serj12 написал:

Steax написал: до УЗО 10мм кабелем

Зачем ? Если

serj12,
Много где встречал что 40-63А если ввод то разводка 10мм.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.09.2019 в 11:16:01

#6694979

Steax написал: IEK УЗО селективное

Зачем селективное в квартире?

Steax написал: Объяснили что в гребенку со временем пыль забивается и есть вероятность воспламенения.

В голову им пыль забилась, а воспламенение м.б. только из халтурного подключения, да, пожалуй, от качества изделия. Не, ну надо же такое придумать!...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 11:16:16

#6694981

Steax написал: Объяснили что в гребенку со временем пыль забивается и есть вероятность воспламенения.

Надо будет тщательно избегать этой конторки, набитой такими "специалистами".

Steax написал: IEK УЗО селективное, далее стоят уже по группам.

Вам оно не нужно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 11:17:03

#6694984

Steax написал: IEK УЗО селективное, далее стоят уже по группам.

Вам оно не нужно.

0
Аватар пользователя
Steax

Местный

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:21:00

#6694991

MaSeVi написал: Зачем селективное в квартире?

Незнаю. У меня частный дом. Верно подключено?

0
Аватар пользователя
Steax

Местный

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:22:09

#6694996

MaSeVi написал: В голову им пыль забилась, а воспламенение м.б. только из халтурного подключения, да, пожалуй, от качества изделия. Не, ну надо же такое придумать!...

Ну так ответили на вопрос есть ли в продаже гребенки , если нет то какую. Мне в принципе все равно, да геморнее, но я не собираю щиты пачками. Да и самому кажется так лучше.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 11:22:42

#6694998

Steax написал: Незнаю. У меня частный дом. Верно подключено?

Если дом, то селективное узо имеет смысл где-то в щите учета, а не здесь. Тут и так все линии под узо.

0
Аватар пользователя
Steax

Местный

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:23:35

#6694999

Radio написал: Вам оно не нужно.

Уже куплено, установлено. Просьба посмотреть что оно верно подключено. А споры нужно не нужно....Я так понял что у каждого электрика свое мнение, я решил ставить. Хуже то не будет?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 11:24:28

#6695001

Steax написал: Хуже то не будет?

Лучше не будет - это главное. Где оно должно стоять, я написал выше.

0
Аватар пользователя
Steax

Местный

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:25:08

#6695003

Radio написал: Если дом, то селективное узо имеет смысл где-то в щите учета, а не здесь.

Ок. А как верно там подключить? На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 11:27:13

#6695006

Steax написал: На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?

Да.

0
Аватар пользователя
Steax

Местный

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:36:58

#6695020

Radio написал:

Steax написал: На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?

Да.

Radio,
Ясно, спасибо. Т.е. выкидываю УЗО S, дальше верно подключение? С АВ ноль на группу УЗО, с реле напряжения фаза на группу УЗО?

И автомат после S Узо не нужен будет уже, если я его на фасаде поставлю? Его защищать будет АВ в щитке?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.09.2019 в 11:53:46

#6695039

Steax, В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .

0
Аватар пользователя
Steax

Местный

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

24.09.2019 в 11:55:56

#6695043

dokar написал: В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .

Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю. Но я и до этого заключения решил перемычками делать.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.09.2019 в 11:58:38

#6695047

Steax написал:

Radio написал:

Steax написал: На фасаде будет вводной автомат с счетчиком, после счетчика сразу?

Да.

Radio,
Ясно, спасибо. Т.е. выкидываю УЗО S, дальше верно подключение? С АВ ноль на группу УЗО, с реле напряжения фаза на группу УЗО?

И автомат после S Узо не нужен будет уже, если я его на фасаде поставлю? Его защищать будет АВ в щитке?

Steax, Селективное в щит учета. А защищать его будет вводной АВ . После этого УЗО уже не нужен.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.09.2019 в 12:01:33

#6695050

Steax написал:

dokar написал: В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .

Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю. Но я и до этого заключения решил перемычками делать.

Steax, Просто раньше ситуация с перемычками у них была в несовместимости оси контактов УЗО и АВ , которыми они торговали .
Про пыль разговора не было никогда . Вероятно это пыль в мозгах новых кадров, возможно набранных после переезда на новое место . )

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 12:11:37

#6695063

Здравствуйте. Скажите пожалуйста каким номиналом выбрать регулятор напряжения и УЗО, если в новостройке имеется вот такая картина. На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А. А в квартире вводный на 63А. (фотографии прикладываю). Я не специалист в электрике, поэтому у Вас и спрашиваю, однока мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже? Прошу дать развернутый ответ пожалуйста, кто в состоянии это сделать. Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.09.2019 в 12:23:14

#6695070

kemmi17, На 63А у вас это не АВ , а рубильник . Разрешённая мощность ограничена 50А автоматом .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 12:23:53

#6695072

kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения

Что это?

kemmi17 написал: На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А

Выключатель нагрузки (рубильник) на 63А + автомат на 50А.

kemmi17 написал: А в квартире вводный на 63А.

Также рубильник.

Единственный автомат на вводе - однополюсный 50А в этажном щите.

kemmi17 написал: мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже?

У вас так и есть. 50А на вводе, ни ампером больше :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 12:24:34

#6695074

kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения

Что это?

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 12:38:34

#6695088

Извиняюсь, не регулятор а реле напряжения. Значит я могу поставить смело реле напряжения 50А (или выше)?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 12:41:14

#6695090

kemmi17, да, можете. Тем более, что они большей частью на 63А и выпускаются.

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 14:21:05

#6695169

Еще один вопрос вдогонку. Как видно из фотографии на этажном электрощите у меня стоит как я теперь понял с Вашей помощью ВН двухполюсной и ВА однополюсной. Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной? P.S. Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает), поэтому сразу хочу сделать как можно лучше. Плюс сам хочу понять и разобраться в тонкостях данного вопроса.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.09.2019 в 14:25:35

#6695172

kemmi17 написал: Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает)

Её надо не дорабатывать, а строить заново, с нуля.

kemmi17 написал: Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной?

Разве что для красоты... Можно, да.

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

25.09.2019 в 10:30:52

#6695726

Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.09.2019 в 11:05:56

#6695752

kemmi17, Собрали уже ? Да все нормально .

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

25.09.2019 в 11:11:40

#6695760

Нет, предстоит. Хочу сам этим заняться, вот потому и уточняю

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

25.09.2019 в 11:16:58

#6695764

Зачем там В50 вторым номером после ВН?

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

25.09.2019 в 11:29:49

#6695775

Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.09.2019 в 11:30:53

#6695777

kemmi17 написал: Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.

kemmi17, Второй автомат В50 лишний. АВДТ достаточно 16А, хотя и 20А - тоже ничего...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу