dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20855

24.09.2019 в 12:23:14

kemmi17, На 63А у вас это не АВ , а рубильник . Разрешённая мощность ограничена 50А автоматом .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21248

24.09.2019 в 12:23:53

kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения

Что это?

kemmi17 написал: На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А

Выключатель нагрузки (рубильник) на 63А + автомат на 50А.

kemmi17 написал: А в квартире вводный на 63А.

Также рубильник.

Единственный автомат на вводе - однополюсный 50А в этажном щите.

kemmi17 написал: мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже?

У вас так и есть. 50А на вводе, ни ампером больше :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21248

24.09.2019 в 12:24:34

kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения

Что это?

0
kemmi17
kemmi17
Новичок

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 12:38:34

Извиняюсь, не регулятор а реле напряжения. Значит я могу поставить смело реле напряжения 50А (или выше)?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21248

24.09.2019 в 12:41:14

kemmi17, да, можете. Тем более, что они большей частью на 63А и выпускаются.

0
kemmi17
kemmi17
Новичок

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 14:21:05

Еще один вопрос вдогонку. Как видно из фотографии на этажном электрощите у меня стоит как я теперь понял с Вашей помощью ВН двухполюсной и ВА однополюсной. Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной? P.S. Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает), поэтому сразу хочу сделать как можно лучше. Плюс сам хочу понять и разобраться в тонкостях данного вопроса.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21248

24.09.2019 в 14:25:35

kemmi17 написал: Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает)

Её надо не дорабатывать, а строить заново, с нуля.

kemmi17 написал: Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной?

Разве что для красоты... Можно, да.

0
kemmi17
kemmi17
Новичок

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

25.09.2019 в 10:30:52

Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20855

25.09.2019 в 11:05:56

kemmi17, Собрали уже ? Да все нормально .

0

Да, ни фига.

kemmi17
kemmi17
Новичок

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

25.09.2019 в 11:11:40

Нет, предстоит. Хочу сам этим заняться, вот потому и уточняю

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

25.09.2019 в 11:16:58

Зачем там В50 вторым номером после ВН?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу