Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

22.02.2022 в 07:25:12

AndreiVolkov написал: вот как мне посоветовали сделать щиток

Кто ж вам такое посоветовал? :eek: Голову б ему поотрывать...

0
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Новичок

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

22.02.2022 в 09:17:54

ZooZoo, Спасибо, создал

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

27.02.2022 в 15:53:16

megrad написал:

Эливан написал: В один металлорукав можно и два и три кабеля, главное что бы заполняемость не превышала 70% от внутреннего диаметра.

Есть норматив?

megrad, да, есть. ПУЭ.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2022 в 16:08:32

Эливан написал: да, есть. ПУЭ.

Является рекомендательным документам. А номер пункта?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.02.2022 в 21:31:25

Эливан написал: да, есть. ПУЭ.

Будьте добры, приведите конкретный пункт.

0
Rubin
Rubin
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Москва

Сообщений: 22

28.02.2022 в 17:43:04

Всем привет. Подскажите, как лучше сделать по феншую? Кроссмодулем подключить РН и АВР или колхозить проводами, пихая под НШВИ по 2-3 провода (не очень люблю такой колхоз)? Первым идет вводной АВ, 40А. Дальше ВАР-РН-УЗО. Если ставить кроссмодуль, то схема такая: АВ-Кроссмодуль с кроссмодуля на все остальное.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.02.2022 в 17:52:44

Rubin, а шиной?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rubin
Rubin
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Москва

Сообщений: 22

28.02.2022 в 18:00:31

megrad, что за шина? ABB гребенка туда не подойдет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

28.02.2022 в 18:10:20

Rubin написал: Если ставить кроссмодуль, то схема такая: АВ-Кроссмодуль с кроссмодуля на все остальное

Глупая идея, да и колхоз.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.02.2022 в 18:25:07

Rubin написал: АВР

Переведите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

28.02.2022 в 19:36:09

megrad написал:

Rubin написал: АВР

Переведите.

megrad, ВАР, в смысле

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу