AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
Новичок

Регистрация: 03.09.2018

Москва

Сообщений: 18

02.03.2023 в 08:02:33

serj12 написал:

AndreyMaster2018 написал: СИП идет с улицы сначала в щиток гаража

Система ТТ? Да и СИП в щиток ...

serj12, система TN-C. Вы рекомендуете СИП не прокладывать внутрь, а снаружи гаража орешками перейти на ВВГнг?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

02.03.2023 в 08:12:09

AndreyMaster2018 написал:

serj12 написал:

AndreyMaster2018 написал: СИП идет с улицы сначала в щиток гаража

Система ТТ? Да и СИП в щиток ...

serj12, система TN-C. Вы рекомендуете СИП не прокладывать внутрь, а снаружи гаража орешками перейти на ВВГнг?

AndreyMaster2018, Да, переход с СИП снаружи. Вам нужна система TN-C-S или ТТ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.03.2023 в 12:41:25

AndreyMaster2018 написал: система TN-C

судя по картинке - ТТ

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.03.2023 в 12:42:20

AndreyMaster2018 написал: снаружи гаража орешками перейти на ВВГнг

сжимами - проколами. И снаружи

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

09.03.2023 в 20:47:57

Щит трубостойки для частного дома: компоновка и непосредственно щит. 3 фазное основное питание дома и бани. Далее розетки внешние, светильник на трубостойке с сумеречным реле, камера с 4G модулем и БП Mean Wel, ландшафтное освещение и ворота. 2 автомата - резерв. Реверсивный рубильник 4Р для резервного питания от генератора с соответствующими индикаторами "сеть - генератор". Индикаторы защищены предохранителями клеммными. Все линии от АВ и прочего выведены на клеммы ONKA.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

09.03.2023 в 21:37:39

MaSeVi, На такой считок нужон особо взломостойкий амбарный замок, или сторож с берданкой)))

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

09.03.2023 в 21:39:17

MaSeVi, очень великолепный щит :applause: не слушайте предыдущего оратора.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

09.03.2023 в 21:46:01

Radio, я всего лишь к тому, что такой щит не может находиться на трубостойке на улице. А только на частной территории, а у вас изврат какой-то. :net:

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

09.03.2023 в 21:57:54

dokar написал: MaSeVi, На такой считок нужон особо взломостойкий амбарный замок, или сторож с берданкой)))

dokar, Там двойной замок, недефолтный, да и стоит в пределах участка :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

09.03.2023 в 21:58:51

Radio написал: MaSeVi, очень великолепный щит :applause: не слушайте предыдущего оратора.

Radio, Спасибо!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.03.2023 в 22:11:12

MaSeVi, а что за корпус?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу