18.09.2022 в 19:41:26
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.09.2022 в 22:23:24
MaSeVi, Неужели в контроллере от меандра не реализована функция контроля напряжения? Если так - зачем дублировать и ставить еще и отдельные РКН? А если нет, то зачем такой контроллер применять?
И расположение контакторов намекает что нет мех. блокировки - это ИМХО уже в корне не правильно.
19.09.2022 в 22:29:07
Dron/9K написал: Неужели в контроллере от меандра не реализована функция контроля напряжения?
Может с начало изучить тему
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.09.2022 в 22:47:24
megrad написал:
Dron/9K написал: Неужели в контроллере от меандра не реализована функция контроля напряжения?
Может с начало изучить тему
megrad, и как это отвечает на вопрос зачем ставить ещё отдельно три реле напряжения? посмотрел по ссылке - предположение оказалось верным, и в МУАВР есть установка порогов Uмин и Uмакс
19.09.2022 в 22:52:15
Dron/9K написал: Неужели в контроллере от меандра не реализована функция контроля напряжения?
Есть один для своих прямых функций, зачем второй?
Dron/9K написал: Если так - зачем дублировать и ставить еще и отдельные РКН?
Где дублирование?
Dron/9K написал: А если нет, то зачем такой контроллер применять?
Какой такой?
Dron/9K написал: И расположение контакторов намекает что нет мех. блокировки
Нет. И что?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.09.2022 в 22:54:58
Dron/9K написал: предположение оказалось верным, и в МУАВР есть установка порогов Uмин и Uмакс
Есть, и что? На задачу, которая назначена, как АВР это каким образом влияет?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.09.2022 в 06:53:19
Dron/9K написал: посмотрел по ссылке - предположение оказалось верным, и в МУАВР есть установка порогов Uмин и Uмакс
И что произойдёт если пороги будут в максимуме?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.09.2022 в 15:08:50
Я понял причину причину своего непонимания.
Судя по всему, зачем-то для резервирования применяется трёхфазный генератор недостаточной мощности, и тогда действительно нужен третий контактор для отключения не приоритетных нагрузок. Обычно (и это ИМХО единственно правильный путь для ИЖС) для резервирования используется однофазный генератор, и приоритетные потребители элементарно собираются на одной фазе таким образом, чтобы этот генератор не перегружать.
В общем, на мой взляд, схема избыточна, хотя монтаж конечно же безупречный. Ну и механической блокировкой между контакторами АВР я бы лично не пренебрегал.
20.09.2022 в 16:06:04
Dron/9K написал: Я понял причину причину своего непонимания.
Нет, не поняли
Dron/9K написал: зачем-то для резервирования применяется трёхфазный генератор недостаточной мощности
Нет.
Dron/9K написал: тогда действительно нужен третий контактор для отключения не приоритетных нагрузок
Где он там?
Dron/9K написал: приоритетные потребители элементарно собираются на одной фазе таким образом, чтобы этот генератор не перегружать.
Он и питает только приоритетные нагрузки.
Dron/9K написал: Ну и механической блокировкой между контакторами АВР я бы лично не пренебрегал.
А пренебрёг, потому что она там не нужна.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2022 в 12:21:00
Отчитываюсь о дешманском шнейдере.

Корпус весь на защёлках, и стыковка деталей далека от идеала. Защёлки на рейку сделали как у сименса (правда менее удобные), а клеммы - двойные как у АВВ. Правда сами клеммы по виду так себе, мне больше медные по душе. Винты у клемм под меньшую отвертку.
Температура - до минус 25.
25.09.2022 в 13:20:52
Отчитываюсь о дешманском шнейдере. Dron/9K, Дешман переехал в Испанию ?
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу