Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2019 в 11:49:49

Рома78 написал: Этот мудак - электрик который когда то делал проводку на даче.

Я не спрашивал, кто это такой. Просто констатировал факт.

Рома78 написал: Но вроде как так делают, что тут неправильно?

Всё. Всё неправильно.

Рома78 написал: Автомат 25А на кухонные розетки.

Заменить на 16.

0
Рома78
Рома78
Новичок

Регистрация: 16.09.2011

Москва

Сообщений: 27

21.10.2019 в 12:12:46

Rumato написал:

Всё. Всё неправильно.

Rumato, так что делать с шинами? Не соединять их вообще? А если соединять то как?

Линия в поселке новая, 15 года постройки и разумеется ТN-C-S.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2019 в 14:12:47

Рома78 написал: так что делать с шинами?

шины не трогать. перемычку убрать.

Рома78 написал: разумеется ТN-C-S.

Ни фига не разумеется и никакого ТN-C-S у Вас нет.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

21.10.2019 в 15:20:10

Пытались сделать ТN-C-S, но наэкономили Из этого ТN-C-S сделать непросто. Сечение проводников вводного кабеля для PEN недостаточно. Сечение провода к контуру заземления недостаточно. Автомат рвать PEN недолжен, должен заходить на шинку PE, а потом перемычкой разделить на PE и N. Проще из этого сделать систему TT но нужна двухуровневая дифзащита. Просто убирать перемычку нельзя. Автоматы КЗ не отключат Можно также PEN разделить где-то до этого щита и тогда убрать перемычку в щите Ну и естественно номиналы АВ надо проверить и характеристика автомата C нуждается в проверке.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.10.2019 в 20:34:48

tyuk написал: но нужна двухуровневая дифзащита

Желательно двухуровневая, а требуется при ТТ просто дифзащита на все групповые линии. Но автор заявляет, что заземление есть и очень может статься, что вполне хорошее (нам то не видно), значит и ТТ вполне реализуемо и TN-C-S очень даже может быть получится... ;) Но перемычка по любому именно тут не нужна.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:05:13

Здравствуйте. Хочу спросить, комутировал вентилятор в ванную комнату, подсоединил его к свету (лампочке). В общем меня немного током трусонуло а УЗО не сработало , так и должно быть?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.11.2019 в 16:11:53

Владимир766, в вашем посте прекрасно все, особенно тема, в которой вы его разместили.

0
Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:15:45

TAB, вот схема.

0
Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:18:20

У меня на С10 свет,когда я монтировал туда електровентиоятор дотронулся до + и - меня трусонуло но УЗО не сработало, так и должно быть??

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

04.11.2019 в 16:20:51

Владимир766 написал: дотронулся до + и -

Имеется в виду до фазы и ноля? Если да, то

Владимир766 написал: УЗО не сработало

Так и должно было быть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:40:46

MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.