camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?
03.01.2024 в 19:54:23
camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?
03.01.2024 в 20:05:16
BV написал: camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?
BV, сегодня одни сплиты, завтра другие, а кабель уже 2,5)
03.01.2024 в 20:08:34
camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик
Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.
camper написал: И да, тогда потребители сверху?
Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2024 в 20:19:23
MaSeVi написал:
camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик
Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.
camper написал: И да, тогда потребители сверху?
Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.
MaSeVi, Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!
03.01.2024 в 20:35:46
camper написал: Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!
Гребёнки не Legrand, да?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2024 в 20:42:34
camper написал:
Господа, критика?
camper,
на вводе стоит С63, групповые УЗО 40А, при этом суммарный номинальный ток потребителей в группе выше. понятно, что ничего не сгорит и будет работать, но формально вроде как ошибка.
да и сами УЗО типа АС применяются только для активной нагрузки, а тут явно будет смешанная. хотя.. работать и защищать будет. но я бы лучше взял типа А )
03.01.2024 в 21:09:39
camper написал: Господа, критика?
это конечно простой щиток и более того, однофазный, но задний монтаж всё равно грех. даже немного грустно, что на мастерсити не порицается.
человек-электрик
03.01.2024 в 21:19:14
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2024 в 21:30:40
Лично я вообще не верю что УЗО одной серии с надписями 25А и 40А хоть чем-то различаются, однако производители рекомендуют чтобы АВ ограничивал(и) ток по номиналу УЗО.
Что касается АС, то они вообще чуть ли не запрещены, если не у нас, то в гейропе точно.
03.01.2024 в 21:35:31
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2024 в 21:35:32
Dron/9K, враньё.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу