Эливан написал: главное что бы заполняемость не превышала 70% от внутреннего диаметра

два круглых кабеля впритирку дают заполняемость лишь 50%, а ведь ещё запас чуток нужен чтобы просунуть их

0
Аватар пользователя
AndreiVolkov

Местный

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

21.02.2022 в 15:21:06

Я любитель так сказать, вот как мне посоветовали сделать щиток. Жду критики, пожалуйста. Комментарии:

  1. УЗО на 300мА будет в этажном щитке где счетчик (у нас так застройщик делает сам)
  2. Реле напряжения пока не рассматриваю, но по согласованию с УК можно ставить в этажном щитке где счетчик.
  3. На фото увидите 2 Ваги (на 40А), это временное решение, в бой оно не пойдет, там будут две нулевые шинки.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.02.2022 в 17:57:16

AndreiVolkov, обсуждения по схемам - в отдельных темах. Создавайте тему.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

21.02.2022 в 21:23:33

AndreiVolkov написал: Жду критики

Цвет фазных проводов выбран не удачно. Жёлтый и зелёный цвет можно использовать только для проводов "земля". УЗО с чувствительностью 10 мА в идеале надо использовать не на несколько нагрузок, а на одну нагрузку. Хотя, может ничего плохого (ложных срабатываний) не будет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

22.02.2022 в 07:25:12

AndreiVolkov написал: вот как мне посоветовали сделать щиток

Кто ж вам такое посоветовал? :eek: Голову б ему поотрывать...

0
Аватар пользователя
AndreiVolkov

Местный

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

22.02.2022 в 09:17:54

ZooZoo, Спасибо, создал

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

27.02.2022 в 15:53:16

megrad написал:

Эливан написал: В один металлорукав можно и два и три кабеля, главное что бы заполняемость не превышала 70% от внутреннего диаметра.

Есть норматив?

megrad, да, есть. ПУЭ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2022 в 16:08:32

Эливан написал: да, есть. ПУЭ.

Является рекомендательным документам. А номер пункта?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.02.2022 в 21:31:25

Эливан написал: да, есть. ПУЭ.

Будьте добры, приведите конкретный пункт.

0
Аватар пользователя
Rubin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Москва

Сообщений: 22

28.02.2022 в 17:43:04

Всем привет. Подскажите, как лучше сделать по феншую? Кроссмодулем подключить РН и АВР или колхозить проводами, пихая под НШВИ по 2-3 провода (не очень люблю такой колхоз)? Первым идет вводной АВ, 40А. Дальше ВАР-РН-УЗО. Если ставить кроссмодуль, то схема такая: АВ-Кроссмодуль с кроссмодуля на все остальное.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.02.2022 в 17:52:44

Rubin, а шиной?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rubin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Москва

Сообщений: 22

28.02.2022 в 18:00:31

megrad, что за шина? ABB гребенка туда не подойдет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.02.2022 в 18:10:20

Rubin написал: Если ставить кроссмодуль, то схема такая: АВ-Кроссмодуль с кроссмодуля на все остальное

Глупая идея, да и колхоз.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.02.2022 в 18:25:07

Rubin написал: АВР

Переведите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

28.02.2022 в 19:36:09

megrad написал:

Rubin написал: АВР

Переведите.

megrad, ВАР, в смысле