25.02.2023 в 08:44:03
afg_vl, День Добрый. Лучше завести свою тему. А так - никуда не годится покамест Ваша схема.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2023 в 16:54:05
Всем привет! Хочу перебрать щиток в гараже. Посмотрите, пожалуйста, схемку, правильно ли все собрано там? Если есть ошибки или есть возможности сделать лучше - прошу дать совет. Заранее всем спасибо, кто подскажет. P.S. СИП идет с улицы сначала в щиток гаража, а из гаража 1 фаза на дом, 2 фаза на гараж, 3 фаза на веранду.
01.03.2023 в 17:08:17
AndreyMaster2018,
AndreyMaster2018 написал: Всем привет!
День Добрый.
AndreyMaster2018 написал: Хочу перебрать щиток в гараже.
Прекрасно, правда, это тема не для обсуждения схем.
AndreyMaster2018 написал: из гаража 1 фаза на дом
Это лихо, почему не все 3 фазы на дом? Дом-то всё-таки основное. И кабель должен идти или 3 проводника 1 фаза) или 5 (3 фазы). Реле напряжения неправильно подключено. Рубильник реверсивный д.б. 4-х полюсным. TDM лучше заменить, если Вы имели именно этого производителя, а не то, что было просто шаблон УЗО. А так - схему, конечно, Вам надо переделывать.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2023 в 19:39:15
MaSeVi,
Это лихо, почему не все 3 фазы на дом? Дом-то всё-таки основное.
У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза и у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.
Реле напряжения неправильно подключено.
Вы имеете в виду, что ноль я забыл подключить? или еще что-то есть?
Рубильник реверсивный д.б. 4-х полюсным.
Не проблема, думаю, можно докупить модули. А чем грозит отсутствие 4-го полюса, как я понимаю, ноля? у генератора есть свой ноль, который он на дом подает? извините, за глупый вопрос...
TDM лучше заменить, если Вы имели именно этого производителя
Что в нем не так? Уже купил этот TDM... :(
01.03.2023 в 19:51:45
AndreyMaster2018 написал: У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза
Проблема поменять кабель?
AndreyMaster2018 написал: у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.
Дело не в этом, хотя сейчас у многих есть 3-х ф. потребители. Нагрузку можно просто увеличить, а так получается две фазы будут "болтаться" и просто в 3-х фазном вводе смысл теряется
AndreyMaster2018 написал: Вы имеете в виду, что ноль я забыл подключить?
Да
AndreyMaster2018 написал: А чем грозит отсутствие 4-го полюса, как я понимаю, ноля?
С 2019 года (точно не помню) в системе "сеть-генератор" ноль должен обязательно "разрываться". А так - в генератор может фаза прилететь по нулю, если он не отключен, плюс всякие там блуждающие/уравнивающие тока... В общем, долго объяснять.
AndreyMaster2018 написал: Что в нем не так? Уже купил этот TDM
Ну, так себе.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2023 в 20:47:38
AndreyMaster2018 написал: У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза и у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.
Ничего страшного, его можно поменять. Разумеется, в дом обязаны заходить все три фазы.
01.03.2023 в 20:48:51
MaSeVi написал: С 2019 года (точно не помню) в системе "сеть-генератор" ноль должен обязательно "разрываться".
Только в системе тн-ц-с его хрен разорвешь ))
Ибо гзш дома соединяем с обмоткой генератора, просто его штатной розеткой, и всё.
01.03.2023 в 20:50:47
Radio написал:
MaSeVi написал: С 2019 года (точно не помню) в системе "сеть-генератор" ноль должен обязательно "разрываться".
Только в системе тн-ц-с его хрен разорвешь ))
Radio, Ничего страшного - система это переживет :o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2023 в 20:52:50
MaSeVi написал: система это переживет :o
Конечно. Но и лишние контакты тоже можно не городить.
02.03.2023 в 00:08:19
AndreyMaster2018 написал: СИП идет с улицы сначала в щиток гаража
Система ТТ? Да и СИП в щиток ...
И это пройдёт ...
02.03.2023 в 00:09:26
AndreyMaster2018 написал: Что в нем не так? Уже купил этот TDM...
Лучше ИЕК тогда уж :sorry:
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу