Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21460

24.09.2019 в 11:24:28

Steax написал: Хуже то не будет?

Лучше не будет - это главное. Где оно должно стоять, я написал выше.

0
Steax
Steax
Новичок

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:25:08

Radio написал: Если дом, то селективное узо имеет смысл где-то в щите учета, а не здесь.

Ок. А как верно там подключить? На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21460

24.09.2019 в 11:27:13

Steax написал: На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?

Да.

0
Steax
Steax
Новичок

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:36:58

Radio написал:

Steax написал: На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?

Да.

Radio,
Ясно, спасибо. Т.е. выкидываю УЗО S, дальше верно подключение? С АВ ноль на группу УЗО, с реле напряжения фаза на группу УЗО?

И автомат после S Узо не нужен будет уже, если я его на фасаде поставлю? Его защищать будет АВ в щитке?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20997

24.09.2019 в 11:53:46

Steax, В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .

0

Да, ни фига.

Steax
Steax
Новичок

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:55:56

dokar написал: В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .

Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю. Но я и до этого заключения решил перемычками делать.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20997

24.09.2019 в 11:58:38

Steax написал:

Radio написал:

Steax написал: На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?

Да.

Radio,
Ясно, спасибо. Т.е. выкидываю УЗО S, дальше верно подключение? С АВ ноль на группу УЗО, с реле напряжения фаза на группу УЗО?

И автомат после S Узо не нужен будет уже, если я его на фасаде поставлю? Его защищать будет АВ в щитке?

Steax, Селективное в щит учета. А защищать его будет вводной АВ . После этого УЗО уже не нужен.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20997

24.09.2019 в 12:01:33

Steax написал:

dokar написал: В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .

Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю. Но я и до этого заключения решил перемычками делать.

Steax, Просто раньше ситуация с перемычками у них была в несовместимости оси контактов УЗО и АВ , которыми они торговали .
Про пыль разговора не было никогда . Вероятно это пыль в мозгах новых кадров, возможно набранных после переезда на новое место . )

0

Да, ни фига.

kemmi17
kemmi17
Новичок

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 12:11:37

Здравствуйте. Скажите пожалуйста каким номиналом выбрать регулятор напряжения и УЗО, если в новостройке имеется вот такая картина. На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А. А в квартире вводный на 63А. (фотографии прикладываю). Я не специалист в электрике, поэтому у Вас и спрашиваю, однока мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже? Прошу дать развернутый ответ пожалуйста, кто в состоянии это сделать. Заранее благодарю.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20997

24.09.2019 в 12:23:14

kemmi17, На 63А у вас это не АВ , а рубильник . Разрешённая мощность ограничена 50А автоматом .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21460

24.09.2019 в 12:23:53

kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения

Что это?

kemmi17 написал: На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А

Выключатель нагрузки (рубильник) на 63А + автомат на 50А.

kemmi17 написал: А в квартире вводный на 63А.

Также рубильник.

Единственный автомат на вводе - однополюсный 50А в этажном щите.

kemmi17 написал: мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже?

У вас так и есть. 50А на вводе, ни ампером больше :)

0