25.09.2019 в 11:16:58
Зачем там В50 вторым номером после ВН?
25.09.2019 в 11:29:49
Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?
25.09.2019 в 11:30:53
kemmi17 написал: Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.
kemmi17, Второй автомат В50 лишний. АВДТ достаточно 16А, хотя и 20А - тоже ничего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2019 в 11:39:53
kemmi17 написал: Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?
kemmi17, Несколько поторопился и предыдущий оратор прав в своем вопросе . В квартирном щите на вводе целесообразно оставить или ВН или АВ . Касаемо перегрузки , вам вряд-ли удастся сделать это даже с номиналом АВ в этажном щите 40А . Поэтому оставьте АВ 50А на вводе в квартиру и не заморачивайтесь .
25.09.2019 в 11:54:56
Отлично, хорошо. Еще пару вопросов.Лишнее или не лишние. На сколько это целесообразно с точки зрения практики. Часто ли случаются такие случаи. 1) Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии. 2) Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
25.09.2019 в 12:06:28
kemmi17, Для 99% пользователей ни то ни другое не актуально. 1) чисто на усмотрение пользователя будет ли он этим пользоваться. 2) Можно реализовать на большинстве реле напряжения без дополнительных реле времени
25.09.2019 в 12:07:11
kemmi17 написал: Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии.
вопрос религии. однозначного ответа нет.
kemmi17 написал: Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
на мой взгляд, имеет смысл вообще ставить задержку включения при срабатывании реле напряжения. делать какие-то дополнительные цепи задержки... зачем?
25.09.2019 в 12:14:14
kemmi17 написал: вывести одну неотключаемую линия
Глупость несусветная.
kemmi17 написал: Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
Разве реле в схеме не имеют такую функцию? А так вообще Вам достаточно 3 УЗО на всё, без всяких АВДТ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2019 в 12:18:27
Глупость несусветная MaSeVi, Задрало ?)))
25.09.2019 в 12:20:52
dokar написал: Задрало ?)))
Угу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2019 в 12:21:26
Всех ораторов благодарю, пожеланию учту. Спасибо