Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

24.12.2023 в 12:04:01

#7212255

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: MaSeVi, Справа от 3ф дифа - это что за устройства? (Модель)

Dron/9K, Клемма распределительная модульная КРМ-63, TDM. Арт. SQ0823-0118

MaSeVi,
Сегодня хотел купить еще этих клемм и обратил внимание на описание, в котором написано что материал - алюминий. Заказывать не стал, решил разобраться ) это же не очень хорошо, обычно латунь или сталь или еще чего...

Оно реально из алюминия? И как жить с этим знанием теперь? )

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.12.2023 в 12:37:29

#7212266

Dron/9K написал: Оно реально из алюминия?

Всегда так было.

Dron/9K написал: И как жить с этим знанием теперь?

Прекрасно можно жить, что именно вас смущает?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.12.2023 в 15:11:41

#7212302

Dron/9K написал:

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: MaSeVi, Справа от 3ф дифа - это что за устройства? (Модель)

Dron/9K, Клемма распределительная модульная КРМ-63, TDM. Арт. SQ0823-0118

MaSeVi,
Сегодня хотел купить еще этих клемм и обратил внимание на описание, в котором написано что материал - алюминий. Заказывать не стал, решил разобраться ) это же не очень хорошо, обычно латунь или сталь или еще чего...

Оно реально из алюминия? И как жить с этим знанием теперь? )

Dron/9K,
А из чего, по-вашему, сделаны наконечники срывными болтами и соединительные гильзы такого же плана? А всё это не просто работает, а работает десятилетиями.Причём в парах,медь/

алюминий.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

24.12.2023 в 16:18:06

#7212323

Dron/9K написал:

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: MaSeVi, Справа от 3ф дифа - это что за устройства? (Модель)

Dron/9K, Клемма распределительная модульная КРМ-63, TDM. Арт. SQ0823-0118

MaSeVi,
Сегодня хотел купить еще этих клемм и обратил внимание на описание, в котором написано что материал - алюминий. Заказывать не стал, решил разобраться ) это же не очень хорошо, обычно латунь или сталь или еще чего...

Оно реально из алюминия? И как жить с этим знанием теперь? )

Dron/9K, Ну не прям чистый алюминий, а то быстро окислы появятся и всё , пошло сопротивление переходное. Там покрытие, что за - не скажу, не дураки конструировали. Плюс, например, я использовал ПуГВ через НШВИ, так что моя совесть чиста)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abricos178

Местный

Регистрация: 21.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

25.12.2023 в 21:25:12

#7212543

Здравствуйте всем!подскажите пожалуйста,что можно улучшить в моем щитке?вижу змеиную свадьбу,не вижу почему то перемычек на автоматах!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

25.12.2023 в 21:37:32

#7212546

Abricos178, Здравствуйте. Перебирать, причём всё. Аппараты загажены в пыли, УЗО нет вообще ни на что. В качестве перемычек на автоматы идёт шина-гребенка черного цвета

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.12.2023 в 21:55:52

#7212550

УЗО нет вообще ни на что. Abricos178, и слава Богу! А то бывает, что засраннные УЗО приходится выкидывать в помойку.

0
Аватар пользователя
Abricos178

Местный

Регистрация: 21.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.12.2023 в 08:45:09

#7212581

MaSeVi, спасибо,пыль конечно уберу,если вам не сложно:какие мои действия?этому щитку 10лет примерно,переносили с лестницы из за соседей...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

26.12.2023 в 11:08:31

#7212609

Abricos178 написал: MaSeVi, спасибо,пыль конечно уберу,если вам не сложно:какие мои действия?этому щитку 10лет примерно,переносили с лестницы из за соседей...

Abricos178,

  1. Делаете ревизию всех кабелей, которые подключены к автоматам 1Р: назначения, тип и сечения;
  2. Исходя из п.1. составляете новую схему, не забыв добавить УЗО для защиты Вас и близких, плюс добавляете новые группы с защитой, если появятся новые "хотелки";
  3. Приобретаете дополнительное оборудование и материалы, и собираете обновленный щит. Да и всё, пожалуй.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abricos178

Местный

Регистрация: 21.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.12.2023 в 12:05:50

#7212616

MaSeVi, спасибо,1.кабели что подключены-это все замуровано в стене(алюминий),дом 1995 года,перекладывать (штробить) это не хотелось бы,как говориться "что есть,то есть".. 2.остается добавить Узо правильно? что примерно вы бы переделали,судя по фото(если так возможно оценить)?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

26.12.2023 в 12:34:34

#7212626

Abricos178 написал: MaSeVi, спасибо,1.кабели что подключены-это все замуровано в стене(алюминий),дом 1995 года,перекладывать (штробить) это не хотелось бы,как говориться "что есть,то есть".. 2.остается добавить Узо правильно? что примерно вы бы переделали,судя по фото(если так возможно оценить)?

Abricos178, 1. Хотя бы проверить, какое сечение тех кабелей и исходя из этого выбирать номиналы автоматов. Кстати, у Вас два автомата ни к чему не подключены, если я правильно увидел.

  1. Добавить 2 УЗО на 40А 30мА, этого достаточно.
  2. Я бы, скрепя сердце, все автоматы всё-таки заменил. М.б. они и нормальные, но лучше перестраховаться - столько лет под пылью.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abricos178

Местный

Регистрация: 21.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.12.2023 в 12:44:36

#7212627

MaSeVi, Спасибо вам большое,я думал что эти автоматы вечные...вот что сейчас покупать взамен? непонятно,денег конечно не особо хотелось бы тратить да есть не подключенные автоматы ,есть два провода,на каждый автомат -это стиральная машина,второй микроволновка и холодильник,может это все на один автомат переделать я фиг знает... шина которая черная,заместо перемычек между автоматами,насколько годное устройство? Узо будем изучать

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

26.12.2023 в 12:54:22

#7212628

Abricos178 написал: я думал что эти автоматы вечные

Видите ли, я не могу провести оценку их состояния, но за их исправность я не берусь говорить. Лучше заменить, но прежние не выбрасывать, а привести во внешний порядок, да отложить покамест.

Abricos178 написал: да есть не подключенные автоматы ,есть два провода,на каждый автомат -это стиральная машина,второй микроволновка и холодильник,может это все на один автомат переделать я фиг знает...

Нет, лучше по разным линиям и разным автоматам.

Abricos178 написал: шина которая черная,заместо перемычек между автоматами,насколько годное устройство?

Думаю, если почистить - вполне себе.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abricos178

Местный

Регистрация: 21.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.12.2023 в 12:57:35

#7212629

MaSeVi, Спасибо вам большое!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

26.12.2023 в 13:08:15

#7212632

Abricos178, Не за что, обращайтесь

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.12.2023 в 15:05:23

#7212652

Abricos178, К сказанному коллегой и добавлю, что у вас из провода алюминия, и это надо будет учитывать при определении номиналов автоматов. Кроме того, многие провода явно нуждаются в более приличной изоляции вместо обмоток из изоленты. Предлагаю использовать термоусадку, не поддерживающую горение. Например, такую трубка 59695 ТТК(3:1) 6/2 термоусаживаемая с клеем чёрная L=1м (КВТ Калуга)

0
Аватар пользователя
Abricos178

Местный

Регистрация: 21.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.12.2023 в 19:50:08

#7212696

dokar, Спасибо большое,жаль тут нету +- репутация

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

26.12.2023 в 20:10:56

#7212698

Abricos178 написал: ,жаль тут нету +- репутация

Была раньше)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.12.2023 в 20:47:57

#7212703

MaSeVi написал:

Abricos178 написал: ,жаль тут нету +- репутация

Была раньше)))

MaSeVi, Бывает, что плоховато усаживаются, но в целом качество нормальное.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 18:43:45

#7214556

Господа, критика?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

03.01.2024 в 19:08:12

#7214559

camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.

Назначение не малого числа групп не под узо?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2024 в 19:37:46

#7214563

camper написал: Господа, критика?

  1. Катушка контактора не запитана по конт. А2;
  2. Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
  3. Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
  4. Как уже заметили - очень плотная компоновка. А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 19:38:54

#7214565

BV написал: camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.

Назначение не малого числа групп не под узо?

BV, Огнетушитель, да, без фитиля. Не под узо 4 группы, это сплиты, доступа руками нет, блоки наружние на мокрой стороне. , не осмелился под узо их. РН да, вижу, тесно. Немного не рассчитал щит, а ставить 60мод некуда. Спасибо

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 19:42:54

#7214567

MaSeVi написал:

camper написал: Господа, критика?

  1. Катушка контактора не запитана по конт. А2;
  2. Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
  3. Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
  4. Как уже заметили - очень плотная компоновка. А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.

MaSeVi, По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик. И да, тогда потребители сверху?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

03.01.2024 в 19:54:23

#7214570

camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 20:05:16

#7214575

BV написал: camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?

BV, сегодня одни сплиты, завтра другие, а кабель уже 2,5)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2024 в 20:08:34

#7214576

camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик

Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.

camper написал: И да, тогда потребители сверху?

Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 20:19:23

#7214581

MaSeVi написал:

camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик

Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.

camper написал: И да, тогда потребители сверху?

Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.

MaSeVi, Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2024 в 20:35:46

#7214582

camper написал: Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!

Гребёнки не Legrand, да?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

03.01.2024 в 20:42:34

#7214583

camper написал:

Господа, критика?

camper,
на вводе стоит С63, групповые УЗО 40А, при этом суммарный номинальный ток потребителей в группе выше. понятно, что ничего не сгорит и будет работать, но формально вроде как ошибка.

да и сами УЗО типа АС применяются только для активной нагрузки, а тут явно будет смешанная. хотя.. работать и защищать будет. но я бы лучше взял типа А )

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу