Сфотал щиток в коридоре. Автомат на 50

Регистрация: 13.09.2017 Екатеринбург Сообщений: 194

MaSeVi, Если поставить узо на 40, оно получается не защищено будет, так как вводной на 50 ампер, разве не так?

Konstantin20072 написал:
Если поставить узо на 40, оно получается не защищено будет

Теоретически. Но так-то, положа руку на сердце, надо ещё умудрится все 40А выбрать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.09.2017 Екатеринбург Сообщений: 194

MaSeVi, просто разница в цене между 40а и 63а не такая большая. На всякий случай думаю лучше 63 поставить

Konstantin20072 написал:
На всякий случай думаю лучше 63 поставить

Ну и ладушки...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Konstantin20072 написал:
Если поставить узо на 40, оно получается не защищено будет

Теоретически. Но так-то, положа руку на сердце, надо ещё умудрится все 40А выбрать...

MaSeVi,
Штиблет купит на 24 киловатта , проточный и выберет . )))
Вы не забыли , что дом без ГВС и отопления ?

dokar, Забыл, признаться... И это в столице Урала...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Подскажите: есть железный щиток и счетчик меркурий 200. Хочу заменить на навесной пластиковый. Но раз счетчик не попадает в ДИН-рейку то как мне поставить щит?. Есть ли вариант у производителей щитов?

Регистрация: 07.10.2020 Санкт-Петербург Сообщений: 2

Здравствуйте, помогите разобраться пожалуйста!
Есть объект, квартира деленная на студии.
За квартирой находится коробка в которую приходит 5и жильный кабель 5/4 и подключается в трехфазный автомат на 20А (мощность 12 кВт).
Далее этот же кабель выходит из него, и вводится в квартиру.
Не могу разобраться, как какие автоматы следует поставить далее по цепочке, чтобы соблюсти селективность. Какие автоматы поставить в основном щите, и какие и на что в отдельных. Где ставить УЗО. Задача сделать более безопасно и правильно, не так как обычно в таких случаях делают (запитывают всю студию на один 16А автомат), но при этом достаточно бюджетно.
Нужно сделать один общий щит, и отдельный в каждой студии.
В студиях будут потребители: Стиралка, холодильник, микроволновка, полотенцесушитель, варочная поверхность(3квт), вытяжка, тв.
Отдельно будет один на все водонагреватель(3квт). Кондиционеров не будет.
Буду благодарен за советы!

Украинские новости.


Накладной щиток типа аглицкого "consumer unit", металлический, в комплекте с рубильником Easy9 100А EZ9S16291, двумя УЗО Easy9 63/0,03 EZ9R33263, шинами, проводами.
Розница 2000 грн. (примерно $70), Опт от 5шт. 1700 грн., и даже можно поторговаться. Потребителю остаётся докупить линейные автоматы и собрать изделие.

Пластиковый аналог с рубильником и двумя УЗО 80/0,03 за 1500 грн. (примерно $54).


Металл.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15834

Goldsax275 написал:
мощность 12 кВт

То есть на фазу 4 кВт?

Goldsax275 написал:
Не могу разобраться, как какие автоматы следует поставить далее по цепочке, чтобы соблюсти селективность.

Если вводной на 20 А, то только 16 А. На вводе характеристика "С" в квартире "В".

Goldsax275 написал:
Где ставить УЗО.

В квартирном щите либо диф, тоже в квартирном. Но это не совсем бюджетно.

Goldsax275 написал:
Стиралка, холодильник, микроволновка, полотенцесушитель, варочная поверхность(3квт), вытяжка, тв.

Считаем в пике : стиралка 2 кВт(10А), холодильник 0,1 кВт (0,45А), микроволновка 0,9 кВт (4 А),
полотенцесушитель 0,3 кВт (1,5 А), варочная поверхность 3кВт (15 А), вытяжка 0,1 кВт (0,45А),
ТВ 0,1 кВт (0,45А) плюс

Goldsax275 написал:
водонагреватель(3квт)

если на всё, то лучше трёхфазный - тогда ещё 1 кВт (4,5 А). Плюс освещение.
Получается 2 АВ на 13 А на каждую студию.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.10.2020 Санкт-Петербург Сообщений: 2

megrad написал:
То есть на фазу 4 кВт?

Да

megrad написал:
Получается 2 АВ на 13 А на каждую студию.

2 АВ - два автомата по 13?, т.е. одна на 13 на весь свет, а второй на 13 на все розетки? И потом они идут в общий щит в автомат на 16?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15834

Goldsax275 написал:
2 АВ - два автомата по 13

Да. Кстати не самые востребованные и редко кто возит.

Goldsax275 написал:
т.е. одна на 13 на весь свет, а второй на 13 на все розетки?

На свет 10 А хватит - ведь освещение светодиодное.

Goldsax275 написал:
И потом они идут в общий щит в автомат на 16?

да. Как вариант поставить на вводе АВ с характеристикой "С", в комнатах с характеристикой "В".

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Здравствуйте! Никто случайно не попадал на подделку АВВ ? Решил щит купить, но вот по цене странный разброс. В известной сети Леруа 5500 руб.,в ОБИ 4500 руб. Средняя цена интернет -магазинов 3600 руб. А вот в одном интернет -магазине 3154, а если оплата через онлайн сбербанка СПАСИБО, еще и скидка 30%.Получается,что цена АВВ щита Мистраль 41 1SLM004101A2205 - 2207 рублей. Производитель Нидерланды. Вот задумался точно это АВВ щит или нет.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8361

vena52 написал:
А вот в одном интернет -магазине 3154

В Екатеринбурге можно взять за 2900, без талонов и пр. Подделывать это - никому не надо.

vena52 написал:
Получается,что цена АВВ щита Мистраль 41 1SLM004101A2205 - 2207 рублей.

Может контрабас...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Ну насчет контрабаса не знаю,хорошо если не подделка.А что скажете если сравнить АВВ Мистраль 41 , Шнайдер Мини Прагма и Легранд Practibox 3 , все на 24 модуля ?Есть какие то нюансы?

vena52 написал:
АВВ Мистраль 41

Так себе

vena52 написал:
Шнайдер Мини Прагма

Шлак

vena52 написал:
Легранд Practibox 3

Вот за эту модель не скажу, коллеги подскажут...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vena52 написал:
Ну насчет контрабаса не знаю,хорошо если не подделка.А что скажете если сравнить АВВ Мистраль 41 , Шнайдер Мини Прагма и Легранд Practibox 3 , все на 24 модуля ?Есть какие то нюансы?

vena52,
берите хагер гольф и не нужно ничего сравнивать

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

MaSeVi написал:

vena52 написал:
АВВ Мистраль 41

Так себе

vena52 написал:
Шнайдер Мини Прагма

Шлак

vena52 написал:
Легранд Practibox 3

Вот за эту модель не скажу, коллеги подскажут...

MaSeVi, А что же Вы тогда ставите?

vena52 написал:
Вот задумался точно это АВВ щит или нет

Что вас натолкнуло на подобные мысли? Если торгаши раз в кои веки не накрутили в четыре конца, а согласны продать с более-менее адекватной маржой — товар автоматически становится подделкой?

vena52 написал:
АВВ Мистраль 41 , Шнайдер Мини Прагма и Легранд Practibox 3

Конечно практибокс. Но только если он 3, а не просто.

vena52 написал:

MaSeVi написал:

vena52 написал:
АВВ Мистраль 41

Так себе

vena52 написал:
Шнайдер Мини Прагма

Шлак

vena52 написал:
Легранд Practibox 3

Вот за эту модель не скажу, коллеги подскажут...

MaSeVi, А что же Вы тогда ставите?

vena52, Гольф от Хагер...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Гольф от Хагер видел в Леруа.Там нет крепления бокса в нише и эргономика похуже Volta.Но Volta уж больно здоровая.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Radio написал:

vena52 написал:
Вот задумался точно это АВВ щит или нет

Что вас натолкнуло на подобные мысли? Если торгаши раз в кои веки не накрутили в четыре конца, а согласны продать с более-менее адекватной маржой — товар автоматически становится подделкой?

vena52 написал:
АВВ Мистраль 41 , Шнайдер Мини Прагма и Легранд Practibox 3

Конечно практибокс. Но только если он 3, а не просто.

Radio, Практибокс тоже сегодня смотрел,но только не 3.Не смог найти 3 ,чтобы в реале глянуть. Там вроде меж осями рейки 150 мм.Но вот не увидел можно ли кабель по контуру пустить.а не под рейками как у ABB.

vena52 написал:
Там нет крепления бокса в нише

Это что и для чего?

vena52 написал:
и эргономика похуже Volta

Никак нет. У гольфа всё удобнее на самом деле.

vena52 написал:
Volta уж больно здоровая.

Вообще не здоровая. Но белая железная дверь мне лично не нра в большинстве случаев.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Radio написал:

vena52 написал:
Там нет крепления бокса в нише

Это что и для чего?

vena52 написал:
и эргономика похуже Volta

Никак нет. У гольфа всё удобнее на самом деле.

vena52 написал:
Volta уж больно здоровая.

Вообще не здоровая. Но белая железная дверь мне лично не нра в большинстве случаев.

Radio, Вы не написали про Практикбокс 3 ,есть ли там возможность по контуру кабель пустить?
В Гольфе кстати очень мало подключений на клеммах PE и N всего по 10 отверстий.
Дверь в Volta мне тоже не нравится,больше пластиковая прозрачная в цвете ,типа как у ABB.

vena52 написал:
Там вроде меж осями рейки 150 мм

Какая вам разница?

vena52 написал:
Но вот не увидел можно ли кабель по контуру пустить.а не под рейками как у ABB

Кто вам сказал, что у абб непременно под рейками?

В практибоксе можно всё то же самое, что и в других щитках, и даже немножечко больше.

Отчетливо видны каналы для проводов по бокам.

vena52 написал:
Практикбокс 3 ,есть ли там возможность по контуру кабель пустить?

Конечно, как и у всех.

vena52 написал:
В Гольфе кстати очень мало подключений на клеммах PE и N всего по 10 отверстий.

Ну и что? Либо докупаются необходимые шинки, либо всё вмещается...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vena52 написал:
В Гольфе кстати очень мало подключений на клеммах PE и N всего по 10 отверстий.

Кто мешает сделать столько, сколько надо?

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Если там можно и есть место куда добавить шинки,тогда уже проще.
А по поводу размера между рейками,это на тот случай если ставить счетчик Меркурий однофазный ,многотарифный,он вроде как не маленький по высоте.Правда есть еще Нева 124 .

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Radio написал:

vena52 написал:
В Гольфе кстати очень мало подключений на клеммах PE и N всего по 10 отверстий.

Кто мешает сделать столько, сколько надо?

Radio, Но это же щит другой и размер другой или на 2х12 ширина тоже такая же?

vena52 написал:
если ставить счетчик Меркурий однофазный ,многотарифный,он вроде как не маленький по высоте.Правда есть еще Нева 124

Счетчики — это теперь вообще не ваша печаль. Не вам их ставить и не вам менять.

vena52 написал:
если ставить счетчик Меркурий однофазный ,многотарифный,он вроде как не маленький по высоте

Так и не ставьте Меркурий, пусть себе где-нибудь ещё ставится...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vena52 написал:
или на 2х12 ширина тоже такая же?

Ну а какая она может быть? 12 — это что по-вашему? И щит этот, а никакой не другой.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Я то хочу счетчик на рейку поставить.У меня получается 1 вводной 63 А с током отсечки 30 мА ,1 на 40 А ,1 на 10 А и остальные 7 на 16 А.Автоматы буду брать Шнайдер Домовой.

vena52, зачем вам многотарифный счетчик? У вас в городе это еще имеет какой-то смысл?

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Radio написал:
vena52, зачем вам многотарифный счетчик? У вас в городе это еще имеет какой-то смысл?

Radio, У нас имеет.Экономия ощущается.Любим по ночам поработать,когда дети спят Кстати на даче отопления только электрическое,так в основном на ночь обогрев включаю,когда холодно.
У Вас в Краснодаре то совсем другая погода.Там хорошо,арбузы,дыни на бахче

vena52 написал:
Кстати на даче отопления только электрическое,так в основном на ночь обогрев включаю,когда холодно.

На даче при таком отоплении — возможно. Но в обычной жизни смысл давно потерян, по крайней мере у нас в городе. Если потреблять минимум половину всей энергии в ночное время - то только-только выходишь в ноль по сравнению с однотарифным.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Счетчики это как раз моя печаль,потому как счетчик от застройщика в железном ящике и занимает ровно половину его.А так как менять буду щит ,то и счетчик другой надо.Бесплатно никто мне ставить не будет.

vena52 написал:
счетчик от застройщика в железном ящике

Он что у вас в квартире?

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

У нас день 3,84 руб.,а ночь 2,22 руб.Счетчик в квартире.

vena52 написал:
У нас день 3,84 руб.,а ночь 2,22 руб

Это какая-то мрачная и позорная халява, у нас давно перевалило за 5.

5,02 — сплошной тариф, 5,62 — дневной, 3,02 — ночной.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Radio написал:

vena52 написал:
У нас день 3,84 руб.,а ночь 2,22 руб

Это какая-то мрачная и позорная халява, у нас давно перевалило за 5.

5,02 — сплошной тариф, 5,62 — дневной, 3,02 — ночной.

Radio, У Вас видимо потому что солнца больше ))) Тарифы устанавливают на местном уровне.К тому же у нас электрические плиты.На даче кстати тариф еще меньше,для сельской местности.
Кстати вот артикул щита на который глаз положил 401753 Распределительный щиток Legrand Practibox3 в нишу на 2x12м с клеммниками N+PE, прозрачная дверь.

vena52 написал:
артикул щита на который глаз положил 401753

А он в наличии имеется?

Я пока практибоксов 12-модульной ширины собственными глазами не видел. Только с 18-модульной рейкой. Если завезли и такие - очень хорошо.

vena52, кстати, за небольшие деньги, конструктивно — аналог вольты и ук600, только еще и дверь прозрачная.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Radio написал:
vena52, кстати, за небольшие деньги, конструктивно — аналог вольты и ук600, только еще и дверь прозрачная.

Radio, Ну вот тут вроде как в наличии

Я вот только не увидел места прокладки кабеля по контуру.

vena52 написал:
Я вот только не увидел места прокладки кабеля по контуру.

Я вообще не вижу здесь ничего того, что есть в широком практибоксе3. У него рейки конструктивно связаны с лицевыми боковинами, а здесь какая-то какаха черная. Вероятно и отдельных пластронов на каждую рейку и на верхний и нижний блоки клемм здесь тоже нет. Упрощенка какая-то.

Здесь вот хорошо видны места прокладки по бокам

Берите лучше недбокс из ссылки выше.


upd:

Как я и думал, параша полная.

Один общий пластрон на всё. Говно какое-то.

Для сравнения нормальный практибокс3:

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

На Вашем фото с зеленой базой,справа это модель 2х18? На нижней фотографии внешне тот который белый с дверцей это тоже Парактибокс 2х18.То что я видел 2х12 они внешней такие же ,но вот по начинке мне пока не понять.Дело в том,что картинки могут копировать и вставлять как хотят и не думая к какому щиту это относится.Может то что я скинул,под именем Практибокс 3 2х12 относится к другой серии.Я видел вчера Практибокс обычный ,так вот там был зеленый бокс такой как на моем фото.Я не могу пока найти в магазинах,только на заказ.

vena52 написал:
Я не могу пока найти в магазинах

И не ищите - тратить время на это "веселье".
Уже порекомендовали Гольф купить, не пожалеете. И можно дальше не мучаться выборами/поисками..

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Нашел Практибокс 3. Нету у него черных ручек.Он такой же как идет на тех фото что скинул Radio.Кабель можно по контуру пустит.
Nedbox кстати дешевле стоит,там ручка открывания интересная.

vena52 написал:
На Вашем фото с зеленой базой,справа это модель 2х18? На нижней фотографии внешне тот который белый с дверцей это тоже Парактибокс 2х18.То что я видел 2х12 они внешней такие же ,но вот по начинке мне пока не понять.Дело в том,что картинки могут копировать и вставлять как хотят и не думая к какому щиту это относится.Может то что я скинул,под именем Практибокс 3 2х12 относится к другой серии.Я видел вчера Практибокс обычный ,так вот там был зеленый бокс такой как на моем фото.Я не могу пока найти в магазинах,только на заказ.

vena52, они все зеленые внутри, но, получается, что у узких (12 модулей) пластрон неполноценный (целиком закрывает все), у широких, которые 18 модулей, белые боковины собраны с рейками в съемную раму, а каждая рейка закрывается своим отдельным пластроном.

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Radio написал:

vena52 написал:
На Вашем фото с зеленой базой,справа это модель 2х18? На нижней фотографии внешне тот который белый с дверцей это тоже Парактибокс 2х18.То что я видел 2х12 они внешней такие же ,но вот по начинке мне пока не понять.Дело в том,что картинки могут копировать и вставлять как хотят и не думая к какому щиту это относится.Может то что я скинул,под именем Практибокс 3 2х12 относится к другой серии.Я видел вчера Практибокс обычный ,так вот там был зеленый бокс такой как на моем фото.Я не могу пока найти в магазинах,только на заказ.

vena52, они все зеленые внутри, но, получается, что у узких (12 модулей) пластрон неполноценный (целиком закрывает все), у широких, которые 18 модулей, белые боковины собраны с рейками в съемную раму, а каждая рейка закрывается своим отдельным пластроном.

Radio, Я заходил на сайт Легран там есть фото вот ссылка
Как сказал представитель Леграна,они все внутри Practibox 3 одинаковые.
Что на 18 модулей,что на 12.
Как я понял пластрон это то к чему крепится рейка и потом этот элемент прикручивается к боковой пластиковой направляющей,расположенной вертикально?

vena52 написал:
Как я понял пластрон это то к чему крепится рейка и потом этот элемент прикручивается к боковой пластиковой направляющей,расположенной вертикально?

Это то, что закрывает автоматы. Лицевая панель.

vena52 написал:
заходил на сайт Легран там есть фото вот ссылка

В этом проспекте чудесным образом показаны только широкие щитки, т.е. с 18-модульными рейками. Узких на момент его публикации в Росси еще не было, хоть они в тексте и упомянуты.

vena52 написал:
Как сказал представитель Леграна,они все внутри Practibox 3 одинаковые.

А мы видим разницу почему-то.

Radio написал:
...пластрон неполноценный...

Radio написал:
боковины собраны с рейками в съемную раму, а каждая рейка...

имхо для "себе один раз собрать" ваще пофиг - раздельный там пластрон или цельной... вот когда "время - деньги" удобство сборки/обслуживания значение имеет

vena52 написал:
У нас день 3,84 руб.,а ночь 2,22 руб.Счетчик в квартире.

Вообще-то уже давно (с июля) 4,06.
Radio - расслабтесь. У вас разница день-ночь даже выгодней.
И да, чего вас всех занесло на 2 зоны? 2 зоны уже давно лохотрон. При выборе многотарифности смотреть надо на 3 зоны.

bnmuyt написал:
При выборе многотарифности смотреть надо на 3 зоны.

Такого вообще нет в природе.

Marozoff написал:
ваще пофиг - раздельный там пластрон или цельной...

Серьезно? А визуальное ощущение дешевизны? И как с ним потом жить?

Radio написал:

bnmuyt написал:
При выборе многотарифности смотреть надо на 3 зоны.

Такого вообще нет в природе.

Radio, Нет чего, и где нет этого такого?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
Такого вообще нет в природе.

Здрасьте. Это на 2 считай что нет, а на 3 очень даже. В вашем случае там 5,63 (3,94 с электроплитами). Или у вас там негласное табу?

Radio написал:
Серьезно? А визуальное ощущение дешевизны?

Серьезней некуда! - этож у вас такое ощущение - если вы про это своё "визуальное ощущение" заказчику не расскажете, то он об этом даже не будет догадываться!)))

Marozoff написал:
если вы про это своё "визуальное ощущение" заказчику не расскажете, то он об этом даже не будет догадываться!

Вы заказчика совсем за дурачка держите, извиняюсь?

vena52 написал:
Как сказал представитель Леграна,они все внутри Practibox 3 одинаковые.
Что на 18 модулей,что на 12.

а вот по этому поводу терзают меня смутные сомненья - и какраз таки из-за цельного пластрона - этот цельной пластрон (как я понял) к тем чёрным штукам и крепится! и, получается, нифига они не одинаковые внутри - обманул представитель Леграна.

Radio написал:
Вы заказчика совсем за дурачка держите, извиняюсь?

это есть демагогия! - если показать для сравнения собраные закрытые щитки с раздельным и цельным пластронами "среднестатистическому" заказчику то он даже не поймёт в чём разница!

зы: я сам и есть заказчик, только никому ничего не заказываю, а делаю себе сам.

Marozoff написал:
обманул представитель Леграна

Эти представители леграна профессионально умеют только поблагодарить за проявленный к ихней продукции интерес. И рассказать, насколько важен для них ваш звонок.

Далеко не факт, что данный представитель хотя бы в глаза видел то, о чем шла речь. Вероятнее всего, что он черпал информацию всё из того же пресловутого проспекта.

Marozoff написал:
заказчику то он даже не поймёт в чём разница!

Я повторно извиняюсь, вы заказчиков заранее всех держите за дурачков или только некоторых?

Marozoff написал:
по этому поводу терзают меня смутные сомненья - и какраз таки из-за цельного пластрона - этот цельной пластрон (как я понял) к тем чёрным штукам и крепится! и, получается, нифига они не одинаковые внутри

Marozoff написал:
я сам и есть заказчик

Гляди-ка, разглядели разницу, даром что заказчик!

Radio написал:
Гляди-ка, разглядели разницу, даром что заказчик!

так я и исполнитель - а заказчику, который видит уже собранный закрытый щиток вобщем-то пофиг насколько удобно вам было укладывать провода в нём и монтировать пластрон...

Marozoff написал:
так я и исполнитель - а заказчику, который видит уже собранный закрытый щиток вобщем-то пофиг

Я вас услышал. Конечно же, это совсем другое дело! Есть ВЫ, а есть остальная, серая и унылая масса заказчиков с помутневшим взглядом, которым ничего не интересно в этой жизни, кроме конфликтов с исполнителями. Какой там пластрон, господи?


Наверное открою для вас большую америку, но очень многим заказчикам крайне не всё равно, насколько хорошо выглядит их щиток со всех сторон.

Они даже готовы за это платить, шок!

Radio написал:
насколько хорошо выглядит их щиток со всех сторон.

а почему вы решили, что щиток этой самой серии Practibox 3 с цельным пластроном с закрытой прозрачной, или таки белой дверцей будет выглядеть иначе, чем щиток Practibox 3 с раздельными пластронами? производитель про всю эту серию пишет так:

Готовые к использованию распределительные щитки серии Practibox3 скрытого монтажа отличаются лаконичностью дизайна и высоким качеством изготовления. В дополнение к привлекательному внешнему виду они отличаются простотой монтажа и удобством в эксплуатации. Ультраплоские гладкие дверцы щитков Practibox3 практически не выступают над поверхностью стены и вписываются в современные интерьеры.
Встраиваемые щитки Practibox3 имеют ширину 8, 12 или 18 модулей и до 4 рядов в высоту и поставляются в комплекте с белой или прозрачной дверью, а также клеммными блоками в комплекте. Съемное шасси с DIN-рейками позволяет произвести монтаж модульного оборудования вне щитка.

про вид с открытой дверцей - я супруге показал фотки из вашего сообщения выше (там, где вы сравниваете цельное с нецельным) с вопросом "отличается формой?" - она различий (кроме линий стыков пластронов на раздельном варианте) не увидела...

а изнутри вы и в боксе с цельным пластроном сделаете всё также красиво...

Radio написал:
то совсем другое дело! Есть ВЫ, а есть остальная...

вот у меня какое-то такое впечатление, почемуто, складывается про вас...

Регистрация: 24.02.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1064

Вот оба варианта внутренностей Practibox 3 .Как было подмечено выше,сотрудники Легранд сами не знают разницу.Обещали посмотреть на складе и скинуть информацию.Но судя по изученным материалам,короб 2х12 все таки такой же как и предыдущая серия Practibox ,а различие только в внешней дверце.Хотя разница в 2500-3000 рублей.Думается мне это обычный маркетинговый ход.Кстати у Hagert Golf 2х12 такой же вариант устройства внутри бокса,как у Practibox.

vena52 написал:
.Кстати у Hagert Golf 2х12 такой же вариант устройства внутри бокса,как у Practibox.

И не только у 2х12, а и вообще у всех встраиваемых гольфов.

Если выбирать между этими двумя, то я однозначно за нормальный гольф, нежели за ущербный практибокс. Хотя не очень понимаю, что можно вместить в 2х12 да еще и со счетчиком.