04.01.2024 в 12:50:35
MaSeVi написал:
Dron/9K написал: Разве можно под ним собирать автоматы на 50А?
Ну надо же и голову иметь на плечах - я первый раз слышу про АВ 50 под УЗО 40А. Всё, что определяет номинал УЗО - это сечение проводников, проходящих от контактов через ТТ и, соответственно размеры сердечника того ТТ.
MaSeVi, Самый смешное, что это самое сечение никто не увидит и не узнает , пока не разберёт девайс. :D
04.01.2024 в 14:14:31
dokar написал: никто не увидит и не узнает , пока не разберёт девайс
О чём речь.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.01.2024 в 16:01:21
издревле повелось 2,5 на кондиционеры и розетки так и продолжается.
Издревле повелось читать инструкции кондиционеров. И по потреблению комнатных моделей на них более 1.5мм2 не ставили. Более того - при установках в жилую квартиру с питанием от розетки в подавляющем большинстве был ПВС 1мм2, или 0.75мм2
04.01.2024 в 16:03:51
Dron/9K написал: MaSeVi, А в чем тогда смысл надписи 40А на УЗО? Разве можно под ним собирать автоматы на 50А?
Dron/9K, если именно собирать несколько АВ, скажем от трех и более - то вполне допустимо. Даже можно десяток помесью из 10 и 16.
Ну а то, что вы не слышали - это не показатель, что это не правильно. Читайте документы.
04.01.2024 в 16:06:35
MaSeVi написал:
Dron/9K написал: Разве можно под ним собирать автоматы на 50А?
Ну надо же и голову иметь на плечах - я первый раз слышу про АВ 50 под УЗО 40А. Всё, что определяет номинал УЗО - это сечение проводников, проходящих от контактов через ТТ и, соответственно размеры сердечника того ТТ.
MaSeVi, контакты могут быть разных размеров на младшенькие и старшенькие.
04.01.2024 в 19:45:32
кого из производителей наборных клемм сейчас можно рассматривать? Использование редкое про запас "чтобыбыло", сечения - бытовые, комплектуха типа заглушек совместимая по размерам, ну и разумеется чтобы не горели не ржавели да не разваливались
04.01.2024 в 20:17:39
sebikov написал: кого из производителей наборных клемм сейчас можно рассматривать? Использование редкое про запас "чтобыбыло", сечения - бытовые, комплектуха типа заглушек совместимая по размерам, ну и разумеется чтобы не горели не ржавели да не разваливались
sebikov,
феникс или с алишки, разницы особой нет честно говоря )
04.01.2024 в 20:18:58
sebikov написал: кого из производителей наборных клемм сейчас можно рассматривать?
ONKA, UPUN
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.01.2024 в 00:42:03
BV, Я готов принять на веру выше сказанное, но если не затруднит, можете объяснить почему 50А АВ в паре с 40А УЗО нельзя, а 5 АВ по 10А под таким же УЗО - можно?
08.01.2024 в 00:47:25
Dron/9K написал: BV, Я готов принять на веру выше сказанное, но если не затруднит, можете объяснить почему 50А АВ в паре с 40А УЗО нельзя, а 5 АВ по 10А под таким же УЗО - можно?
Dron/9K, коэффициенты одновременности или по другому спроса -> расчетный ток... И это есть в методичках приличных брендов.
08.01.2024 в 00:50:36
jaja написал: MaSeVi, витуха отрисована просто огонь!
jaja, Поделитесь секретом - как отрывать картинку в таком высоком разрешении?
08.01.2024 в 01:04:08
Dron/9K написал:
jaja написал: MaSeVi, витуха отрисована просто огонь!
jaja, Поделитесь секретом - как отрывать картинку в таком высоком разрешении?
Dron/9K, Да скачать этот фрагмент и всё)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.01.2024 в 10:43:34
MaSeVi, я во вконтактике глянул, там более качественно :o
человек-электрик
08.01.2024 в 12:30:22
jaja написал: MaSeVi, я во вконтактике глянул, там более качественно :o
jaja, Хммм... Я ссылок не оставлял, как мне казалось...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу