06.10.2022 в 19:55:37
Новатек и УЗМ прекрасно в ряд становятся, но в этот раз пришлось брать Рбуз, ибо вышел чуть дешевле. Неужели так трудно сделать ровный корпус? Хоть за напильник берись
Грубый, но справедливый
06.10.2022 в 19:58:16
Vadim 161 написал: Если кто не понял
Да что непонятного - корпуса сужаются к фасаду))) Идиотизм полный, конечно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.10.2022 в 20:47:59
Vadim 161 написал: Хоть за напильник берись
Зачем? Прекрасные ровные зазоры, как на мерседесе. Очень красиво.
06.10.2022 в 21:36:40
Vadim 161, Зато из литьевой формы вынимать проще ;)
06.10.2022 в 23:36:37
Vadim 161 написал: Интересно, а только у меня одного матерные слова вырываются, когда нужно поставить 3 Рбузовских РНки в ряд? Сцуко, который раз уже в этот капкан попадаю :mad: . Если кто не понял, ограничители не спасут, это корпуса такие.
как уже сказали - вентиляция лучше
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.10.2022 в 00:53:12
Добрый день. Новостройка. Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток, перенес выключатели, сделал новый подвод к вар. поверхности, посудомойке и установил новый эл. щит. Из нестандартных потребителей проточный водогрей на 5.5 кв., К нему проложен кабель 3х4. Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4). Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка, прошу помочь разобраться. Про Выбор ekf предупрежу заранее - я его не делал. Щиток дособран электриком с учётом того, что изначально от застройщика было ekf. Заранее спасибо!
30.10.2022 в 09:06:40
max1975, Шины-гребёнки стоят наоборот, и из-за всунутого наконечника их и автоматы перекашивает, в этих автоматах можно было поставить шины fork. Два наконечника в клемму автомата, для этого есть НШВИ(2). На верхний дифавтомат приходятся двенадцать линий-большая вероятность сработок.
max1975 написал: Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4).
Если не будете включать сразу все конфорки, то сойдёт.
30.10.2022 в 09:08:50
max1975 написал: Про Выбор ekf предупрежу заранее - я его не делал. Щиток дособран электриком с учётом того, что изначально от застройщика было ekf.
И с учётом того, что "новый" EKF электрик от застройщика снял у кого-то из соседей.
30.10.2022 в 10:09:20
strider1978, Спасибо. Похоже, что и автоматы подобраны некорректно:ни один из кабелей 3х4 (варочная поверхность, водогрей) не защищён автоматом 25а. И ещё пару вопросов: 1) верно ли я понял, что (таблица 1.3.4 ПУЭ) для кабеля 3х4 предельный длительный ток 27а и мощность 5.9 кВт? Электрик написал, что якобы 8.3 кВт 2) должны гильзоваться все кабели, а том числе в шинах? 3)белые кабели на фазу допустимы?
30.10.2022 в 10:40:46
max1975 написал: Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка
фу, засран, неопрятный, иек хотя бы. И противопожарное УЗО на фиг не надь
И это пройдёт ...
30.10.2022 в 12:53:43
serj12, автоматы скачут как в жопу застреленные.
30.10.2022 в 13:14:24
max1975, почему автоматы перекошены? Мне кажется, что питающий провод заходит не с той стороны гребенчатых шин. Нужно наверное снизу, а он заведёт сверху. Гребенчатые шины должны прилегать к неподвижным частям зажимов, а провод заводится со стороны подвижной части зажима, тогда перекоса не будет. Короче, я бы перевернул гребёнки (они стоят неправильно) и после этого переподключил бы их.