Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

30.10.2022 в 13:14:24

max1975, почему автоматы перекошены? Мне кажется, что питающий провод заходит не с той стороны гребенчатых шин. Нужно наверное снизу, а он заведёт сверху. Гребенчатые шины должны прилегать к неподвижным частям зажимов, а провод заводится со стороны подвижной части зажима, тогда перекоса не будет. Короче, я бы перевернул гребёнки (они стоят неправильно) и после этого переподключил бы их.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.10.2022 в 13:25:32

max1975 написал: strider1978, Спасибо. Похоже, что и автоматы подобраны некорректно:ни один из кабелей 3х4 (варочная поверхность, водогрей) не защищён автоматом 25а. И ещё пару вопросов: 1) верно ли я понял, что (таблица 1.3.4 ПУЭ) для кабеля 3х4 предельный длительный ток 27а и мощность 5.9 кВт? Электрик написал, что якобы 8.3 кВт 2) должны гильзоваться все кабели, а том числе в шинах? 3)белые кабели на фазу допустимы?

max1975, По 3 пункту у вас 3 жила не в работе, поэтому надо смотреть двухжильный, а там 32А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109435

30.10.2022 в 16:36:34

max1975 написал: Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток

надо бы проверить, как именно он сделал ответвления - надежность. И те розетки, которые были - тоже. И еще - на подключение защитного нулевого проводника. Короче - все это проверить.

max1975 написал: Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка

Верхняя нулевая шина, левая - при наличии свободных мест - зачем 2 проводника под один винт? Нижняя земляная - тоже по 2 - хорошо бы заменить на шину длиннее, чтобы 1 провод - 1 винт.

ser6672 написал: max1975 написал: Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4).

Если не будете включать сразу все конфорки, то сойдёт

И если будете - тоже сойдет - конфорки только на старте берут полную мощность - далее on/off - поддерживают температуру. Остальное - уже написали

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.10.2022 в 21:23:30

max1975 написал: Добрый день. Новостройка. Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток, перенес выключатели, сделал новый подвод к вар. поверхности, посудомойке и установил новый эл. щит. Из нестандартных потребителей проточный водогрей на 5.5 кв., К нему проложен кабель 3х4. Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4). Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка, прошу помочь разобраться.

здравствуйте щиток под переборку

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1415

30.10.2022 в 23:08:37

ZooZoo написал: щиток под переборку

Заодно посмотреть, что там ещё нах..вертили.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.10.2022 в 23:42:58

ser6672 написал: Заодно посмотреть, что там ещё нах..вертили.

совершенно верно, именно так тоже нужно бы сделать

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Cs-Сs

Местный

Регистрация: 11.01.2023

Виллемстад

Сообщений: 72

11.01.2023 в 14:40:11

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

13.02.2023 в 17:43:46

Тут покупал много ABB разного, в том числе две штуки OT63F3. И только потом обратил внимание, что на упаковках, да и на самом пластике - MADE in CHINA. Нет так свиду всё как и раньше, но раньше было made in finland. Никто не сталкивался? Нет, ну вполне возможно, что у ABB есть производства в Чине. Я, просто удивился... Вопрос простой - кто нибудь сталкивался? Оно как по качеству?

0
Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1708

25.02.2023 в 06:23:44

Поругайте, или дайте совет, что не так.

Щит в однокомнатную квартиру. Две линии, вводные автоматы в коридорном щите. Земли нет, но проводка с расчётом что когда-то будет.

Реле напряжения на каждую линию. QF1 и контактор К1 кухня/коридор/прихожая под мастер выключатель. QF12 и контактор К2 жилая комната. QF3 розетки, которые не отключаются. Диф на розетки в ванной и диф на освещение в ванной тоже под мастер выключатель с контакторами К3 и К4. Хотя, по идее, освещение отдельно нужно делать, ещё добавлять автомат и контактор.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

25.02.2023 в 08:44:03

afg_vl, День Добрый. Лучше завести свою тему. А так - никуда не годится покамест Ваша схема.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AndreyMaster2018

Местный

Регистрация: 03.09.2018

Москва

Сообщений: 18

01.03.2023 в 16:54:05

Всем привет! Хочу перебрать щиток в гараже. Посмотрите, пожалуйста, схемку, правильно ли все собрано там? Если есть ошибки или есть возможности сделать лучше - прошу дать совет. Заранее всем спасибо, кто подскажет. P.S. СИП идет с улицы сначала в щиток гаража, а из гаража 1 фаза на дом, 2 фаза на гараж, 3 фаза на веранду. ссылка

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

01.03.2023 в 17:08:17

AndreyMaster2018,

AndreyMaster2018 написал: Всем привет!

День Добрый.

AndreyMaster2018 написал: Хочу перебрать щиток в гараже.

Прекрасно, правда, это тема не для обсуждения схем.

AndreyMaster2018 написал: из гаража 1 фаза на дом

Это лихо, почему не все 3 фазы на дом? Дом-то всё-таки основное. И кабель должен идти или 3 проводника 1 фаза) или 5 (3 фазы). Реле напряжения неправильно подключено. Рубильник реверсивный д.б. 4-х полюсным. TDM лучше заменить, если Вы имели именно этого производителя, а не то, что было просто шаблон УЗО. А так - схему, конечно, Вам надо переделывать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AndreyMaster2018

Местный

Регистрация: 03.09.2018

Москва

Сообщений: 18

01.03.2023 в 19:39:15

MaSeVi,

Это лихо, почему не все 3 фазы на дом? Дом-то всё-таки основное.

У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза и у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.

Реле напряжения неправильно подключено.

Вы имеете в виду, что ноль я забыл подключить? или еще что-то есть?

Рубильник реверсивный д.б. 4-х полюсным.

Не проблема, думаю, можно докупить модули. А чем грозит отсутствие 4-го полюса, как я понимаю, ноля? у генератора есть свой ноль, который он на дом подает? извините, за глупый вопрос...

TDM лучше заменить, если Вы имели именно этого производителя

Что в нем не так? Уже купил этот TDM... :(

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

01.03.2023 в 19:51:45

AndreyMaster2018 написал: У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза

Проблема поменять кабель?

AndreyMaster2018 написал: у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.

Дело не в этом, хотя сейчас у многих есть 3-х ф. потребители. Нагрузку можно просто увеличить, а так получается две фазы будут "болтаться" и просто в 3-х фазном вводе смысл теряется

AndreyMaster2018 написал: Вы имеете в виду, что ноль я забыл подключить?

Да

AndreyMaster2018 написал: А чем грозит отсутствие 4-го полюса, как я понимаю, ноля?

С 2019 года (точно не помню) в системе "сеть-генератор" ноль должен обязательно "разрываться". А так - в генератор может фаза прилететь по нулю, если он не отключен, плюс всякие там блуждающие/уравнивающие тока... В общем, долго объяснять.

AndreyMaster2018 написал: Что в нем не так? Уже купил этот TDM

Ну, так себе.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.03.2023 в 20:47:38

AndreyMaster2018 написал: У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза и у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.

Ничего страшного, его можно поменять. Разумеется, в дом обязаны заходить все три фазы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу