Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

21.03.2023 в 18:17:25

Попробовал, отчитываюсь: Зажал два провода 4,0 мм² в наконечник для 10 мм² - даже стандартной матрицей "на 10" всё обжалось более чем прочно, но для надёжности придавил потом ещё матрицей на 6.

Рядом с гребёнкой всё встало без перекосов, с термоусадкой скорее всего тоже всё будет хорошо. Экономия - в разы, надежность, считаю тоже выше чем у винтовых. Но несколько трудозатратнее при сборке щита (впрочем, для моих аж 10 соединений такого типа это не стоит даже похода до пункта выдачи товара).

Теперь вот сижу и мучаюсь, не является ли перебором применение провода 4 мм² для щита с вводом 25А, и не следует ли делать всё более тонким проводом 2,5 мм²...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.03.2023 в 19:08:00

Dron/9K, гогно получилось. Даже обычный ншв дал бы более достойный результат. И какая нужда сувать под гребенку два провода в одном месте?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

21.03.2023 в 19:33:03

Dron/9K написал: Попробовал, отчитываюсь: Зажал два провода 4,0 мм² в наконечник для 10 мм² - даже стандартной матрицей "на 10" всё обжалось более чем прочно, но для надёжности придавил потом ещё матрицей на 6.

Рядом с гребёнкой всё встало без перекосов, с термоусадкой скорее всего тоже всё будет хорошо. Экономия - в разы, надежность, считаю тоже выше чем у винтовых. Но несколько трудозатратнее при сборке щита (впрочем, для моих аж 10 соединений такого типа это не стоит даже похода до пункта выдачи товара).

Теперь вот сижу и мучаюсь, не является ли перебором применение провода 4 мм² для щита с вводом 25А, и не следует ли делать всё более тонким проводом 2,5 мм²...

Dron/9K, Извините, но так себе. И изолятор гребёнки можно было получше обработать

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

21.03.2023 в 19:40:50

Схема частного дома, заказ с фонума

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.03.2023 в 20:34:20

MaSeVi, 1 раз вижу, чтобы на 1 фазе для частного дома давали 63 Ампера. Это надо сидеть или очень близко к КТП, или использовать вводной АВ исключительно в качестве рубильника. Или я чего то не понимаю . :cool:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.03.2023 в 21:22:43

ИЕК отсутствуе везде что поштучно, что упаковками. Dron/9K, Вранье,есть везде, просто надо ждать пару дней. С учётом того, что ваши проекты длятся месяцами...)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

21.03.2023 в 21:29:51

dokar написал: MaSeVi, 1 раз вижу, чтобы на 1 фазе для частного дома давали 63 Ампера. Это надо сидеть или очень близко к КТП, или использовать вводной АВ исключительно в качестве рубильника. Или я чего то не понимаю . :cool:

dokar, бывает и такое

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

22.03.2023 в 10:19:50

dokar написал: ИЕК отсутствуе везде что поштучно, что упаковками. Dron/9K, Вранье,есть везде, просто надо ждать пару дней. С учётом того, что ваши проекты длятся месяцами...)))

dokar, Попробуйте заказать в Электромонтаже, ЕТМ или интернет-магазине ИЕК - никто не может продать с разумным сроком поставки. Поэтому, говоря «везде» Вы врете еще больше, уверен что просто по незнанию.

В общем, выбирая между одним злом и другим, решил поставить клеммы чтобы через них раздать фазы на УЗО. В минусе имеем четыре «места» на рейке, в плюсе - никаких сдвоенных проводов в клеммах.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.03.2023 в 13:07:21

Dron/9K написал: выбирая между одним злом и другим, решил поставить клеммы чтобы через них раздать фазы на УЗО

Почему нельзя раздать фазы прямо на узо, через двойные ншви? А заодно и нули? Как это у вас пересеклось с гребенкой, вообще непонятно. :confused:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

22.03.2023 в 15:08:26

Radio написал:

Dron/9K написал: выбирая между одним злом и другим, решил поставить клеммы чтобы через них раздать фазы на УЗО

Почему нельзя раздать фазы прямо на узо, через двойные ншви? А заодно и нули? Как это у вас пересеклось с гребенкой, вообще непонятно. :confused:

Radio, И сколько ещё раз пересечется

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.03.2023 в 17:47:37

MaSeVi написал: И сколько ещё раз пересечется

Вот это и удивительно! :popcorn

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

22.03.2023 в 18:24:34

Radio написал:

MaSeVi написал: И сколько ещё раз пересечется

Вот это и удивительно! :popcorn

Radio, А что удивительного? Сгенерировать проблему, а потом героически её решать нетрадиционным путем присуще многим. Нет бы Родине помогать))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

22.03.2023 в 22:47:25

Radio написал:

Dron/9K написал: выбирая между одним злом и другим, решил поставить клеммы чтобы через них раздать фазы на УЗО

Почему нельзя раздать фазы прямо на узо, через двойные ншви? А заодно и нули? Как это у вас пересеклось с гребенкой, вообще непонятно. :confused:

Radio, Дело в том что у меня на каждой фазе по два УЗО + есть трехфазное УЗО, на котором сидят трехфазные потребители. Идея была вводной АВ соединить с УЗО гребёнкой и из этой же клеммы отвести провода к однофазным УЗО.

Вот и всё. Неужели такого не было?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

25.03.2023 в 12:06:42

Визуализация щита для 2-х комнатной квартиры. Из особенностей: переключение питания с реле напряжения напрямую к сети, при выходе из строя РН (нечастое явление, но бывает). Вольтамперметр нужен для контроля напряжения сети и понимания, отключилось ли реле вследствие корректной работы или действительно вышло из строя. Стоимость разработки данной схемы и спецификации оборудования и материалов - 4790,0 руб.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

25.03.2023 в 14:33:55

Меня тут только ругают, но выскажусь как сделал себе - модульный контактор с ручным управлением (on/off/auto) куда проще и дешевле.

Опять же, что мешало поставить два РН параллельно?

0

Ещё больше ответов в нашем Telegram канале.

Назад

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу