serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

30.10.2022 в 10:40:46

max1975 написал: Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка

фу, засран, неопрятный, иек хотя бы. И противопожарное УЗО на фиг не надь

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

30.10.2022 в 12:53:43

serj12, автоматы скачут как в жопу застреленные.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

30.10.2022 в 13:14:24

max1975, почему автоматы перекошены? Мне кажется, что питающий провод заходит не с той стороны гребенчатых шин. Нужно наверное снизу, а он заведёт сверху. Гребенчатые шины должны прилегать к неподвижным частям зажимов, а провод заводится со стороны подвижной части зажима, тогда перекоса не будет. Короче, я бы перевернул гребёнки (они стоят неправильно) и после этого переподключил бы их.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

30.10.2022 в 13:25:32

max1975 написал: strider1978, Спасибо. Похоже, что и автоматы подобраны некорректно:ни один из кабелей 3х4 (варочная поверхность, водогрей) не защищён автоматом 25а. И ещё пару вопросов: 1) верно ли я понял, что (таблица 1.3.4 ПУЭ) для кабеля 3х4 предельный длительный ток 27а и мощность 5.9 кВт? Электрик написал, что якобы 8.3 кВт 2) должны гильзоваться все кабели, а том числе в шинах? 3)белые кабели на фазу допустимы?

max1975, По 3 пункту у вас 3 жила не в работе, поэтому надо смотреть двухжильный, а там 32А.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

30.10.2022 в 16:36:34

max1975 написал: Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток

надо бы проверить, как именно он сделал ответвления - надежность. И те розетки, которые были - тоже. И еще - на подключение защитного нулевого проводника. Короче - все это проверить.

max1975 написал: Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка

Верхняя нулевая шина, левая - при наличии свободных мест - зачем 2 проводника под один винт? Нижняя земляная - тоже по 2 - хорошо бы заменить на шину длиннее, чтобы 1 провод - 1 винт.

ser6672 написал: max1975 написал: Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4).

Если не будете включать сразу все конфорки, то сойдёт

И если будете - тоже сойдет - конфорки только на старте берут полную мощность - далее on/off - поддерживают температуру. Остальное - уже написали

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.10.2022 в 21:23:30

max1975 написал: Добрый день. Новостройка. Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток, перенес выключатели, сделал новый подвод к вар. поверхности, посудомойке и установил новый эл. щит. Из нестандартных потребителей проточный водогрей на 5.5 кв., К нему проложен кабель 3х4. Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4). Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка, прошу помочь разобраться.

здравствуйте щиток под переборку

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1421

30.10.2022 в 23:08:37

ZooZoo написал: щиток под переборку

Заодно посмотреть, что там ещё нах..вертили.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.10.2022 в 23:42:58

ser6672 написал: Заодно посмотреть, что там ещё нах..вертили.

совершенно верно, именно так тоже нужно бы сделать

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Cs-Сs
Cs-Сs
Новичок

Регистрация: 11.01.2023

Виллемстад

Сообщений: 72

11.01.2023 в 14:40:11

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

13.02.2023 в 17:43:46

Тут покупал много ABB разного, в том числе две штуки OT63F3. И только потом обратил внимание, что на упаковках, да и на самом пластике - MADE in CHINA. Нет так свиду всё как и раньше, но раньше было made in finland. Никто не сталкивался? Нет, ну вполне возможно, что у ABB есть производства в Чине. Я, просто удивился... Вопрос простой - кто нибудь сталкивался? Оно как по качеству?

0
afg_vl
afg_vl
Эксперт

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1716

25.02.2023 в 06:23:44

Поругайте, или дайте совет, что не так.

Щит в однокомнатную квартиру. Две линии, вводные автоматы в коридорном щите. Земли нет, но проводка с расчётом что когда-то будет.

Реле напряжения на каждую линию. QF1 и контактор К1 кухня/коридор/прихожая под мастер выключатель. QF12 и контактор К2 жилая комната. QF3 розетки, которые не отключаются. Диф на розетки в ванной и диф на освещение в ванной тоже под мастер выключатель с контакторами К3 и К4. Хотя, по идее, освещение отдельно нужно делать, ещё добавлять автомат и контактор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу