Steax написал: IEK УЗО селективное
Зачем селективное в квартире?
Steax написал: Объяснили что в гребенку со временем пыль забивается и есть вероятность воспламенения.
В голову им пыль забилась, а воспламенение м.б. только из халтурного подключения, да, пожалуй, от качества изделия. Не, ну надо же такое придумать!...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.09.2019 в 11:17:03
#6694984
24.09.2019 в 11:21:00
#6694991
24.09.2019 в 11:22:09
#6694996
MaSeVi написал: В голову им пыль забилась, а воспламенение м.б. только из халтурного подключения, да, пожалуй, от качества изделия. Не, ну надо же такое придумать!...
Ну так ответили на вопрос есть ли в продаже гребенки , если нет то какую. Мне в принципе все равно, да геморнее, но я не собираю щиты пачками. Да и самому кажется так лучше.
24.09.2019 в 11:22:42
#6694998
Steax написал: Незнаю. У меня частный дом. Верно подключено?
Если дом, то селективное узо имеет смысл где-то в щите учета, а не здесь. Тут и так все линии под узо.
24.09.2019 в 11:23:35
#6694999
Radio написал: Вам оно не нужно.
Уже куплено, установлено. Просьба посмотреть что оно верно подключено. А споры нужно не нужно....Я так понял что у каждого электрика свое мнение, я решил ставить. Хуже то не будет?
24.09.2019 в 11:24:28
#6695001
Steax написал: Хуже то не будет?
Лучше не будет - это главное. Где оно должно стоять, я написал выше.
24.09.2019 в 11:25:08
#6695003
Radio написал: Если дом, то селективное узо имеет смысл где-то в щите учета, а не здесь.
Ок. А как верно там подключить? На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?
24.09.2019 в 11:27:13
#6695006
24.09.2019 в 11:36:58
#6695020
Radio написал:
Steax написал: На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?
Да.
Radio,
Ясно, спасибо. Т.е. выкидываю УЗО S, дальше верно подключение? С АВ ноль на группу УЗО, с реле напряжения фаза на группу УЗО?
И автомат после S Узо не нужен будет уже, если я его на фасаде поставлю? Его защищать будет АВ в щитке?
24.09.2019 в 11:53:46
#6695039
Steax, В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .
24.09.2019 в 11:55:56
#6695043
dokar написал: В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .
Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю. Но я и до этого заключения решил перемычками делать.
24.09.2019 в 11:58:38
#6695047
Steax написал:
Radio написал:
Steax написал: На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?
Да.
Radio,
Ясно, спасибо. Т.е. выкидываю УЗО S, дальше верно подключение? С АВ ноль на группу УЗО, с реле напряжения фаза на группу УЗО?И автомат после S Узо не нужен будет уже, если я его на фасаде поставлю? Его защищать будет АВ в щитке?
Steax, Селективное в щит учета. А защищать его будет вводной АВ . После этого УЗО уже не нужен.
24.09.2019 в 12:01:33
#6695050
Steax написал:
dokar написал: В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .
Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю. Но я и до этого заключения решил перемычками делать.
Steax,
Просто раньше ситуация с перемычками у них была в несовместимости оси контактов УЗО и АВ , которыми они торговали .
Про пыль разговора не было никогда . Вероятно это пыль в мозгах новых кадров, возможно набранных после переезда на новое место . )
24.09.2019 в 12:11:37
#6695063
Здравствуйте. Скажите пожалуйста каким номиналом выбрать регулятор напряжения и УЗО, если в новостройке имеется вот такая картина. На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А. А в квартире вводный на 63А. (фотографии прикладываю). Я не специалист в электрике, поэтому у Вас и спрашиваю, однока мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже? Прошу дать развернутый ответ пожалуйста, кто в состоянии это сделать. Заранее благодарю.
24.09.2019 в 12:23:14
#6695070
kemmi17, На 63А у вас это не АВ , а рубильник . Разрешённая мощность ограничена 50А автоматом .
24.09.2019 в 12:23:53
#6695072
kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения
Что это?
kemmi17 написал: На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А
Выключатель нагрузки (рубильник) на 63А + автомат на 50А.
kemmi17 написал: А в квартире вводный на 63А.
Также рубильник.
Единственный автомат на вводе - однополюсный 50А в этажном щите.
kemmi17 написал: мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже?
У вас так и есть. 50А на вводе, ни ампером больше :)
24.09.2019 в 12:24:34
#6695074
24.09.2019 в 12:38:34
#6695088
Извиняюсь, не регулятор а реле напряжения. Значит я могу поставить смело реле напряжения 50А (или выше)?
24.09.2019 в 12:41:14
#6695090
kemmi17, да, можете. Тем более, что они большей частью на 63А и выпускаются.
24.09.2019 в 14:21:05
#6695169
Еще один вопрос вдогонку. Как видно из фотографии на этажном электрощите у меня стоит как я теперь понял с Вашей помощью ВН двухполюсной и ВА однополюсной. Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной? P.S. Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает), поэтому сразу хочу сделать как можно лучше. Плюс сам хочу понять и разобраться в тонкостях данного вопроса.
24.09.2019 в 14:25:35
#6695172
kemmi17 написал: Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает)
Её надо не дорабатывать, а строить заново, с нуля.
kemmi17 написал: Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной?
Разве что для красоты... Можно, да.
25.09.2019 в 10:30:52
#6695726
Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.
25.09.2019 в 11:05:56
#6695752
kemmi17, Собрали уже ? Да все нормально .
25.09.2019 в 11:11:40
#6695760
Нет, предстоит. Хочу сам этим заняться, вот потому и уточняю
25.09.2019 в 11:16:58
#6695764
Зачем там В50 вторым номером после ВН?
25.09.2019 в 11:29:49
#6695775
Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?
25.09.2019 в 11:30:53
#6695777
kemmi17 написал: Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.
kemmi17, Второй автомат В50 лишний. АВДТ достаточно 16А, хотя и 20А - тоже ничего...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.