30.10.2022 в 10:40:46
max1975 написал: Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка
фу, засран, неопрятный, иек хотя бы. И противопожарное УЗО на фиг не надь
И это пройдёт ...
30.10.2022 в 12:53:43
serj12, автоматы скачут как в жопу застреленные.
30.10.2022 в 13:14:24
max1975, почему автоматы перекошены? Мне кажется, что питающий провод заходит не с той стороны гребенчатых шин. Нужно наверное снизу, а он заведёт сверху. Гребенчатые шины должны прилегать к неподвижным частям зажимов, а провод заводится со стороны подвижной части зажима, тогда перекоса не будет. Короче, я бы перевернул гребёнки (они стоят неправильно) и после этого переподключил бы их.
30.10.2022 в 13:25:32
max1975 написал: strider1978, Спасибо. Похоже, что и автоматы подобраны некорректно:ни один из кабелей 3х4 (варочная поверхность, водогрей) не защищён автоматом 25а. И ещё пару вопросов: 1) верно ли я понял, что (таблица 1.3.4 ПУЭ) для кабеля 3х4 предельный длительный ток 27а и мощность 5.9 кВт? Электрик написал, что якобы 8.3 кВт 2) должны гильзоваться все кабели, а том числе в шинах? 3)белые кабели на фазу допустимы?
max1975, По 3 пункту у вас 3 жила не в работе, поэтому надо смотреть двухжильный, а там 32А.
30.10.2022 в 16:36:34
max1975 написал: Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток
надо бы проверить, как именно он сделал ответвления - надежность. И те розетки, которые были - тоже. И еще - на подключение защитного нулевого проводника. Короче - все это проверить.
max1975 написал: Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка
Верхняя нулевая шина, левая - при наличии свободных мест - зачем 2 проводника под один винт? Нижняя земляная - тоже по 2 - хорошо бы заменить на шину длиннее, чтобы 1 провод - 1 винт.
ser6672 написал: max1975 написал: Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4).
Если не будете включать сразу все конфорки, то сойдёт
И если будете - тоже сойдет - конфорки только на старте берут полную мощность - далее on/off - поддерживают температуру. Остальное - уже написали
30.10.2022 в 21:23:30
max1975 написал: Добрый день. Новостройка. Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток, перенес выключатели, сделал новый подвод к вар. поверхности, посудомойке и установил новый эл. щит. Из нестандартных потребителей проточный водогрей на 5.5 кв., К нему проложен кабель 3х4. Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4). Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка, прошу помочь разобраться.
здравствуйте щиток под переборку
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.10.2022 в 23:08:37
ZooZoo написал: щиток под переборку
Заодно посмотреть, что там ещё нах..вертили.
30.10.2022 в 23:42:58
ser6672 написал: Заодно посмотреть, что там ещё нах..вертили.
совершенно верно, именно так тоже нужно бы сделать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.01.2023 в 14:40:11
13.02.2023 в 17:43:46
Тут покупал много ABB разного, в том числе две штуки OT63F3. И только потом обратил внимание, что на упаковках, да и на самом пластике - MADE in CHINA. Нет так свиду всё как и раньше, но раньше было made in finland. Никто не сталкивался? Нет, ну вполне возможно, что у ABB есть производства в Чине. Я, просто удивился... Вопрос простой - кто нибудь сталкивался? Оно как по качеству?
25.02.2023 в 06:23:44
Поругайте, или дайте совет, что не так.
Щит в однокомнатную квартиру. Две линии, вводные автоматы в коридорном щите. Земли нет, но проводка с расчётом что когда-то будет.
Реле напряжения на каждую линию. QF1 и контактор К1 кухня/коридор/прихожая под мастер выключатель. QF12 и контактор К2 жилая комната. QF3 розетки, которые не отключаются. Диф на розетки в ванной и диф на освещение в ванной тоже под мастер выключатель с контакторами К3 и К4. Хотя, по идее, освещение отдельно нужно делать, ещё добавлять автомат и контактор.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу