18.03.2023 в 18:42:28
MaSeVi, Есть непонятки с QD1 , там указано в зеленом овале , что после этого УЗО следуют автоматы QF1 - но это ведь вводной ? С QF2 ясно, но помимо холодильника, что нему еще прицеплено ? И я не понял защита протечек и пр.QF3, без диффзащиты ?
18.03.2023 в 18:45:18
MaSeVi, УЗО шки удалось найти тип А ?
18.03.2023 в 18:51:52
dokar написал: Есть непонятки с QD1 , там указано в зеленом овале , что после этого УЗО следуют автоматы QF1 - но это ведь вводной ? С QF2 ясно, но помимо холодильника, что нему еще прицеплено ? И я не понял защита протечек и пр.QF3, без диффзащиты ?
Спасибо, уже исправил. :o QF2, QF3 под дифзащитой
dokar написал: УЗО шки удалось найти тип А ?
Просто в моей библиотеке именно тип А. Но не думаю, что их найти проблема. В Русском свете точно д.б.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2023 в 19:14:08
MaSeVi написал: В Русском свете точно д.б.
А вот это не факт.
18.03.2023 в 19:23:09
СтранникXXI написал: А вот это не факт.
Разумеется, просто они привезли осенью много Chint, вот я и допустил наличие УЗО "А".
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2023 в 19:27:34
Схема щита для студии. IEK ARMAT, щит Mistral 41F на 18 модулей.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2023 в 19:48:53
MaSeVi написал: Схема щита для студии. IEK ARMAT, щит Mistral 41F на 18 модулей.
MaSeVi, Вот только хотел сотрясти воздух вопросом, а тут как раз иллюстарция :)
Суть вопроса: на картинке выше QF2 и QF8 заходят провода вместе с гребенками. Вопрос - для такого соединения нужны специальные гребенки или можно спокойно ставить что под руку попадётся, а при затяжке просто НШВИ немного изогнётся? Речь про простые автоматы - без двух дырок как у АВВ и прочих.
18.03.2023 в 20:03:07
Dron/9K написал: Речь про простые автоматы - без двух дырок как у АВВ и прочих.
Так тут иек-то с двумя дырками нарисован. А в простые — через вводную клемму.
18.03.2023 в 20:18:56
Dron/9K написал: Суть вопроса: на картинке выше QF2 и QF8 заходят провода вместе с гребенками.
Да.
Dron/9K написал: Вопрос - для такого соединения нужны специальные гребенки или можно спокойно ставить что под руку попадётся, а при затяжке просто НШВИ немного изогнётся?
Если одна "дырка", то гребёнка ставится первой к неподвижной части контакта, а провод - за ней.
Dron/9K написал: Речь про простые автоматы - без двух дырок как у АВВ и прочих.
Тогда АРМАТ не простые автоматы, у них двойные клеммы: PIN и FORK.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2023 в 20:32:10
Визуализация щита для небольшой 3-х комнатной квартиры. Т.к. бюджет и размеры щита ограничены, то оболочка будет Tenhoplast на 48 модулей, встраиваемый; автоматика - IEK серии KARAT. Каких-то особенностей нет. Для пущей сохранности техники устанавливаются реле РН-263t. Маленькое удобство: управление верхним светом из 4-х мест, т.к. вытянутый узкий коридор Г-образной формы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2023 в 21:16:07
MaSeVi, желтые отлично смотрятся :yu:
18.03.2023 в 21:21:07
Radio написал: MaSeVi, желтые отлично смотрятся :yu:
Radio, Ярко, да? Сам, как говорится, "тащусь")))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2023 в 21:42:34
Схемы трёх щитов: ВРУ, котельной и непосредственно щит дома. Частный дом, где-то под Пермью 600 кв.м Щит ВРУ несколько некорректен, т.к. ввод 100А, а не 63А, как изначально было по проекту. Просто во время разработки щитов заказчик добился увеличения мощности - сейчас там порядка 70 кВт. Т.к. проект заглох на стадии реализации - изменения в них не вносились. Оболочки: уличный щит ABB Gemini, котельная и основной АВВ СА на 48 и 252 модуля соответственно. Должен был быть АВР, что было бы логично, но, опять же - странная позиция заказчика свело всё на нет. Как видно, практически всё было заложено/спроектировано на Hager.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2023 в 22:45:37
Тогда АРМАТ не простые автоматы, у них двойные клеммы: PIN и FORK MaSeVi, С обеих сторон ?
18.03.2023 в 22:52:41
dokar написал: С обеих сторон ?
Да, с обеих
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу