с желтым и зеленым. Я так думаю. 😎👆

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

12.01.2019 в 23:19:59

я тут провожу изыскания как маркировать провода :) уже даже печатал на термоусадке - всё "не то". пока остановился на таком варианте:

из "плюсов" по отношению к термоусадке - можно наносить "по живому" и на тонкие провода. если 6мм усадить на провод 1.5мм2 в изоляции, то там прочитать будет что-то весьма проблематично, и при такой большой усадке шрифт сжимается непропорционально :))) тут прошу не записывать в психи :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

12.01.2019 в 23:23:40

Dron/9K написал: тут прошу не записывать в психи :)

Это почему же? :a

Dron/9K написал: провожу изыскания как маркировать провода

Всё уже давно изыскали, не пожалейте малой денежки и купите нормальные маркеры.

Маркеры наборные МКН комплект цифр "0-9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK UMK01-02-09

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу