Здравствуйте. Допустимо с такой компоновкой линий с УЗО собрать щит и все ли верно? Щит на 36 модулей. Диф.АВ стоит для того, чтобы при отъезде в отпуск, выключить только 4 УЗО, а не щелкать все автоматы.
02.04.2021 в 10:53:20
Здравствуйте. Допустимо с такой компоновкой линий с УЗО собрать щит и все ли верно? Щит на 36 модулей. Диф.АВ стоит для того, чтобы при отъезде в отпуск, выключить только 4 УЗО, а не щелкать все автоматы.
02.04.2021 в 11:32:50
Gonzzo написал: Здравствуйте.
Здравствуйте. Лучше свою отдельную тему завести А так: розетки, свет и линии кухни лучше "перемешать" под разными УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.04.2021 в 15:09:35
розетки, свет и линии кухни лучше "перемешать" под разными УЗО... Gonzzo, Коктейль -MaSeVi,- называется . Очень правильный . ;)
Да, ни фига.
02.04.2021 в 23:01:19
MaSeVi написал: свет и линии кухни лучше "перемешать" под разными УЗО..
Взболтать... но не смешивать!
02.04.2021 в 23:07:41
Radio написал: Взболтать... но не смешивать!
... С Уважением, Ян Флеминг
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2021 в 23:13:32
Radio написал: приятного дня. Там есть над чем поработать.
Спасибо! Извиняюсь за оффтоп...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2021 в 23:28:39
MaSeVi, с каких пор выпивка стала оффтопом? :eek:
03.04.2021 в 23:32:03
Radio написал: с каких пор выпивка стала оффтопом?
Сама по себе этот процесс не м.б. оффтопом. Просто тема не та)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.04.2021 в 17:15:41
Друзья, посоветовали перенести обсуждение в соответствующую тему либо создать новую. Перекидываю вопрос в нужную ветку. Прошу оценить схему щитка для самостоятельной разводки электрики в новостройке и прокомментировать, если есть недостатки. Сказали, что реле напряжения использовать не нужно. Нужно просто и надежно.
05.04.2021 в 17:22:45
Dmitry_Romanov написал: Нужно просто и надежно.
СМ и ПММ, а также ДШ и розетки кухни под отдельные свои линии и автоматы 16А и кабель 3*2,5 мм. И, как и писал ранее, я бы добавил ещё один АВ на свет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу