26.12.2023 в 15:05:23
Abricos178, К сказанному коллегой и добавлю, что у вас из провода алюминия, и это надо будет учитывать при определении номиналов автоматов. Кроме того, многие провода явно нуждаются в более приличной изоляции вместо обмоток из изоленты. Предлагаю использовать термоусадку, не поддерживающую горение. Например, такую трубка 59695 ТТК(3:1) 6/2 термоусаживаемая с клеем чёрная L=1м (КВТ Калуга)
26.12.2023 в 19:50:08
dokar, Спасибо большое,жаль тут нету +- репутация
26.12.2023 в 20:10:56
Abricos178 написал: ,жаль тут нету +- репутация
Была раньше)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2024 в 18:43:45
Господа, критика?
03.01.2024 в 19:08:12
camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.
Назначение не малого числа групп не под узо?
03.01.2024 в 19:37:46
camper написал: Господа, критика?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2024 в 19:38:54
BV написал: camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.
Назначение не малого числа групп не под узо?
BV, Огнетушитель, да, без фитиля. Не под узо 4 группы, это сплиты, доступа руками нет, блоки наружние на мокрой стороне. , не осмелился под узо их. РН да, вижу, тесно. Немного не рассчитал щит, а ставить 60мод некуда. Спасибо
03.01.2024 в 19:42:54
MaSeVi написал:
camper написал: Господа, критика?
- Катушка контактора не запитана по конт. А2;
- Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
- Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
- Как уже заметили - очень плотная компоновка. А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.
MaSeVi, По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик. И да, тогда потребители сверху?
03.01.2024 в 19:54:23
camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?
03.01.2024 в 20:05:16
BV написал: camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?
BV, сегодня одни сплиты, завтра другие, а кабель уже 2,5)
03.01.2024 в 20:08:34
camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик
Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.
camper написал: И да, тогда потребители сверху?
Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2024 в 20:19:23
MaSeVi написал:
camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик
Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.
camper написал: И да, тогда потребители сверху?
Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.
MaSeVi, Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!
03.01.2024 в 20:35:46
camper написал: Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!
Гребёнки не Legrand, да?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2024 в 20:42:34
camper написал:
Господа, критика?
camper,
на вводе стоит С63, групповые УЗО 40А, при этом суммарный номинальный ток потребителей в группе выше. понятно, что ничего не сгорит и будет работать, но формально вроде как ошибка.
да и сами УЗО типа АС применяются только для активной нагрузки, а тут явно будет смешанная. хотя.. работать и защищать будет. но я бы лучше взял типа А )